Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141
#6043026

Имеем центральное холодное водоснабжение. Нагрев воды - газовая колонка. В нормальном режиме все устраивает.

Иногда отключают воду. Поскольку дома маленькие дети, отключение воды - катастрофа. Думаю поставить накопительный бак. Наверное, самый лучший вариант был бы газовый накопительный нагреватель, но это дорого. Колонка новая, выкидывать жалко.

Предполагаю, что самый простой и дешевый вариант - простой накопительный электрический нагреватель, литров на 50. Может, просто включить в линию подачи, но не подключать к электричеству в нормальном режиме.

Буду благодарен за советы и рекомендации.

Nikonoff, можно сделать накопительную ёмкость для холодной воды и когда отключат воду, пользоваться накопленой в ёмкости водой с помощью насосной станции подключеной к внутриквартирному водопроводу. Если после газовой колонки использовать в качестве термоса и накопительной ёмкости электрический бойлер не включеный в сеть, то его нужно установить выше потребителей и поменять местами вход и выход воды. Но такой вариант врятли будет удобным.

Гидроаккумулятор называется эта штука и подключают его по холодной воде до газовой горелки,и обязательно клапан чтобы в зад опять не текла

Предполагаю, что самый простой и дешевый вариант - простой накопительный электрический нагреватель, литров на 50.

без давления вода не потечёт

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

Спасибо за ответы!

Мозг, зачем менять вход с выходом? Или менять только во время отключения?

Атос, да, было так, что при отключении водопровод стал засасывать воздух. Почитаю про гидроаккумуляторы.

Nikonoff, из стандартно установленного и наполненного бойлера не выльется вода если перекрыть подачу. Вообще заниматься такой самодеятельностью очень опасно если не понимать принцип работы всей этой системы.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

У меня образование техническое. Довольно много всяких принципов за свою жизнь понял. В общем, получается вариантов два: гидроаккумулятор или ставить бак и мудрить с кранами.

Nikonoff, тогда эти нестандартные схемы для Вас не представляют ничего сложного. Кстати если будете подключать гидроаккумулятор, учитывайте что он выдаст воды в несколько раз меньше чем на нём указано.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

Читал, что вроде в два раз меньше номинала?

Смотрел схемы установки гидроаккумулятора. Получается, что если у нас отключат воду, то мы об этом не узнаем, пока не кончится вода в гидроаккумуляторе. Есть ли какие-то датчики отключения, чтобы мы сразу начинали экономить воду?

Nikonoff, установите манометр перед обратным клапаном. Если воду отключат, его стрелка упадёт на ноль.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

У нас все это хозяйство в отдельном помещении. Если бы стояло на кухне, тогда манометр было бы проще всего.

Nikonoff, если достаточно места для накопителя, что мешает собрать его по обычной схеме? Поищите тему человека из Одессы. Это было месяц назад. Там всё разжевано с заблуждениями и картинками.

Nikonoff написал:
Читал, что вроде в два раз меньше номинала?

Смотрел схемы установки гидроаккумулятора. Получается, что если у нас отключат воду, то мы об этом не узнаем, пока не кончится вода в гидроаккумуляторе. Есть ли какие-то датчики отключения, чтобы мы сразу начинали экономить воду?

Nikonoff, Поставте трехходовый кран будет сразу три варинта
1 прямой -как обычно будет сразу заметите проблему
2 Гидроаккуумулятор - включать при проблемах
3 Прямой + Гидроаккумулятор -

Nikonoff, проведите трубу из этого помещения на кухню специально для манометра.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

cineman, да, если ставить обычный прибор, то нужно собирать по обычной схеме. Тему с одесситом не нашел, но в Интернете масса ссылок. Сейчас пытаюсь понять, как лучше сделать так, чтобы своевременно заметить отключение воды и начинать экономить.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

Aтос, можно так. Но если гидроаккумулятор держать отключенным, то там будет застаиваться вода. Можно периодически отключать-подключать. В принципе ничего страшного, но это доп. работа.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

Очумелый мозг написал:
Nikonoff, проведите трубу из этого помещения на кухню специально для манометра.

