Radio написал: Уж не знаю, что вы там нашли у хагера, но две линии к любому автомату подключаются элементарно, без малейших танцев с бубном. Хоть и киеку, хоть к декрафту, хоть к легранду.

Больше двух линий тоже элементарно подключаются :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

09.07.2017 в 17:04:10

alx220, разумеется. Просто стало интересно, что вы имели в виду? :)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.07.2017 в 17:08:15

Radio написал: Просто стало интересно, что вы имели в виду? :)

Я исхожу из логики один контакт автомата - один провод (моножила).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

09.07.2017 в 17:09:54

alx220, а два провода (моножила) не вписываются в вашу логику? И если нет, то почему?

К слову, у хагера ничего такого специального для двух моножил нет.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.07.2017 в 17:18:21

Radio написал: alx220, а два провода (моножила) не вписываются в вашу логику? И если нет, то почему?

Слишком много вопросов :)

0
Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

09.07.2017 в 17:22:45

alx220 написал:

Remonter\/ написал: УЗО на 40А куда ставить?

Вместо тех, что на 25 А

Remonter\/ написал: СМ и ПМ на один автомат, так как места не хватает в щитке. Есть варианты лучше?

Лучше - это взять щит побольше. Но, я так понимаю, лучше уже не получится. Поэтому выкиньте вольтметр.

alx220, смысл в этом какой, если вводной автомат в квартиру на 25А? Тем более, что все УЗО и автоматы давно куплены.

0
Аватар пользователя
nimzwai7

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

09.07.2017 в 21:05:44

Добрый день, не знаю против ли будет автор. Но вот мне составили щит я сомневаюсь в выборе номинала тока УЗО, все на 63А. Может кто-то может подсказать правильно ли так или нет. Все будет АВВ.

0
Аватар пользователя
Stanislaw34

Местный

Регистрация: 21.02.2017

Электросталь

Сообщений: 139

09.07.2017 в 21:11:52

nimzwai7 написал: ...я сомневаюсь в выборе номинала тока УЗО...

А я сомневаюсь в правильном выборе номиналов АВ защиты. Каждый ТП - по 3-3,5 кВт? Освещение в ванной и туалете по 2-2,5 кВт? Полотенцесушитель... Духовой шкаф... Холодильник... И т. д.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

09.07.2017 в 21:12:56

nimzwai7, Мощно (это с завистью!)!))) Я бы перераспределил линии света, розеток, отдельных нагрузок под разные УЗО. Вот, например, у Вас весь свет под одним УЗО. Есть ли предположить, неважно по какой причине, отключение этого самого УЗО - вся квартира без света. Ну и кол-во АВ на то же освещение можно сократить без ущерба надежности. И свет кухни и балкона лучше разъединить, хотя... Про УЗО все вышесказанное и для кухни, ванной и т.д. - отключилось УЗО, вся кухня "молчит", как и ванная.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

09.07.2017 в 21:17:13

Remonter\/ написал: alx220, смысл в этом какой, если вводной автомат в квартиру на 25А?

УЗО на ступень больше вводного АВ.

Remonter\/ написал: Тем более, что все УЗО и автоматы давно куплены.

Ну, если в этом все дело, тогда я не знаю...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

09.07.2017 в 21:25:38

Stanislaw34 написал: А я сомневаюсь в правильном выборе номиналов АВ защиты. Каждый ТП - по 3-3,5 кВт? Освещение в ванной и туалете по 2-2,5 кВт? Полотенцесушитель... Духовой шкаф... Холодильник... И т. д.

Может речь идет о связи номинала с сечением кабеля? Пусть автор уточнит. На ДШ согласен, АВ на 20А избыточен. Полотенчик - тоже, да и ТП можно под 10А, а то и 6А на отдельные линии. Кстати, это же сколько регуляторов нужно? И еще, нет кондиниционеров вообще. При такой избыточности отдельных линий на нагрузки отсутствие кончив удивляет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
nimzwai7

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

09.07.2017 в 21:43:08

Stanislaw34,

MaSeVi,
АВ выбраны в связи с выбором сечения кабеля верно. Просто читал в статье что номинал узо должен быть выше ВА для защиты самого УЗО, разница в стоимости 10А и 16А для АВ не велика, да и не в этом проблема.

MaSeVi написал:

Stanislaw34 написал: А я сомневаюсь в правильном выборе номиналов АВ защиты. Каждый ТП - по 3-3,5 кВт? Освещение в ванной и туалете по 2-2,5 кВт? Полотенцесушитель... Духовой шкаф... Холодильник... И т. д.

Может речь идет о связи номинала с сечением кабеля? Пусть автор уточнит. На ДШ согласен, АВ на 20А избыточен. Полотенчик - тоже, да и ТП можно под 10А, а то и 6А на отдельные линии. Кстати, это же сколько регуляторов нужно? И еще, нет кондиниционеров вообще. При такой избыточности отдельных линий на нагрузки отсутствие кончив удивляет...

MaSeVi,
Кондиционер не нужен- сторона не солнечная. Раскидать освещения под остальные группы? Либо, я думал еще над вариантом, который разгруппировать по комнатам а не по назначению.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

09.07.2017 в 22:04:55

nimzwai7 написал: Кондиционер не нужен- сторона не солнечная.

Все ясно.

nimzwai7 написал: Раскидать освещения под остальные группы?

Я писал "под разные УЗО". Равно, как и розетки и т.н. стационарные линии...

nimzwai7 написал: Либо, я думал еще над вариантом, который разгруппировать по комнатам а не по назначению.

Это без разницы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
nimzwai7

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

09.07.2017 в 22:13:46

MaSeVi, Понял, а так работать все будет если оставить все как есть? Из ваших слов нужно подумать про удобство составления групп.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

09.07.2017 в 22:19:33

nimzwai7 написал: Понял, а так работать все будет если оставить все как есть?

При качественном кабеле и его прокладке, плюс при исправном оборудовании будет работать, никуда не денется.

nimzwai7 написал: Из ваших слов нужно подумать про удобство составления групп.

Не "нужно", но "желательно" - решать-то все-равно Вам.)))))...