Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.06.2017 в 15:34:53

MrGalaxy написал: учитывающий коэффициент использования, при котором номинал узо может быть меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов

Может быть в том случае, ежели известно значение этого коэффициента. Иначе нечего учитывать.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.06.2017 в 15:37:38

Remonter\/ написал: Например, к УЗО 25А подключено 3 автомата С16 (так понимаю, по 16 ампер), что в сумме дает 48А. Получается, это тоже неправильно???

Вам это совершенно пофиг: у вас на вводе стоит 25А и выше него не прыгнешь.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

14.06.2017 в 15:40:30

Remonter\/ написал: У меня первое УЗО идет 40А, ниже к нему подключены 4 УЗО (16, 25, 25, 25)А, что в сумме нижних УЗО дает 91А. получается, это неправильно

Вы просто немного неправильно думаете.))) У вас всё нормально, вводной-то на 25А - он и ограничивает возможность "спалить"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.06.2017 в 15:58:11

TAB написал:

MrGalaxy написал: учитывающий коэффициент использования, при котором номинал узо может быть меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов

Может быть в том случае, ежели известно значение этого коэффициента. Иначе нечего учитывать.

TAB, А чего его знать то,взял ГОСТ и глянул,ума много не надо :p

0
Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

14.06.2017 в 16:11:12

MaSeVi написал:

Remonter\/ написал: У меня первое УЗО идет 40А, ниже к нему подключены 4 УЗО (16, 25, 25, 25)А, что в сумме нижних УЗО дает 91А. получается, это неправильно

Вы просто немного неправильно думаете.))) У вас всё нормально, вводной-то на 25А - он и ограничивает возможность "спалить"...

MaSeVi, понятно, значит, смысла в установке 40А УЗО после 25А вводного нет вообще? Или здесь я тоже неправильно думаю?)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

14.06.2017 в 16:16:39

Remonter\/ написал: смысла в установке 40А УЗО после 25А вводного нет вообще

Если маячит перспектива реконструкции стояка, то имеет. Если нет - тогда и ставить смысла, разумеется, нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

14.06.2017 в 16:24:26

MaSeVi написал:

Remonter\/ написал: смысла в установке 40А УЗО после 25А вводного нет вообще

Если маячит перспектива реконструкции стояка, то имеет. Если нет - тогда и ставить смысла, разумеется, нет...

MaSeVi, Понял, потом вводной можно 63А поставить.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

14.06.2017 в 21:35:24

MrGalaxy, 123 федеральный закон изучите, там много интересного есть.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

14.06.2017 в 21:36:47

MrGalaxy написал: Или УЗМ-ку с вольтамперметром. :a Ибо необходимость противопожарного узо в квартире при наличии узо по всем линиям сомнительна.

MrGalaxy, изучите факультативно 123 ФЗ, найдете много интересного.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.06.2017 в 21:44:24

shtazi написал: изучите факультативно 123 ФЗ, найдете много интересного.

"Много" - это сколько? Заявляя подобное принято конкретные статьи указывать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

14.06.2017 в 21:48:56

shtazi написал: изучите факультативно 123 ФЗ

Причем здесь этот ФЗ?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

14.06.2017 в 21:53:06

TAB, я же написал, факультативно изучите. MaSeVi, при противопожарном УЗО. Или вы думаете откуда ноги этого УЗО растут?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

14.06.2017 в 21:59:12

shtazi написал: я же написал, факультативно изучите

Т.е. сами не знаете, а брякнуть чегонить хочется. Ясно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

14.06.2017 в 22:01:30

shtazi написал: Или вы думаете откуда ноги этого УЗО растут?

Думаю, этот ФЗ появился много позже определения области применения п.п УЗО, не?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

14.06.2017 в 22:04:04

TAB, вам все надо разжевать и в рот положить? И не вам дилетанта, мне рассказывать что принято, а что непринято тут.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу