14.06.2017 в 15:34:53
MrGalaxy написал: учитывающий коэффициент использования, при котором номинал узо может быть меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов
Может быть в том случае, ежели известно значение этого коэффициента. Иначе нечего учитывать.
14.06.2017 в 15:37:38
Remonter\/ написал: Например, к УЗО 25А подключено 3 автомата С16 (так понимаю, по 16 ампер), что в сумме дает 48А. Получается, это тоже неправильно???
Вам это совершенно пофиг: у вас на вводе стоит 25А и выше него не прыгнешь.
14.06.2017 в 15:40:30
Remonter\/ написал: У меня первое УЗО идет 40А, ниже к нему подключены 4 УЗО (16, 25, 25, 25)А, что в сумме нижних УЗО дает 91А. получается, это неправильно
Вы просто немного неправильно думаете.))) У вас всё нормально, вводной-то на 25А - он и ограничивает возможность "спалить"...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.06.2017 в 15:58:11
TAB написал:
MrGalaxy написал: учитывающий коэффициент использования, при котором номинал узо может быть меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов
Может быть в том случае, ежели известно значение этого коэффициента. Иначе нечего учитывать.
TAB, А чего его знать то,взял ГОСТ и глянул,ума много не надо :p
14.06.2017 в 16:11:12
MaSeVi написал:
Remonter\/ написал: У меня первое УЗО идет 40А, ниже к нему подключены 4 УЗО (16, 25, 25, 25)А, что в сумме нижних УЗО дает 91А. получается, это неправильно
Вы просто немного неправильно думаете.))) У вас всё нормально, вводной-то на 25А - он и ограничивает возможность "спалить"...
MaSeVi, понятно, значит, смысла в установке 40А УЗО после 25А вводного нет вообще? Или здесь я тоже неправильно думаю?)
14.06.2017 в 16:16:39
Remonter\/ написал: смысла в установке 40А УЗО после 25А вводного нет вообще
Если маячит перспектива реконструкции стояка, то имеет. Если нет - тогда и ставить смысла, разумеется, нет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.06.2017 в 21:35:24
MrGalaxy, 123 федеральный закон изучите, там много интересного есть.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
14.06.2017 в 21:36:47
MrGalaxy написал: Или УЗМ-ку с вольтамперметром. :a Ибо необходимость противопожарного узо в квартире при наличии узо по всем линиям сомнительна.
MrGalaxy, изучите факультативно 123 ФЗ, найдете много интересного.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
14.06.2017 в 21:44:24
shtazi написал: изучите факультативно 123 ФЗ, найдете много интересного.
"Много" - это сколько? Заявляя подобное принято конкретные статьи указывать.
14.06.2017 в 21:48:56
shtazi написал: изучите факультативно 123 ФЗ
Причем здесь этот ФЗ?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.06.2017 в 21:53:06
TAB, я же написал, факультативно изучите. MaSeVi, при противопожарном УЗО. Или вы думаете откуда ноги этого УЗО растут?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
14.06.2017 в 21:59:12
shtazi написал: я же написал, факультативно изучите
Т.е. сами не знаете, а брякнуть чегонить хочется. Ясно.
14.06.2017 в 22:01:30
shtazi написал: Или вы думаете откуда ноги этого УЗО растут?
Думаю, этот ФЗ появился много позже определения области применения п.п УЗО, не?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.06.2017 в 22:04:04
TAB, вам все надо разжевать и в рот положить? И не вам дилетанта, мне рассказывать что принято, а что непринято тут.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу