Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 14:03:02

TAB написал: для пульсирующей утечки на корпус никакая декомпозиция не требуется, вполне достаточно повреждения проводников, которые в этом корпусе находятся после диодов

...т.е. где-то здесь. :)

И необходимо, заметьте, не просто повреждение дорожек, но их замыкание прямо на заземленный металлический корпус СМ, минуя пластмассовый корпус электронного блока.

Не думаю, что это легко и самопроизвольно происходит при нормальной бытовой эксплуатации.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.05.2017 в 14:17:21

Radio написал: ...т.е. где-то здесь.

"Здесь" - это где? :D

Давайте возьмем наш с вами любимый кондиционер:

Что мы здесь видим? А видим мы, что там практически все: моторы, компрессор и прочие реакторы с датчиками, все они гальванически связаны с электросетью посредством полупроводниковых элементов. "Там" - это внешний блок, что характерно. Во внутреннем картина аналогичная, только его корпус пластмассовый.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 14:31:53

TAB, вот видите, какой бардак! :eek: А вы хотите его совсем без узо оставить.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.05.2017 в 14:34:36

Radio написал: вот видите, какой бардак! А вы хотите его совсем без узо оставить.

Надо полагать, что с типом А вы наконец-то согласились? :)

А "совсем без узо" я его конечно оставлять не собирался: у меня на него (и не только) общее УЗО 100мА стоит. Типа А.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

27.05.2017 в 14:40:48

TAB написал: Надо полагать, что с типом А вы наконец-то согласились? :)

Разумеется, нет. Как и было указано ранее, это бесполезная трата денег и/или времени. :)

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.05.2017 в 14:49:47

Radio написал: Как и было указано ранее, это бесполезная трата денег и/или времени.

Не "указано", указывают обычно на что-то объективное. Ну как делаю я например. А вы просто воздух сотрясли. :p

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

27.05.2017 в 17:52:34

TAB, 100мА человека не защитит так, если что. У него другое предназначение.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.05.2017 в 17:54:14

shtazi написал: У него другое предназначение.

Какое?

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

27.05.2017 в 18:55:48

TAB, противопожарное УЗО.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

27.05.2017 в 19:02:54

shtazi написал: противопожарное УЗО

Ух ты, а АВ тогда зачем? И заземление?

PS Короче я понял: всю систему безопасности в топку, кроме Великого УЗО 30мА. Патамучта тока оно человека защищщщает. :killyourselfbywall:

0
Cannon
Cannon
Новичок

Регистрация: 25.04.2017

Одесса

Сообщений: 68

27.05.2017 в 20:51:17

брейк! ) скажите лучше 1. почему узо типа А фирмы хагер стоит как узо типа АС фирмы SE. если они по работе одинаково качественные то вопрос лишних расходов отпадает со сменой фирмы узо. и пусть оно типа А никогда никому не пригодится )

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу