что делать с арматурой в панельных домах(как разрезать или разрубать?),
Вам так и хочется взять грех смертоубийства на душу.
05.07.2006 в 03:04:40
что делать с арматурой в панельных домах(как разрезать или разрубать?),
Вам так и хочется взять грех смертоубийства на душу.
07.07.2006 в 12:53:25
Вот тут многие говорят, что в панельных домах нельзя штробить горизонтально стены.
Так вроде все равно все штробят.
Может вы имелли ввиду, что нельзя по бетону делать глубокие/широкие штробы?
А если штробить канал 1 см на 1 см - разве это критично?
07.07.2006 в 14:57:51
йэх.. я бы не стал лучше такого делать..
То что делают все - это не показатель. Сколько видел квартир с подпорками в треснувший потолок, стены покосившиеся.. и при этом я не ремонтник и не строитель - так просто, на глаза попались. Вот все из-за того что, ВСЕ так делают.
Почитайте СНиПы, все поймете.
Стены у Вас сразу не рухнут от штробы, но вот не дай бог чего случись - даже может случиться неприятное если соседи захотят пойти по Вашим стопам.
ЛУчше не искушать судьбу
22.12.2006 в 15:08:28
Здравствуйте, в панельном доме хочу заменить потолочный выключатель света с веревкой на клавишный на расстоянии 90см от пола у двери.
Нужно проштрабить канавку, но не знаю как лучше, по диагонали или вертикально вверх до потолка с поворотом на 90 град.?
Что по этому поводу говорит ПУЭ?
Делаю болгаркой надрезы глубиной 2см и встречается арматура. Можно ли ее перерезать?
Большое всем спасибо.
22.12.2006 в 15:16:16
Если вы так легко говорите о надрезах, то это гипсолитовая стеня - пилите до потери пульса. Не надо обращаться к нормативам, если для себя делаете - 90 градусов повороты и вы никогда в провод шуруп не завернете.
22.12.2006 в 20:42:56
alfred написал : но не знаю как лучше
Как Вам удобнее - но сами не забудьте, где штроба, и, когда продавать будете, людей предупредите. Вообще, обычно, на всякий пожарный, штробы делают горизонтально/вертикально - чисто практика сложилась такая, чтобы легче понять что-как.
alfred написал : Можно ли ее перерезать?
Можно. Только прикрыть и никому не рассказывать про это.
23.12.2006 в 22:26:20
avmal написал : Если вы так легко говорите о надрезах, то это гипсолитовая стеня - пилите до потери пульса. Не надо обращаться к нормативам, если для себя делаете - 90 градусов повороты и вы никогда в провод шуруп не завернете.
1 стена серьезная, жби панель. Режу болгаркой и алмазным диском. Примерно 10см в длинну и глубоной 2см уходит минуты 3. , но на пути арматурный прут, резать или нет?
2 Еще в самом низу где-то 1-2 см от пола вдоль всего периметра комнаты также на глубине 2см проходит пруток, что посоветуете вы или кто-нить из специалистов?
3 Коронки для выборки тяжелого бетона по выключатели (круглые) стоят 500 и выше на рынках. Мне сказали , что они могут сломаться, а мне нужно 6 посад. мест для выключателей. Стоит ли их покупать или сделать надрезы болгаркой, но это не красиво?
4 какой глубины чашки для выключателей, есть ли низкопрофильные?
Спасибо.
23.12.2006 в 23:19:58
alfred написал : Коронки для выборки тяжелого бетона по выключатели (круглые) стоят 500 и выше на рынках. Мне сказали , что они могут сломаться, а мне нужно 6 посад. мест для выключателей.
Энкор, д=65мм, 180ру, 20 дыр в старой панельной хруще. Пока выпал только один зуб. Правда, после где-то седьмой дыры, производительность упала в разы.
24.12.2006 в 19:02:55
2ALFRED Не хотелось встревать, но раз речь зашла о
ALFRED написал : но на пути арматурный прут, резать или нет?
то решил подсказать:
24.12.2006 в 19:08:57
эл. любитель написал : 2ALFRED Не хотелось встревать, но раз речь зашла о то решил подсказать:
- СНиП 3.05.06-85 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА" п.3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
- Арматура в несущих стенах закладывается не просто так, а для восприятия растягивающих напряжений (в том числе и от эксцентриситетов распределенных нагрузкок возникших при монтаже), так вот резать её категорически не советую. Возмите перфоратор и обдолбите её вокруг и под нё заведите кабель.
Почитайте ветку про отмененные СНиПы и ГОСТы, а делают сейчас все как считают нужным. Увы ...
24.12.2006 в 19:21:38
2avmal :D :D :D Ну подколол, ну блин молодец! Мы же нормальные люди и нам американы не указ пущай хоть всю думу РФ с потрохами купят (чтоб она побольше принимала законов типа " О тех. регулировании"). И пока не выйдут новые СНиПы все старые будут иметь обязательный характер. Иначе неступит разруха, абсурд и коруппция. Разруха может быть только в голове! И если все будут в уборной мочится мимо унитаза то и у меня наступит разруха. Р.s.(Последнее из проф. Преображенского).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу