kostja
kostja
Местный

Регистрация: 07.11.2006

Москва

Сообщений: 121

03.06.2017 в 11:51:19

Добрый день,

Есть однотрубная система отопления в загородном доме 150 квадратных метров. Высота подъёма 10 метров. Диаметр трубы 2 дюйма, самотечная система (классическая Ленинградка). Котёл АОГВ-23.

Ленинградка так как электричесвтво нестабильное. Проблема: на втором этаже слишком жарко. Разница в температуре теплоносителя в морозы доходит до 18 градусов. Второй этаж в основном нежилой - там две гостевые комнаты. Гостям и некомфортно, если приезжают зимой.

Планируем улучшить ситуацию установив циркуляционный насос. Просьба сообщество подсказать марку, способ установки.

Планируем установить на байпас, врезав в основную трубу запорный кран. Когда гости приезжают, будем запирать самотёчную трубу 2 дюйма и включать насос в байпасе. В обычное время в доме живёт двое пенсионеров на первом этаже, будем выключать насос и открывать основную трубу.

Всё правильно продумали? Какой насос порекомендуете?

Спасибо.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.06.2017 в 12:02:50

kostja написал: на втором этаже слишком жарко.

Батареи прикрыть не пробовали?

kostja написал: улучшить ситуацию установив циркуляционный насос.

Увеличится скорость движения теплоносителя, и только...

kostja написал: Всё правильно продумали?

Вам нужна отдельная ветка на первый этаж. Вот тогда насос пойдет в прок.

0
kostja
kostja
Местный

Регистрация: 07.11.2006

Москва

Сообщений: 121

03.06.2017 в 12:11:34

касимов, одна батарея на комнату. Прикроешь батарею, будет дубак. Есть желание меньше бегать по дому и регулировать батареи. У нас погода такая что за сутки на 20 градусов температура меняется. Хочется регулировать весь дом на котле.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.06.2017 в 12:19:35

kostja написал: Прикроешь батарею, будет дубак.

Это если полностью, а если отбалансировать по нужной температуре?

kostja написал: Хочется регулировать весь дом на котле.

Все правильно. Смысл установки насоса, это увеличить скорость потока, чтобы теплоноситель шустро и постоянно доходил до самых дальних батарей. Но он не сможет игнорировать верхнюю батарею ( если ее не отбалансировать).

kostja написал: желание меньше бегать по дому и регулировать батареи.

Термовентиль с терморегулятором на батарею второго? пусть следит сам за температурой в комнате. Все ж элементарно...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120191

03.06.2017 в 13:44:10

kostja написал: Планируем установить на байпас, врезав в основную трубу запорный кран. Когда гости приезжают, будем запирать самотёчную трубу 2 дюйма и включать насос в байпасе. В обычное время в доме живёт двое пенсионеров на первом этаже, будем выключать насос и открывать основную трубу.

Поищите про шаровый клапан для систем с естественной циркуляцией.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1737

07.06.2017 в 23:23:04

kostja написал: самотечная система (классическая Ленинградка).

Ленинградка это один из видов подключения радиаторов в однотрубной системе, а не признак ЕЦ! .

kostja написал: Проблема: на втором этаже слишком жарко.

Отбалансируйте радиаторы. .

kostja написал: Планируем улучшить ситуацию установив циркуляционный насос.

ПРАВИЛЬНО планируете!

Когда есть электричество система будет работать эффективней и соответственно экономичней! .

kostja написал: Просьба сообщество подсказать марку, способ установки.

Подойдет любой марки маломощный циркуляционный насос.

Циркуляционный насос в открытой, закрытой, ПЦ, ЕЦ СО ДОЛЖЕН ставиться на обратной магистрали возле котла!

В ИДЕАЛЕ байпасом с как можно меньшим углом подключения к магистрали без ничего на магистрали.

РБ в открытой, закрытой, ПЦ, ЕЦ СО ДОЛЖЕН подключаться возле всасывающего патрубка насоса! .

kostja написал: врезав в основную трубу запорный кран. Когда гости приезжают, будем запирать самотёчную трубу 2 дюйма и включать насос в байпасе. В обычное время в доме живёт двое пенсионеров на первом этаже, будем выключать насос и открывать основную трубу. Всё правильно продумали?

Одно частично улучшится, а другое на всегда ухудшится.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу