Botan2
Botan2
Новичок

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

29.05.2017 в 00:24:08

Может кто и писал! Но окна открываются в квартиру, а протирать наружный блок вроде как не нужно. Я про спор в начале поста.

0
Botan2
Botan2
Новичок

Регистрация: 27.05.2017

Москва

Сообщений: 44

29.05.2017 в 01:12:25

Radio, https://ru.wikipedia.org/wiki/Устройство_дифференциального_тока

0
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

15.11.2017 в 20:05:09

Bkmz-bkmz написал: Внес изменения в изначальную схему, разделил свет и поставил под УЗО, можете прокомментировать?

Bkmz-bkmz, В продолжении темы, при закупке комплектующих была осуществлена замена узм-51м на следующие компоненты, которые теперь непонятно как подключать и разместить в щитке

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

15.11.2017 в 20:23:09

Bkmz-bkmz написал: была осуществлена замена узм-51м на следующие компоненты, которые теперь непонятно как подключать и разместить в щитке

Зачем, если не секрет? Не ищете простых путей? Смысл жизни в борьбе, преодолении, набивании шишек? :)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2017 в 20:27:55

Bkmz-bkmz написал: разделил свет и поставил под УЗО

Освещение помещений разнесите под разные УЗО, а то при сработке ни светы не эли не будет.

Bkmz-bkmz написал: которые теперь непонятно как подключать и разместить в щитке

На реле подаёте питание, с контактов реле на питание контактора. У Вас такое: С контролем нулевого провода CM-PVE 1SVR550870R9400 Из инструкции: Можно использовать для контроля однофазных сетей, для этого надо поставить перемычки между клеммами L1 L2 L3 .

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

15.11.2017 в 23:35:23

Radio, Закупка производилась по знакомству, для минимизации стоимости, но данная фирма специализируется сугубо на АВВ. Так что имеем, что имеем!

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

15.11.2017 в 23:36:52

Bkmz-bkmz, и что, всё вот это вышло дешевле 2 тыс. р.?

0
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

15.11.2017 в 23:37:48

megrad написал:

Bkmz-bkmz написал: разделил свет и поставил под УЗО

Освещение помещений разнесите под разные УЗО, а то при сработке ни светы не эли не будет.

Bkmz-bkmz написал: которые теперь непонятно как подключать и разместить в щитке

На реле подаёте питание, с контактов реле на питание контактора. У Вас такое: С контролем нулевого провода CM-PVE 1SVR550870R9400 Из инструкции: Можно использовать для контроля однофазных сетей, для этого надо поставить перемычки между клеммами L1 L2 L3 .

megrad, а как его закрепить на рейке, если он не имеет выемки и под него крышку выпиливать что-ли?

0
Bkmz-bkmz
Bkmz-bkmz
Новичок

Регистрация: 25.05.2017

Москва

Сообщений: 23

15.11.2017 в 23:40:02

Radio написал: Bkmz-bkmz, и что, всё вот это вышло дешевле 2 тыс. р.?

Radio, это нет, а все остальное, гораздо дешевле рынка

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

15.11.2017 в 23:40:48

Bkmz-bkmz написал: если он не имеет выемки и под него крышку ввмтливать что-ли

Оно просто не подходит для ваших целей, только и всего, потому что не предназначено для бытовых щитков. Еще и дверь может не закрыться, судя по фото, даже если пластрон порежете. :)

Bkmz-bkmz написал: это нет, а все остальное, гораздо дешевле рынка

А нельзя было всё остальное взять, а это оставить? :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

15.11.2017 в 23:41:22

Bkmz-bkmz написал: это нет, а все остальное, гораздо дешевле рынка

А нельзя было всё остальное взять, а это оставить? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.