Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

18.02.2019 в 15:21:46

ПPOPAБ, теперь понятно, спасибо. А 5-6 кабелей на ребре не будут друг друга греть?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

18.02.2019 в 16:06:09

Rostov написал: ПPOPAБ, теперь понятно, спасибо. А 5-6 кабелей на ребре не будут друг друга греть?

Rostov, будут конечно, но Вы же не будете их все сразу нагружать по максимуму

0
Аватар пользователя
Rostov

Местный

Регистрация: 14.08.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 75

19.02.2019 в 04:36:18

юра Т написал:

Rostov написал: ПPOPAБ, теперь понятно, спасибо. А 5-6 кабелей на ребре не будут друг друга греть?

Rostov, будут конечно, но Вы же не будете их все сразу нагружать по максимуму

юра Т, я про то, что 2,5 меди рассчитано на защиту автоматом 16А, при условии, что они не в пучке проложены (вроде по ПУЭ так). А если прижать их друг к другу, то и автомат придётся ставить меньше номиналом? А если вспомнить, что теперь на кабели и ГОСТ не ГОСТ - уже два аргумента в пользу уменьшения номинала автомата. Или не так?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.02.2019 в 09:05:15

Rostov написал: что 2,5 меди рассчитано на защиту автоматом 16А

Вообще то, несколько больше (до 25А), но с учётом снижающего коэффициента (0,75) для кабелей проложенных пучком, АВ 16А будет в самый раз.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

25.03.2019 в 08:33:31

sergey_sav написал:

Rostov написал: что 2,5 меди рассчитано на защиту автоматом 16А

Вообще то, несколько больше (до 25А),

sergey_sav, берите больше до 27А

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.03.2019 в 15:48:45

serks, в "сфере" может и больше... но не встречал автомата с номиналом 27А (читайте внимательно весь текст)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.03.2019 в 18:40:15

sergey_sav, в быту коэффициентом параллельной прокладки можно не заморачиваться... Шесть ниток 2,5 по полной при вводе 50-63А никак не удастся нагрузить. Кроме того при установке АВ без зазора, для теплушек k=0,85. Кабель то пучком, но и щиток не вентилируется.

sergey_sav написал: но не встречал автомата с номиналом 27А

При номинале 25 не отключающий ток больше чем 27... Однако и кабель держит много больше номинального...

Диалектика. ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

25.03.2019 в 19:21:15

Однако и кабель держит много больше номинального... ПPOPAБ, Только вопрос,- при какой температуре ? Многие не понимают , что это нормально .

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.03.2019 в 19:51:04

dokar написал: Только вопрос,- при какой температуре ? Многие не понимают , что это нормально .

Нормально: +20С к температуре окружающей среды. Но не более 60С. Эмпирически это - удержание пальцами рук в течении 2-х минут. Тыльная сторона ладони держит примерно +45*С. . Было такое... -Всё пропало, срочно приезжай, кабель греется! Руки есть? -Плотно держи кабель. Время пошло. Две минуты продержал - температура нормальная. Греется - значит работает. И это - электромонтёр заказчика в присутствии энергетика. А когда я им рассказывал про нормативы - нужно было видеть их большие глаза. Но нужно отдать должное - ребята быстро учатся. В следующий мой визит они показали модный дистанционный термометр, "реестровые" клещи и целую техническую библиотеку... ;)

0
Аватар пользователя
pochkunov

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

20.04.2019 в 20:59:56

Привет! Есть ли любители устраивать штробы в 137 серии домов (СПб), посоветуйте алмазные круги для эффективной резки, т.к. круги Бош за 3000 р. каждый не справляются.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

20.04.2019 в 22:11:30

pochkunov написал: Привет! Есть ли любители устраивать штробы в 137 серии домов (СПб), посоветуйте алмазные круги для эффективной резки, т.к. круги Бош за 3000 р. каждый не справляются.

pochkunov, сходите в метизы купите самый простой диск и будет вам счастие.

Так-то штробы запрещены.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.04.2019 в 22:53:05

pochkunov написал: Бош за 3000 р. каждый не справляются.

Бош сегментированный по бетону за 700 каждый справляется с крепким монолитом, а уж древнюю серию на раз пилит... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.04.2019 в 22:54:16

AndyMirror написал: Так-то штробы запрещены.

В Москве документ есть, а по Питеру не видел... значит нету. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

20.04.2019 в 22:55:37

sergey_sav написал:

AndyMirror написал: Так-то штробы запрещены.

В Москве документ есть, а по Питеру не видел... значит нету. ;)

sergey_sav, так то у нас всё можно пока не остановят. А если дверь в квартиру не открывать, так можно абсолютно всё.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

20.04.2019 в 23:23:31

AndyMirror написал: так можно абсолютно всё

Ещё говорят, что с дури можно и *** сломать. ;) Будем надеяться, что "безбашенные" не заглядывают на форум...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.