20.12.2009 в 14:08:40
Здравствуйте!
Будет санузел. Две стены капитальные, две буду ваять ( видимо из влагостойкого ГКЛ). Надо будет делать проводку. Провод к розеткам, будущему бойлеру, к каналу вентиляции (на всякий случай) и т д. Вопрос такой. На какой высоте от пола делать правильно горизонтальные штробы, чтобы потом меньше попасть на возможность повреждения кабеля в повседневной жизни?
20.12.2009 в 15:45:57
а может по потолку?
20.12.2009 в 16:50:29
Tatsel написал : а может по потолку?
Если брать мой случай, то я подумываю не по потолку, а под потолком. Но хочу узнать у более опытных мастеров как правильно.
20.12.2009 в 16:57:18
Limanec написал : На какой высоте от пола делать правильно горизонтальные штробы, чтобы потом меньше попасть на возможность повреждения кабеля в повседневной жизни?
На отрицательной... :) В стяжке...
20.12.2009 в 17:06:15
Правильно - горизонтальная проводка по стенам должна располагаться в 20-30 см от потолка, в толще штукатурки. Обратите внимание: в штукатурке, а не в стене. Горизонтальное штробление стен - запрещено.
20.12.2009 в 17:14:39
Alex___dr написал : В стяжке...
Неплохой вариант...Подумаю.
20.12.2009 в 18:44:19
Грэй написал : Горизонтальное штробление стен - запрещено.
Почему? К примеру стена толщиной 60 см. Глубина штробения - 1 см. И? Упадет? Просто интересно. Я вот в несущей стене сделал нишу 410мм на 610мм глубиной 80мм под электрощиток и ничего не падает. Верхние кирпичи успешно держит железный уголок. Другой пример, у знакомой ниша глубиной где-то 30 см размерами 70 см и высотой где-то метр. Тоже в несущей стене. Успешно живут уже лет двадцать с ней (делали сами). ИМХО если с умом, то можно.
20.12.2009 в 19:47:31
Int написал : Другой пример, у знакомой ниша глубиной где-то 30 см размерами 70 см и высотой где-то метр. Тоже в несущей стене. Успешно живут уже лет двадцать с ней (делали сами). ИМХО если с умом, то можно.
А Вася Пупкин, последние 20 лет не выпив двух стаканов водки за руль не садится, и ничего... И что? Пример для подражания?
20.12.2009 в 21:03:57
Выдержка из СНиП 3.05.06-85
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложе¬ны параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизон¬тально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
20.12.2009 в 21:10:05
Это тот клинический случай, когда "медицина" уже бессильна, только Технадзор... :mad:
20.12.2009 в 23:24:30
mww08 написал : При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложе¬ны параллельно архитектурно-строительным линиям.
Что-то не увидел тут запрета делать штробы...
Cormorant написал : Это тот клинический случай, когда "медицина" уже бессильна, только Технадзор...
Недавно по телеку показывали в новостях. Ребята из Ирана купили квартиры в новостройке на втором этаже (на первом магазин). Они решили, что их квартиры маловаты и снесли фасадную стену здания ВООБЩЕ под чистую (даже не оставив никаких колонн или подпорок), расширив площадь своих квартир за счет КРЫШИ нижестоящего магазина.
Соседи сверху подали в суд и выиграли его, ребятам из Ирана предложили заплатить штраф 50 баксов ;) Они оспорили это решение в суде, так как в заседании суда не присутствовал переводчик, а они не понимают украинского ;)