Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.06.2017 в 14:19:10

CHiCHo написал: Не совсем я)

Ну а кто захотел 30мА тип А АББ онли на каждую розетку с лампочкой? Вы и захотели :)

CHiCHo написал: Железо стоит 36 и 40 соответственно. 10-11% разницы, смотря в какую сторону считать.

Если в мою, то разница 277-308 % :p

0
Аватар пользователя
CHiCHo

Местный

Регистрация: 02.06.2017

Москва

Сообщений: 107

08.06.2017 в 15:06:33

TAB написал: Ну а кто захотел 30мА тип А

Я лично вообще ничего не хочу, кроме безопасной эксплуатации приборов и комфорта. Европа меняет стандарты, сколько мы можем в каменном веке жить? Или мы на них смотрим, только когда платные парковки вводим? По сравнению с моим текущим щитком это увеличение стоимости наверное на математический порядок. Если растянуть эту стоимость на время эксплуатации и стоимость квартиры и ремонта - она ничтожна. Тут как бы отправные точки можно разные взять)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.06.2017 в 15:30:17

CHiCHo написал: Я лично вообще ничего не хочу, кроме безопасной эксплуатации приборов и комфорта.

Конечно, я тоже, но зависимость их от цены нелинейна. Поэтому мой щиток стоимостью 13 и ваш за 36-40, имеют уровень безопасности и комфорта практически одинаковый и никакая Европа этот факт не изменит. :)

0
Аватар пользователя
Alex9801

Местный

Регистрация: 08.05.2007

Москва

Сообщений: 150

08.06.2017 в 15:58:02

TAB написал: Поэтому мой щиток стоимостью 13 и ваш за 36-40, имеют уровень безопасности и комфорта

TAB, а можно посмотреть на Вашу схему щитка? можно даже в личку, чтоб помидорами не закидали. (В моей квартире щиток тоже довольно простой, бюджет примерно соответствует Вашему:) )

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

08.06.2017 в 16:19:00

Сюда выкладывайте ТАВ, нам крайне интересно ваше столь экономное решение вопроса. CHiCHo, вариант на 4 рейки практически идеален.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
CHiCHo

Местный

Регистрация: 02.06.2017

Москва

Сообщений: 107

08.06.2017 в 16:39:59

shtazi написал: вариант на 4 рейки практически идеален.

Спасибо! Духовой шкаф не стал переносить в логически правильное место (к кухонным приборам), пусть уж лучше все одну гребенку) Ну и свет коридора тоже малость выбивается из логики. Опять-таки из-за того, чтобы лишних проводов не было.

Мне жена все говорит, что ТЭН нам не надо, но проводку я бы заложил... Хотя один черт, сам водонагреватель потом уже не установить. Не ломать же стены, а через техническое окно не получится. Вдобавок я и сам ТЭНов на воду боюсь до жути.

Под какие еще приборы можно заложить линии?

Еще с удовольствием приму ссылку на маленький щит под слаботочку. Очень маленький, по сути только для антенного разветвителя. Потому что для ЮТП я куплю патч-панель и закреплю ее открыто наверху. А рядом примастырю полку для сетевого и 2 розетки (кстати, откуда их запитать, может, с автомата роутера прям прокинуть провода без гофры?) Может, антенный запихать в этот щит? Только как-то стремно это...

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.06.2017 в 16:46:50

Alex9801 написал: TAB, а можно посмотреть на Вашу схему щитка? можно даже в личку, чтоб помидорами не закидали.

Ежели бы я помидоров боялся, то наверное не выступал бы здесь :)

0
Аватар пользователя
CHiCHo

Местный

Регистрация: 02.06.2017

Москва

Сообщений: 107

08.06.2017 в 17:18:24

TAB, Лаконично) Кондиционеры и варочная - через 2Р АВ только, так получается?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

08.06.2017 в 17:24:02

CHiCHo написал: Кондиционеры и варочная - через 2Р АВ только, так получается?

Да, но нужно иметь в виду, что от повреждения изоляции они защищены УЗО 100мА тип А в этажном щитке. А вероятность прямого поражения там околонулевая, ввиду отсутствия легкодоступных проводящих поверхностей. Я мог бы их на диффы повесить, но не нашел причин для этого.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

08.06.2017 в 23:30:00

TAB написал:

Alex9801 написал: TAB, а можно посмотреть на Вашу схему щитка? можно даже в личку, чтоб помидорами не закидали.

Ежели бы я помидоров боялся, то наверное не выступал бы здесь :)

TAB, и как ваша схема соотносится с этим вашим советом?

TAB написал: Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.

То есть для других не требуется, а для себя любимого вы на всякий случай УЗО 30 мА на холодильник поставили. Потому что безответственный форумный троллинг - это одно, но о своей собственной безопасности вы заботитесь. Я вас правильно понял?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.06.2017 в 00:11:21

alx220

и как ваша схема соотносится с этим вашим советом?

А это вы опять все переврали, т.к. процитировали не мой совет, а требования ПУЭ, СП и ГОСТов электробезопасности. Мой совет вы знаете и схема с ним разумеется соотносится (#3 в списке):

  1. Нормативный: УЗО 30мА ставится на розетки общего профиля и СУ. 1.1 Нормативный с вероятными изменениями: УЗО 30мА ставится на розетки общего профиля, освещение и СУ.

  2. Разумный: УЗО 30мА тип АС ставится на розетки общего профиля, освещение и СУ. Селективное УЗО 100мА типа А на ввод.

  3. Повышенный: УЗО 30мА тип АС ставится на розетки общего профиля, освещение, СУ и на стационарное оборудование класса 1 с доступными проводящими частями. Селективное УЗО 100мА тип А на ввод.

  4. Максимальный: УЗО 30мА типа А на все.

  5. Параноидальный: УЗО 30мА типа А на все. Селективное УЗО 100мА АС на вводе.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.06.2017 в 00:32:49

TAB написал: А это вы опять все переврали, т.к. процитировали не мой совет, а требования ПУЭ, СП и ГОСТов электробезопасности.

В той теме вы советовали человеку не ставить УЗО 30 мА на холодильник, но для себя любимого, конечно же, поставили. Вообще, ваши вредные советы и ваше двуличие просто поражают.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.06.2017 в 00:38:26

alx220

В той теме вы советовали человеку не ставить УЗО 30 мА на холодильник

Да хватит врать, угомонитесь уже. В той теме вы оказались в луже по вопросу считать ли холодильник стационарным оборудованием. Смиритесь с этим и ведите себя достойно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

09.06.2017 в 00:41:42

TAB написал: считать ли холодильник стационарным оборудованием.

Так является или нет?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.06.2017 в 00:45:44

MaSeVi Если весит более 18кг (а он весит) то является разумеется.

PS Речь об обычных кухонных холодильниках.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу