Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

27.05.2017 в 10:30:47

BV написал: Cannon, всю тему перечитывать неохота - в доме есть заземление? Если нет - то шину земля в щитке можно оставить подключенной - но в розетках и на потребителях не подключать.

BV, 1. Вопрос с заземлением пока открыт. Я не знаю как узнать о ее наличии. Именно для земли собираюсь после подключения щита вызвать электрика и попросить организовать землю. Как это сделать самому я не знаю. Мне вроде как делали на другой квартире зануление и оно работает как земля. Т.е. при касании нуля к земле узо отрабатывает. Но где взять землю на щите в парадной я не знаю. И еще рассматриваю вариант сделать собственную землю в подвале. Этаж всего второй.

  1. А почему не расключать землю в розетках и потребителях? Пусть будет подключена на незапитанную шину земли. В чем проблема? Чем потом везде кабель земли лазить подключать.
0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

27.05.2017 в 10:31:32

Radio написал: Cannon, поставьте нормальные узо, не мучайтесь.

Radio, А "нормальные" это какие? ) разве я собираюсь ставить ненормальные? )

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 10:39:09

Cannon, нормальные - это обычные, как все ставят. :) Потенциал узо типа А вам просто не удастся реализовать. Собственно, я это уже отмечал в данной теме ранее.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 10:43:21

Cannon написал: А почему не расключать землю в розетках и потребителях? Пусть будет подключена на незапитанную шину земли. В чем проблема?

Проблема в том, что авария (попадание фазы на корпус в одном из электроприборов) в этом случае вынесет фазный потенциал через эту самую шину на все остальные заземляющие контакты розеток и, соответственно, на корпуса включенных в них приборов. Оно вам надо?

Cannon написал: Мне вроде как делали на другой квартире зануление и оно работает как земля.

Разумеется, работает, ноль-то заземлен. Но работает оно пока нулевой проводник до точки разделения исправен. При его повреждении моментально начинается описанный выше эффект, так что рекомендовать подобный способ не возьмусь. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 10:52:44

Cannon написал: Мне вроде как делали на другой квартире зануление и оно работает как земля.

Разумеется, работает, ноль-то заземлен. Но работает только пока нулевой проводник до точки разделения цел. При его повреждении начинается описанный выше эффект, так что рекомендовать подобный способ не возьмусь. :)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.05.2017 в 12:15:10

Radio написал: Потенциал узо типа А вам просто не удастся реализовать.

И хорошо, ежели не удастся. Но это касается любого УЗО. А на стиралку, компы и инверторы нужно УЗО типа А.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 12:31:04

TAB написал: А на стиралку, компы и инверторы нужно УЗО типа А.

Не нужно. Более того, если верить вам, узо вообще практически ни на что не нужно. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 12:33:28

TAB написал: И хорошо, ежели не удастся. Но это касается любого УЗО.

"Любое" узо работает и реально защищает, пусть и не каждый год.

Узо типа А будет срабатывать ровно на те же самые токи и точно так же защищать. Получить специфическую утечку, которую способно обнаружить только оно, в быту без танцев с бубном не удастся.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.05.2017 в 12:41:12

Radio написал: Узо типа А будет срабатывать ровно на те же самые токи и точно так же защищать.

Верно.

Radio написал: Получить специфическую утечку, которую способно обнаружить только оно, в быту без танцев с бубном не удастся.

Неверно: в быту полно приборов на это способных. А про "танцы с бубном", после ваших экзерсисов из жизни кондеев, можно было бы и не упоминать. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 12:42:52

TAB написал: в быту полно приборов на это способных.

Каким образом они на это способны практически? Емнип, мы с вами уже беседовали на данную тему. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 12:46:29

TAB написал: после ваших экзерсисов из жизни кондеев

Моих? :eek: Я тут вообще не при делах, это общепринятая практика. Что вижу, о том и пишу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу