Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25
#6033084

Собрал такую систему отопления, за основу твёрдопаливный котёл, система не греет, после котла труба метра 2 горячая а дальше холодная. такое ощущение, что в котле нет воды, хотя в систему залил, воздух поспускал. Предполагаю что насос стоит после котла, в котле вода закипает, и насосо получается в среде пара, а не воды да ищё и сам разрежение даёт, что способствует закипания при низшей температуре, может если поставить на низ, на обратку исправит ситуацию?
На рисунке всё постарался передать точь-в точь как сделана система.

Не исправит ситуацию. Хоть насос стоит НЕПРАВИЛЬНО, но из-за этого вообще не работать не должно.

allexx, а что за труба? Материал, диаметр?
Фото обвязки котла можете выложить?

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

Толмач, Труба полипропилен, без армировки, метра 2 от котла и на подачу и на запитку, дальше переход 32\25 и пошла вся система 25-й трубой. Сейчас не на месте, фото выложить не могу, но всё подробно нарисовал на картинке, ну единственное что не упомянул, что на выходе с котла, сразу стоит группа безопасности,

манометр и стравливающий клапан дальше насос, потом горловина. Ну если так критично, то сейчас едутуда разбираться, вот и сфоткаю.
Может проблемма ещё была в том что они нагрели котёл, на сухую, когда заливали воду он был горячий, соответственно в котёл вода попасть не могла, как только попадёт-пар! и насос не гонял воду, и с низу она подойти не могла так как давление пара.

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

Посититель написал:
Не исправит ситуацию. Хоть насос стоит НЕПРАВИЛЬНО, но из-за этого вообще не работать не должно.

Посититель, НЕПРАВЕЛЬНО, это не аргумент, даже если написано большими буквами. Растолкуйте в чём неправельность?

Твердотопливный котёл, труба полипропилен, котёл закипает,насос на подаче гонит кипяток и пар.
Жесть у вас система отопления.

allexx написал:
Предполагаю что насос стоит после котла, в котле вода закипает, и насосо получается в среде пара, а не воды

Насос включается до затопки котла. и поработать он должен некоторое время, это нужно для полного удаления воздуха из системы.

allexx написал:
на выходе с котла, сразу стоит группа безопасности,

Проверьте автоматический спускник воздуха. Колпачек должен быть всегда приоткрыт.

allexx написал:
насос

Должен работать беззвучно. Если журчит,значит гоняется воздух. Нужно удалить.

allexx написал:
твёрдопаливный котёл,

в инструкции какое максимальное рабочее давление? Может только под открытую (атмосферную) СО годится? И пока не поздно переделать?

allexx написал:
Растолкуйте в чём неправельность?

Вопрос в НИКУДА.

  1. На твердотопливном котле делать закрытую систему, даже с клапаном безопасности крайне опасно. Смотрите видео на ютубе про взрывы ТТ котлов.
  2. Крайне опасно то, как вы сейчас пытаетесь запустить систему.

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

Всё, поехал, переделал, поставил насос вниз, всё заработало, работает тихо, воду гонит, котёл греет. По группе безопасности, та что на картинке выше, слева кран я так понял спускается воздух, и зажатием регулируется предел срабатывания автоматического клапана. По центру автоматический клапан, который стравливает давление если оно выше заданного, правельно понимаю?

Электричество отключат, насос встанет, система закипит и бабахнет... мало не покажется

allexx, на группе безопасности, что на Вашем фото, слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла. В центре автоматический воздухоотводчик, колпачок которого, как уже было сказано выше моим коллегой, должен быть приоткрыт.
P.s. Такое ощущение, что Вы большой любитель "русской рулетки".

Толмач написал:
слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла.

Когда закипит котел, не факт, что сброс давления не приведет к еще более бурному кипению.... Тогда будет весело.
Если газовый или электро котел достаточно быстро останавливается автоматикой, то ТТ котел очень инерционная штуковина...

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

allexx написал:
слева кран я так понял спускается воздух

Плюётся водой

настроенный на определённое давление, ставлю 3 Бар

allexx написал:
твёрдопаливный котёл

Какой именно,в инструкции какое максимум давление указано?

allexx написал:
сразу стоит группа безопасности,

предохранительный клапан на сколько атмосфер ?

allexx написал:
потом горловина

она перекрывается или остается открытой после заполнения системы ? Сколько литров в Горловине ?

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

всем спасибо, система работает.

allexx написал:
система работает.

зря Вы так..... Пусть работает без эксцессов,но все-же посмотрите видео(17.09)! -почитайте Пожалуйста инструкцию котла!

Регистрация: 20.12.2015 Белая Церковь Сообщений: 25

Да нет никакой инструкции, котёл как металлолом забрали, стоял пылился а тут пригодился. Заполнял его водой, 4 атмосферы держит. Клапан настроен на 2. Вы прям озадачили, чтож делать ? Как то же работают тт котлы. Если система будет открытой, спасёт ситуацию? Думаю ищё заслонку тяги поставить на реле, как токо свет пропадёт, кислород перекроется. Что и ещё можно сделать?

allexx написал:
Если система будет открытой, спасёт ситуацию?

Намного безопаснее. Выкипит, треснет, но не взорвется.

allexx написал:
Думаю и ещё заслонку тяги поставить на реле, как токо свет пропадёт, кислород перекроется.

Но ТТ котлы инерционные - кипеть перестанет очень не сразу, и будет плеваться паром...

allexx написал:
Что ищё можно сделать?

Бесперебойник на насос и автоматику. Как только пропало электричество - сразу заслонку, а насос ЕЩЕ гоняет воду - тогда не закипит.
Еще разные способы контроля и автоматики.
Контроль протока и т.д. .... интернет и ютуб в помощь...

allexx написал:
Както же работают тт котлы.

Ну да ... взрываются при стечении обстоятельств. Хотите проверить?