Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.06.2017 в 23:30:21

Недоэлектрик, Купите себе 2 УЗО 63А30мА и всё под них поставьте :)

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.06.2017 в 23:30:47

Недоэлектрик написал: MrGalaxy, спасибо! Это ж какая экономия уже :)

Недоэлектрик, но это только при условии наличия диффзащиты по ВСЕМ линиям! :nо:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.06.2017 в 23:33:35

ebf написал: Недоэлектрик, Купите себе 2 УЗО 63А30мА и всё под них поставьте :)

ebf, минимум миниморум, но признаться - достаточно на все!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Недоэлектрик

Местный

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

06.06.2017 в 23:38:47

MrGalaxy написал: Недоэлектрик, но это только при условии наличия диффзащиты по ВСЕМ линиям! :nо:

Я правильно понял, это если все группы будут под УЗО? Или Вы имеете ввиду дифференциальные автоматы? :eek:

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

06.06.2017 в 23:41:14

Недоэлектрик, диффзащита - это общее понятие: либо УЗО в сочетании с АВ, либо комбинированное устройство: в одном корпусе и то, и другое. В первом случае, как правило, меньше цена, но больше места в щите, во втором -наоборот...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.06.2017 в 06:31:58

MaSeVi написал: про кондиционер в Ванную Вы опечатались?

А где Вы такое прочитали? У меня:

igor1 написал: кондиционер, водонагреватель, обогреватель в ванную

Впрочем, учитывая "старый фонд" - вопрос излишен.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.06.2017 в 08:33:20

igor1 написал: А где Вы такое прочитали? У меня:

igor1 написал: кондиционер, водонагреватель, обогреватель в ванную

Это же самое читается как: кондиционер, водонагреватель, обогреватель в ванную. Водонагреватель так вообще не вызывает вопросов, его именно в ванной/туалете чаще всего и ставят.

0
Аватар пользователя
Недоэлектрик

Местный

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

07.06.2017 в 18:46:06

Позвонил в управляющую компанию) Они удивились моему вопросу о разрешенной мощности на квартиру. Потом, посовещавшись, сказали, что около 3кВт :eek: Это реально? А то я планировал встраиваемый электрический духовой шкаф ставить. А только у него одного мощность примерно 3,5кВт.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.06.2017 в 18:50:19

Недоэлектрик написал: Они удивились моему вопросу о разрешенной мощности на квартиру

Ещё бы - им такие вопросы редко задают.

Недоэлектрик написал: А то я планировал встраиваемый электрический духовой шкаф ставить. А только у него одного мощность примерно 3,5кВт

Что-то очень мощный, в паспорте-то, что у него написано?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Недоэлектрик

Местный

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

07.06.2017 в 18:51:14

Кстати, посмотрел в щиток на лестничной площадке. У всех стоят счетчики (5)60А (если я правильно считаю это рассчитано на 13.2кВт?). Вводные автоматы у всех С40. Можно ли мне отталкиваться от этих данных? P.S. А то, если отталкиваться от управляющей компании (3кВт) вводной автомат должен быть на 10-16А :eek: Или я неправильно считаю?

0
Аватар пользователя
Недоэлектрик

Местный

Регистрация: 12.05.2015

Владимир

Сообщений: 80

07.06.2017 в 18:52:36

MaSeVi написал: Что-то очень мощный, в паспорте-то, что у него написано?

Еще нет его :) Я примерно смотрел на сайтах продажи техники.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

07.06.2017 в 18:56:00

Недоэлектрик написал: Я примерно смотрел на сайтах продажи техники.

Тогда странно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.06.2017 в 18:56:14

Недоэлектрик написал: Они удивились моему вопросу о разрешенной мощности на квартиру. Потом, посовещавшись, сказали, что около 3кВт

Это нормально, что удивились, у них же такого никто еще не спрашивал. А сказали вам, вероятно, не разрешенную, а удельную расчетную мощность, т.е. то, что первое под руку попалось. Поэтому не воспринимайте всерьез. :)

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

07.06.2017 в 19:18:11

Radio написал: Это же самое читается как:

Посмеялись? Ну и хорошо. Вы правы, я, разумеется, просто перечислял какие-то аппараты, которые часто ставят в квартирах. Но можно понять и так. Не доглядел. Уточнять не буду, т.к. при 3,5кВт это просто мечты. Однако, любопытно: если, как пишет ТС, у всех соседей ввод 40А, что позволяет предположить хотя бы 25А потребления в среднем на квартиру, а должен быть не более 16А, т.е. потребляемая мощность примерно на 60% превосходит допустимую (а, перед праздниками, наверняка еще существенно больше), где АВ во ВРУ дома? Почему их не выбивает. Поэтому вопрос к автору: какое сечение питающего кабеля? Этот кабель медный или алюминиевый? Сколько квартир в доме, какие (1-но, 2-х, 3-х и т.д. комнатные)?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

07.06.2017 в 19:20:52

igor1 написал: т.к. при 3,5кВт это просто мечты

При каких 3,5кВт? Читайте сообщение выше.

igor1 написал: где АВ во ВРУ дома? Почему их не выбивает.

Еще раз, читайте пост выше. Спрашивайте, если что непонятно. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу