MaSeVi написал: УЗО нетути? Мдаааа.. Но хозяин - барин...

Нужно было сделать быстро. Пока не до УЗО. Да и я не был уверен что оно вообще влезет.

megrad написал: А щиток земноводное не позволило поставить?

Мне кажется не влезет. Но можно померять.

megrad написал: Я бы только фиксаторы добавил.

Это что?

Vadim 161 написал: Надеюсь между медной гребенкой и алюминиевым проводом нет прямого контакта ?

Там там гребенка латунная.

Vadim 161 написал: Да и вообще желательно было бы сделать новые отводы от стояка до вводного АВ, да и дальше желательно. Проводом ПуВ 6мм2

Сам стояк примерно в том же состоянии.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2017 в 16:08:20

Электровеник написал: megrad написал: Я бы только фиксаторы добавил. Это что?

типа

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Электровеник
Электровеник
Новичок

Регистрация: 11.06.2017

Мурманск

Сообщений: 21

20.06.2017 в 16:16:45

megrad написал: па

Даже не знал что такие есть.

0
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Резидент

Регистрация: 02.01.2014

Челябинск

Сообщений: 1470

20.06.2017 в 18:58:25

Электровеник написал: В общем сделал вот так.

сгоревшие то что не выкинул,. и пакетники своё отслужили.. а, глянул начало -это не твоё..

0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

20.06.2017 в 21:36:51

Если автор темы не против (вроде как он свою проблему успешно решил), то я продолжу эту тему уже своим вопросом - как поступить в щитке.... Да бы не плодить новую. Ситуация чем-то похожа, но немногим лучше.

Трехкомнатная квартира 1985 года, в квартире электроплита. Несколько лет назад хотел заняться, но руки не дошли.

С момента постройки стоит автомат на плиту 40А (алюминий 6 кв.мм), на розетки и свет (на каждом автомате и розетки и свет присутствуют) дважды по 16А (алюминий 2.5 кв.мм) и стиралка 16А (медь ПВС наверное 2.5 кв.мм). Общего автомата вообще нет. То есть теоретически можно по всем линиям включить такую нагрузку что проводка от счетчика не выдержит. Этажный выключатель давно заискрил и местный электрик соединил две квартиры напрямую. Поэтому питание снять нельзя и придется телать на горячую. Хочу эти три автомата снять и постараться уместить туда общий C32 1P, затем после него на плиту С25 1P, розетки и свет дважды C16 1P и стиралка С16 1P. Получается на DIN рейке 5 модулей 1P. Вроде умещается. Это первым этапом. Вторым этапом выше добавить два УЗО. Постепенно. Почему не хочу сразу, так как думаю, что будет срабатывать. Боюсь во время ремонта электрики понаделали делов. Есть повод так думать.

Какие опасения. Кабель алюминий 6 кв.мм. и сейчас на него стоит автомат 40А, но и 32А для него многовато?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2017 в 21:48:28

chernenko, соседей на подвиг не поднять? Как вариант ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.06.2017 в 22:14:17

megrad написал: Бокс ЩРН-П-9 модулей навесн.пластик IP41 PRIME 190×236×100 Бокс КМПн 2/9-2 IP31 (MKP42-N-09-31-02) 188х180х96 Но согласен, что смотреть надо по месту.

Весной этажный щит перебирал полностью на 4 квартиры. Решил заморочиться и боксы воткнуть. Смотрел в Интернете, потом в Электромонтаже часа два выбирал. В итоге ничего не подошло.

chernenko написал: Хочу эти три автомата снять и постараться уместить туда общий C32 1P, затем после него на плиту С25 1P, розетки и свет дважды C16 1P и стиралка С16 1P. Получается на DIN рейке 5 модулей 1P. Вроде умещается. Это первым этапом.

А шинку нулевую не забыли?

chernenko написал: Вторым этапом выше добавить два УЗО.

Во время "первого этапа" поставьте АВДТ на ввод.

chernenko написал: Почему не хочу сразу, так как думаю, что будет срабатывать. Боюсь во время ремонта электрики понаделали делов. Есть повод так думать.

Что они там могли понаделать, если у вас проводка не менялась? А если и понаделали, дифзащита вам жизнь спасет.

А вообще, обратитесь к специалисту, пусть он делает.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2017 в 22:25:12

alx220 написал: В итоге ничего не подошло.

А такой? ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.06.2017 в 22:39:57

megrad написал: А такой? ссылка

Не, ну это этажный щит. Я хотел боксы внутри этажного щита поставить на каждую квартиру. И вот, сколько вариантов ни смотрел, ни один не подошел.

Хотя можно было поменять саму панель этажного щита, все равно внутри все красили. Но соседи взвыли бы от стоимости.

0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

20.06.2017 в 22:48:38

megrad, к сожалению не поднять. Это я как действующий радиоинженер (не электрик) :) понимаю, что надо бы обновить. А для соседей пока не пахнет и не искрит, то все нормально.

0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

20.06.2017 в 22:55:20

alx220 написал: А шинку нулевую не забыли?

Пока на первом этапе не планировал её трогать и поменять только автоматы, а поставить уже когда УЗО буду ставить.

alx220 написал: Во время "первого этапа" поставьте АВДТ на ввод.

Думал, но пока финансово сложно, а IEK ставить не захотел. Автоматы в наличие есть.

alx220 написал: Что они там могли понаделать, если у вас проводка не менялась?

Начиная с соединения многожильной меди и алюминия через винтовые клемники без использования гильз с последующим окислением и отгоранием этого соединения за несколько лет.