Очумелый мозг, котельная прямо под кухней, но придется сверлить плиту перекрытия. Дальше стоит кухонный гарнитур, с ним что-то надо будет делать. Есть, наверное, электронные датчики давления, чтобы загоралась красная лампочка

Nikonoff написал:
cineman, да, если ставить обычный прибор, то нужно собирать по обычной схеме. Тему с одесситом не нашел, но в Интернете масса ссылок. Сейчас пытаюсь понять, как лучше сделать так, чтобы своевременно заметить отключение воды и начинать экономить.

Nikonoff,

Nikonoff написал:
Aтос, можно так. Но если гидроаккумулятор держать отключенным, то там будет застаиваться вода. Можно периодически отключать-подключать. В принципе ничего страшного, но это доп. работа.

А это по любому
если у вас гидроаккумулятор подключён и нет перепада давления то вода будет стоять

Nikonoff написал:

Очумелый мозг написал:
Nikonoff, проведите трубу из этого помещения на кухню специально для манометра.

Очумелый мозг, котельная прямо под кухней, но придется сверлить плиту перекрытия. Дальше стоит кухонный гарнитур, с ним что-то надо будет делать. Есть, наверное, электронные датчики давления, чтобы загоралась красная лампочка

Nikonoff, установить реле давления в котельной и подключить к нему устройство отправляющее sms сообщение уведомляющее о потери давления в водопроводе на номера мобильников всех членов семьи. А также установить в квартире директора водоканала сирену, которая будет включаться в это же время. Но выключить её неполучится пока в Вашем водопроводе не нормализуется давление.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

cineman написал:

Nikonoff написал:
cineman, да, если ставить обычный прибор, то нужно собирать по обычной схеме. Тему с одесситом не нашел, но в Интернете масса ссылок. Сейчас пытаюсь понять, как лучше сделать так, чтобы своевременно заметить отключение воды и начинать экономить.

Nikonoff,

cineman, спасибо! Много информации, буду читать.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

Aтос написал:

Nikonoff написал:
Aтос, можно так. Но если гидроаккумулятор держать отключенным, то там будет застаиваться вода. Можно периодически отключать-подключать. В принципе ничего страшного, но это доп. работа.

А это по любому
если у вас гидроаккумулятор подключён и нет перепада давления то вода будет стоять

Aтос, давление в сети у нас меняется, так что "дышать" он будет, хотя и не так глубоко, как при подаче воды из скважины насосом.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

Очумелый мозг написал:

Nikonoff написал:

Очумелый мозг написал:
Nikonoff, проведите трубу из этого помещения на кухню специально для манометра.

Очумелый мозг, котельная прямо под кухней, но придется сверлить плиту перекрытия. Дальше стоит кухонный гарнитур, с ним что-то надо будет делать. Есть, наверное, электронные датчики давления, чтобы загоралась красная лампочка

Nikonoff, установить реле давления в котельной и подключить к нему устройство отправляющее sms сообщение уведомляющее о потери давления в водопроводе на номера мобильников всех членов семьи. А также установить в квартире директора водоканала сирену, которая будет включаться в это же время. Но выключить её неполучится пока в Вашем водопроводе не нормализуется давление.

Очумелый мозг, жене больше всего про сирену понравилось

Однозначно не стоит искать среди самых дешевых вариантов, я бы не рискнул, ведь зачастую это влечет за собой отсутствие качества. Присмотритесь к водонагревателям haier, есть у них и малолитражные модельки (8, 10 и 15 литров). Крепятся такие в основном над мойкой, с эмалированным баком, с тэном из нержавейки и стабильно работают

Nikonoff написал:
Думаю поставить накопительный бак.

