Аватар пользователя
sebikov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 856

10.02.2019 в 19:58:29

#6548326

незнаю кто как, а я по ремонтам в комплект к пылесосу таскаю еще вентилятор-улитку, бывший стружкосос. Выхлоп в окно, забор из помещения с вентрукавом или без. Крепление на окно - четыре куска фанеры, один с дыркой под выхлоп, в распор вставляются в оконную раму и скрепляются саморезами, по всем щелям проходится пеной чтобы не дуло. главная польза - не дает пыли расползаться по помещениям, в одной комнате можно пыльный кумар устраивать, а в другой уже спокойно красить например.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

10.02.2019 в 20:28:52

#6548352

Radio написал: расцвела ересь, что в любые несущие нельзя.

Всё правильно, а то послушаешь некоторых так и под провода вертикальные нельзя, а тут целый щит, часто весьма внушительный и глубокий.

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

10.02.2019 в 22:56:04

#6548471

dokar, Radio, MrGalaxy, несущая, смежная с соседями. Хочется спрятать щит, но штрабить нишу под 2х12 модулей боязно. Первый этаж девятиэтажки 80-х годов постройки, под окнами есть маленькие трещины. Поэтому щит купил накладной. А вы как считаете, если несущая и кирпич, то можно штрабить и ничего не бояться? (а то у меня знакомый электрик что только не штрабит, включая арматуру в монолитных домах)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.02.2019 в 22:58:51

#6548474

Rostov написал: но штрабить нишу под 2х12 модулей боязно.

Я вас умоляю.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2019 в 03:52:18

#6548586

Rostov написал: Хочется спрятать щит, но штрабить нишу под 2х12 модулей боязно. Первый этаж девятиэтажки 80-х годов постройки, под окнами есть маленькие трещины. Поэтому щит купил накладной. А вы как считаете, если несущая и кирпич, то можно штрабить и ничего не бояться? (а то у меня знакомый электрик что только не штрабит, включая арматуру в монолитных домах)

Тут правило простое: не менее трех рядов кирпича должно остаться целыми до перекрытия или перемычки над проемом не менее одного кирпича (25 см) от края проема до ниши глубина ниши не более чем пол кирпича (125 мм) при толщине стены в два кирпича (52 см) и более ширина ниши не более двух кирпичей (52 см) высота в принципе не нормируется, но если более метра - необходима консультация инженера ПГС. вырезать кладочную сетку - не приветствуется, но и не смертельно. то есть по возможности - стараться сохранить армирование.

Вот такой ликбез был мной получен для профессионального раздолбайства кирпичных домов в далекой молодости... :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.02.2019 в 11:19:33

#6548747

ПPOPAБ написал: глубина ниши не более чем пол кирпича (125 мм) при толщине стены в два кирпича (52 см) и более ширина ниши не более двух кирпичей (52 см)

Так, а если 40см (со штукатуркой ) , то уже низя , встроенный щиток ? Речь о несушей пятиэтажки .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108827

11.02.2019 в 11:27:27

#6548755

dokar написал:

ПPOPAБ написал: глубина ниши не более чем пол кирпича (125 мм) при толщине стены в два кирпича (52 см) и более ширина ниши не более двух кирпичей (52 см)

Так, а если 40см (со штукатуркой ) , то уже низя , встроенный щиток ? Речь о несушей пятиэтажки .

dokar, 9см меньше чем 125, не ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.02.2019 в 12:33:12

#6548800

dokar написал: Так, а если 40см (со штукатуркой ) , то уже низя , встроенный щиток ? Речь о несушей пятиэтажки .

Можно и сквозные проемы даже. Но это уже нужно звать спеца, так как не в каждом месте и не всякого размера такое пройдет...

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

18.02.2019 в 04:38:41

#6553726

Мелкий вопрос по прокладке в одной штрабе сразу шести ВВГ 3х2,5 плоских. Выходит, ширина трабы будет сантиметров 10, если не больше. Глубина - 1,5 - 2 сантиметра в гипсовой штукатурке. Такое допустимо? Не отвалится с неё штукатурка?

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

18.02.2019 в 04:52:21

#6553728

Rostov, Я бы разнёс их немного, чтобы между ними зацепилась штукатурка.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.02.2019 в 06:58:16

#6553742

Rostov написал: одной штрабе сразу шести ВВГ 3х2,5 плоских. Выходит, ширина штрабы будет сантиметров 10, если не больше.

Примерно 3 см ширина штрабы.

Кстати, зачем столько 3х2,5 в одной штрабе? К выключателям обычно приходят 1,5 квадрата, а к розеткам хватит и одного кабеля.

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

18.02.2019 в 10:12:46

#6553842

Radio написал:

Rostov написал: одной штрабе сразу шести ВВГ 3х2,5 плоских. Выходит, ширина штрабы будет сантиметров 10, если не больше.

Примерно 3 см ширина штрабы.

Кстати, зачем столько 3х2,5 в одной штрабе? К выключателям обычно приходят 1,5 квадрата, а к розеткам хватит и одного кабеля.

Radio, это от квартирного щита пойдут линии в одну сторону (ванная, туалет, розетки в одну комнату, розетки в другую, кондиционер, свет - он 1.5, просто не стал выделять его).

Radio, Hitgher сколько между штрабами тогда расстояния лучше сделать? 1-2 см?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.02.2019 в 11:15:53

#6553884

Rostov написал: Мелкий вопрос по прокладке в одной штрабе сразу шести ВВГ 3х2,5 плоских. Выходит, ширина трабы будет

толщина плоского кабеля на ребро порядка 5 мм. Следовательно:

Radio написал: Примерно 3 см ширина штрабы.

Rostov написал: ширина трабы будет сантиметров 10, если не больше. Глубина - 1,5 - 2 сантиметра в гипсовой штукатурке. Такое допустимо? Не отвалится с неё штукатурка?

Нет.Так делать нельзя.

Rostov написал: сколько между штрабами тогда расстояния лучше сделать? 1-2 см?

Между парами кабелей закрепленными на стене плоско следует предусматривать зазор 30-50 мм. Либо армировать штукатурку.

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

18.02.2019 в 13:59:46

#6554056

Между парами кабелей закрепленными на стене плоско следует предусматривать зазор 30-50 мм. Либо армировать штукатурку.

ПPOPAБ, то есть в одной штрабе шириной 3 см кладём 2 кабеля рядом друг с другом. Затем отступаем 3-5 см, делаем новую штрабу и туда тоже 2 кабеля, и т.д. - правильно понял?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.02.2019 в 14:33:32

#6554091

Rostov написал: в одной штрабе шириной 3 см

и 2 см глубиной. Можно проложить пять-шесть кабелей ВВГп. Уложив на ребро.

Rostov написал: одной штрабе шириной 3 см кладём 2 кабеля рядом друг с другом. Затем отступаем 3-5 см, делаем новую штрабу и туда тоже 2 кабеля, и т.д. - правильно понял?

Почти... Три- Пять сантиметров кабелей в ряд, просвет в Три-Пять см и снова кабель ...
Если уложить в сплошной ряд шириной 10 см кабели - штукатурка не будет держаться.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу