Собрал такую систему отопления, за основу твёрдопаливный котёл, система не греет, после котла труба метра 2 горячая а дальше холодная. такое ощущение, что в котле нет воды, хотя в систему залил, воздух поспускал. Предполагаю что насос стоит после котла, в котле вода закипает, и насосо получается в среде пара, а не воды да ищё и сам разрежение даёт, что способствует закипания при низшей температуре, может если поставить на низ, на обратку исправит ситуацию?
На рисунке всё постарался передать точь-в точь как сделана система.
Толмач, Труба полипропилен, без армировки, метра 2 от котла и на подачу и на запитку, дальше переход 32\25 и пошла вся система 25-й трубой. Сейчас не на месте, фото выложить не могу, но всё подробно нарисовал на картинке, ну единственное что не упомянул, что на выходе с котла, сразу стоит группа безопасности,
манометр и стравливающий клапан дальше насос, потом горловина. Ну если так критично, то сейчас едутуда разбираться, вот и сфоткаю.
Может проблемма ещё была в том что они нагрели котёл, на сухую, когда заливали воду он был горячий, соответственно в котёл вода попасть не могла, как только попадёт-пар! и насос не гонял воду, и с низу она подойти не могла так как давление пара.
Всё, поехал, переделал, поставил насос вниз, всё заработало, работает тихо, воду гонит, котёл греет. По группе безопасности, та что на картинке выше, слева кран я так понял спускается воздух, и зажатием регулируется предел срабатывания автоматического клапана. По центру автоматический клапан, который стравливает давление если оно выше заданного, правельно понимаю?
allexx, на группе безопасности, что на Вашем фото, слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла. В центре автоматический воздухоотводчик, колпачок которого, как уже было сказано выше моим коллегой, должен быть приоткрыт.
P.s. Такое ощущение, что Вы большой любитель "русской рулетки".
Толмач написал:
слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла.
Когда закипит котел, не факт, что сброс давления не приведет к еще более бурному кипению.... Тогда будет весело.
Если газовый или электро котел достаточно быстро останавливается автоматикой, то ТТ котел очень инерционная штуковина...
Да нет никакой инструкции, котёл как металлолом забрали, стоял пылился а тут пригодился. Заполнял его водой, 4 атмосферы держит. Клапан настроен на 2. Вы прям озадачили, чтож делать ? Как то же работают тт котлы. Если система будет открытой, спасёт ситуацию? Думаю ищё заслонку тяги поставить на реле, как токо свет пропадёт, кислород перекроется. Что и ещё можно сделать?
Бесперебойник на насос и автоматику. Как только пропало электричество - сразу заслонку, а насос ЕЩЕ гоняет воду - тогда не закипит.
Еще разные способы контроля и автоматики.
Контроль протока и т.д. .... интернет и ютуб в помощь...