Идея правильная:
Но надо решить, на мой взгляд, следующие моменты:

  1. регулярное обновление воды (если будет долго стоять - протухнет, а угадать, когда отключат воду и перед этим заполнить накопительную емкость - невозможно). Вариант решения: поставить накопительную емкость на пол и завязать сообщающимся сосудом со смывным бачком (если подводка смывного бачка нижняя - решается элементарно проблема регулярного наполнения и перелива). В накопительную емкость можно установить боковую наливную арматуру от бачка (на уровне смывного бачка), опустить дренажный насос с поплавком и его выход через обратный клапан завязать с водопроводом (захотел помыться, воткнул в розетку насос, помылся - выключил).
  2. теплоизоляция накопительного бака - бак с холодной водой неминуемо будет потеть. Пластиковая бочка - сверху слой пенофола.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

Solovjev написал:
Однозначно не стоит искать среди самых дешевых вариантов, я бы не рискнул, ведь зачастую это влечет за собой отсутствие качества. Присмотритесь к водонагревателям haier, есть у них и малолитражные модельки (8, 10 и 15 литров). Крепятся такие в основном над мойкой, с эмалированным баком, с тэном из нержавейки и стабильно работают

Solovjev, 15 литров маловато. У нас газовая колонка. Нужен просто достаточно большой запас воды.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

РаботничкиНТ написал:

Nikonoff написал:
Думаю поставить накопительный бак.

Идея правильная:
Но надо решить, на мой взгляд, следующие моменты:

  1. регулярное обновление воды (если будет долго стоять - протухнет, а угадать, когда отключат воду и перед этим заполнить накопительную емкость - невозможно). Вариант решения: поставить накопительную емкость на пол и завязать сообщающимся сосудом со смывным бачком (если подводка смывного бачка нижняя - решается элементарно проблема регулярного наполнения и перелива). В накопительную емкость можно установить боковую наливную арматуру от бачка (на уровне смывного бачка), опустить дренажный насос с поплавком и его выход через обратный клапан завязать с водопроводом (захотел помыться, воткнул в розетку насос, помылся - выключил).
  2. теплоизоляция накопительного бака - бак с холодной водой неминуемо будет потеть. Пластиковая бочка - сверху слой пенофола.

РаботничкиНТ, Пока не поставил, но, скорее всего, буду ставить гидроаккумулятор, т.к. это самый простой вариант. Единственное сомнение: не будет ли в нем застаиваться вода. Перепады давления довольно сильные, поэтому, скорее всего, будет "дышать". Думаю, что потеть не будет благодаря воздушной прослойке.

Nikonoff написал:
Пока не поставил, но, скорее всего, буду ставить гидроаккумулятор, т.к. это самый простой вариант.

Поинтересуйтесь ценой 200л гидроаккумулятора (меньший объем вряд-ли нужен учитывая что там еще должен быть и воздух) и решение не покажется сильно дешевым. Но соглашусь, что гидроаккумулятор - проще, чем насос.

Nikonoff написал:
Единственное сомнение: не будет ли в нем застаиваться вода

Можно попробовать на ввод вентиль поставить и немного поджать его, тогда гироаккумулятор будет обновляться сильнее.

Nikonoff написал:
Перепады давления довольно сильные, поэтому, скорее всего, будет "дышать".

Главное, чтобы гидроаккумулятор не "дышал" обратно в стояк. Обратный клапан на вводе не позволит подпитывать соседей по стояку из вашего гидроаккумулятора.

Nikonoff написал:
Думаю, что потеть не будет благодаря воздушной прослойке.

Если на вводе вода холодная (по весне бывает часто), то будет потеть.

Регистрация: 15.06.2013 Железнодорожный Сообщений: 141

Обратный клапан обязательно. Иначе при отключении вся вода уйдет в сеть и смысла в гидроаккумуляторе не будет. Может быть и вентиль. Не знаю, сначала без него, может, попробую.