29.05.2017 в 22:43:20
Собрал такую систему отопления, за основу твёрдопаливный котёл, система не греет, после котла труба метра 2 горячая а дальше холодная. такое ощущение, что в котле нет воды, хотя в систему залил, воздух поспускал. Предполагаю что насос стоит после котла, в котле вода закипает, и насосо получается в среде пара, а не воды да ищё и сам разрежение даёт, что способствует закипания при низшей температуре, может если поставить на низ, на обратку исправит ситуацию? На рисунке всё постарался передать точь-в точь как сделана система.
29.05.2017 в 23:56:42
Не исправит ситуацию. Хоть насос стоит НЕПРАВИЛЬНО, но из-за этого вообще не работать не должно.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
30.05.2017 в 02:37:21
allexx, а что за труба? Материал, диаметр? Фото обвязки котла можете выложить?
30.05.2017 в 07:05:27
Толмач, Труба полипропилен, без армировки, метра 2 от котла и на подачу и на запитку, дальше переход 32\25 и пошла вся система 25-й трубой. Сейчас не на месте, фото выложить не могу, но всё подробно нарисовал на картинке, ну единственное что не упомянул, что на выходе с котла, сразу стоит группа безопасности,
манометр и стравливающий клапан дальше насос, потом горловина. Ну если так критично, то сейчас едутуда разбираться, вот и сфоткаю. Может проблемма ещё была в том что они нагрели котёл, на сухую, когда заливали воду он был горячий, соответственно в котёл вода попасть не могла, как только попадёт-пар! и насос не гонял воду, и с низу она подойти не могла так как давление пара.
30.05.2017 в 07:06:14
Посититель написал: Не исправит ситуацию. Хоть насос стоит НЕПРАВИЛЬНО, но из-за этого вообще не работать не должно.
Посититель, НЕПРАВЕЛЬНО, это не аргумент, даже если написано большими буквами. Растолкуйте в чём неправельность?
30.05.2017 в 08:58:56
Твердотопливный котёл, труба полипропилен, котёл закипает,насос на подаче гонит кипяток и пар. Жесть у вас система отопления.
30.05.2017 в 09:11:46
allexx написал: Предполагаю что насос стоит после котла, в котле вода закипает, и насосо получается в среде пара, а не воды
Насос включается до затопки котла. и поработать он должен некоторое время, это нужно для полного удаления воздуха из системы.
allexx написал: на выходе с котла, сразу стоит группа безопасности,
Проверьте автоматический спускник воздуха. Колпачек должен быть всегда приоткрыт.
allexx написал: насос
Должен работать беззвучно. Если журчит,значит гоняется воздух. Нужно удалить.
allexx написал: твёрдопаливный котёл,
в инструкции какое максимальное рабочее давление? Может только под открытую (атмосферную) СО годится? И пока не поздно переделать?
30.05.2017 в 11:11:22
30.05.2017 в 14:01:29
Всё, поехал, переделал, поставил насос вниз, всё заработало, работает тихо, воду гонит, котёл греет. По группе безопасности, та что на картинке выше, слева кран я так понял спускается воздух, и зажатием регулируется предел срабатывания автоматического клапана. По центру автоматический клапан, который стравливает давление если оно выше заданного, правельно понимаю?
30.05.2017 в 15:01:23
Электричество отключат, насос встанет, система закипит и бабахнет... мало не покажется
30.05.2017 в 16:32:08
allexx, на группе безопасности, что на Вашем фото, слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла. В центре автоматический воздухоотводчик, колпачок которого, как уже было сказано выше моим коллегой, должен быть приоткрыт. P.s. Такое ощущение, что Вы большой любитель "русской рулетки".
30.05.2017 в 16:41:30
Толмач написал: слева находится предохранительный клапан, настроенный жёсткостью пружины на определённое давление, которое не регулируется. Его номинал написан на колпачке и не должен превышать рабочее давление котла.
Когда закипит котел, не факт, что сброс давления не приведет к еще более бурному кипению.... Тогда будет весело. Если газовый или электро котел достаточно быстро останавливается автоматикой, то ТТ котел очень инерционная штуковина...
30.05.2017 в 17:03:42
allexx написал: слева кран я так понял спускается воздух
Плюётся водой
настроенный на определённое давление, ставлю 3 Бар
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу