04.10.2017 в 21:00:40
касимов написал: Мой максимум 100м* без швов ( не разово)
А руки не мыть пробовали? Есть простор для рекордов?
04.10.2017 в 21:37:29
cineman написал: А руки не мыть пробовали?
Мыть пробовал.Золото смывается....
19.10.2017 в 09:27:44
Какая температура подачи на теплом полу должна быть ? стяжка 7,5 см. Ставлю 40 градусов, подача горячая, обратки чуть теплые. Пол практически не греется, но не холодный, нейтральный. Расход по расходомеру выставил 2 литра в мин.
19.10.2017 в 17:17:59
kilowat, температура поверхности зависит и от теплосъёма. При подаче 40С и стяжке 7,5 см трудно заметить что то. 2литра/мин - нижний предел. Чуть тёплая обратка не должна быть холоднее подачи на 10 градусов. Смеситель от Дюйма я не смог рассмотреть. Что там за насос? И лучше ссылкой на чудо.
20.10.2017 в 09:00:58
cineman,
20.10.2017 в 13:28:39
kilowat написал: (не реклама)
зачем покупаете всякую хрень?
kilowat написал: Насос работал на 1 режиме.
Задача полового насоса держать разницу подача/обратка минимальной. Для чего нужна максимальная производительность. Температура подачи в пол непростой вопрос. Ваш коллектор и смеситель к нему предполагают установку термических приводов на клапаны контуров, которые управляются комнатными термостатами. Температура подачи в такой схеме обычно выбирается постоянной - 50С
20.10.2017 в 13:39:05
cineman, а скорость потока чем выше тем лучше ? на расходомерах кажется максимальная шкала в 4 литра
cineman написал: зачем покупаете всякую хрень?
мне этот смесительный узел в армавире, краснодарский край, за 19900 предлагали, в них особо не разбираюсь, поэтому нашел дешевле чем у нас в городе и купил, думал хороший
20.10.2017 в 14:42:30
kilowat написал: cineman, а скорость потока чем выше тем лучше ?
Дааааа. Если скорость носителя будет низкой, носитель будет остывать до более низкой температуры, и это проявится в виде неравномерности нагрева пола.
kilowat написал: смесительный узел в армавире
Простите, географию не учёл. Просто эти смесители представляют собой системную недоделку. Их нельзя уверенно использовать в комбинации с радиаторным отоплением. Правда уже нарисовались комнатные термостаты, которые решают проблему совместной работы пола и радиатора в одной комнате, но цена...
25.10.2017 в 04:18:18
Всем сначала смотреть, потом вопросы задавать:
11.11.2017 в 20:41:20
Нужен ли на теплый пол терморегулятор, который температуру держит комнаты?
11.11.2017 в 21:44:06
Toshik написал: Нужен ли на теплый пол терморегулятор, который температуру держит комнаты?
Toshik, опишите всю конструкцию.
12.11.2017 в 08:26:41
cineman написал:
Toshik написал: Нужен ли на теплый пол терморегулятор, который температуру держит комнаты?
Toshik, опишите всю конструкцию.
cineman, Дом деревянный, облицован крипичем, трубы через 15 см, толщина стяжки 10см. 3 жилых+1 кухня + ванна, 75 квадратов всего.Котел Бош 6000, гребенка без подлива. Батарей нету.
12.11.2017 в 21:01:09
Toshik написал: Батарей нету.
В этом случае в каждую комнату термостат по воздуху, который полностью открывает/закрывает трубу этой комнаты на гребёнке.
Toshik написал: гребенка без подлива.
Это наверное без подмеса?
Toshik написал: Котел Бош 6000
Я нашёл в описании котла возможность управления по уличной температуре только с помощью какого то внешнего OpenTherm. Это печально. Для полов удобно использовать максимально пологий график погодной автоматики.
Toshik написал: толщина стяжки 10см
Это много. В большой толщине есть два недостатка и одно достоинство - можно держать температуру котла выше, чем на тонких стяжках. При работе на полы скорость насоса нужно устанавливать на максимум. Но, всё равно обратка может быть настолько холодной, что на котле сгорающий газ будет выпадать конденсатом на теплообменнике и вызывать коррозию. Недостаток толстой стяжки в большой её теплоёмкости. Стяжка уже нагреет воздух до заданной температуры, термостат отключит подачу носителя ветки, а тепло из стяжки продолжит излучаться в комнату и повышать температуру. Нужно собрать схему, суммирующую сигналы термостатов комнат. Когда все сигналы с термостатов отключены, должен быть разомкнут контакт на разъёме №16 Не смог найти способ снижения мощности котла в режиме отопления. Но такая возможность снижения должна быть. Попробуйте уменьшить мощность до 50%
13.11.2017 в 06:56:35
cineman написал:
Toshik написал: Батарей нету.
В этом случае в каждую комнату термостат по воздуху, который полностью открывает/закрывает трубу этой комнаты на гребёнке.
Toshik написал: гребенка без подлива.
Это наверное без подмеса?
Toshik написал: Котел Бош 6000
Я нашёл в описании котла возможность управления по уличной температуре только с помощью какого то внешнего OpenTherm. Это печально. Для полов удобно использовать максимально пологий график погодной автоматики.
Toshik написал: толщина стяжки 10см
Это много. В большой толщине есть два недостатка и одно достоинство - можно держать температуру котла выше, чем на тонких стяжках. При работе на полы скорость насоса нужно устанавливать на максимум. Но, всё равно обратка может быть настолько холодной, что на котле сгорающий газ будет выпадать конденсатом на теплообменнике и вызывать коррозию. Недостаток толстой стяжки в большой её теплоёмкости. Стяжка уже нагреет воздух до заданной температуры, термостат отключит подачу носителя ветки, а тепло из стяжки продолжит излучаться в комнату и повышать температуру. Нужно собрать схему, суммирующую сигналы термостатов комнат. Когда все сигналы с термостатов отключены, должен быть разомкнут контакт на разъёме №16 Не смог найти способ снижения мощности котла в режиме отопления. Но такая возможность снижения должна быть. Попробуйте уменьшить мощность до 50%
cineman, Согласен, настройки котла нельзя отрегулировать на кпд - если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность. Есть такая схема по нескольким термостатам, но эта схема с севдоприводом и стоит денюжек неплохих. Поэтому нужен ли здесь стандартный с программированием по времени термостатом? Или все же вручную настроить котел?
13.11.2017 в 07:42:10
Toshik написал: если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность.
Это не так. Комнатный термостат уменьшает или убирает совсем тактование котла. В результате понижается износ котла и уменьшается расход топлива, так как электроника котла успевает подстроиться под величину мощности потребляемой системой отопления.
Современные котлы, электронно модулируют свою мощность примерно в интервале 40-100% (неконденсационные) и 12-100% (конденсационные в неконденсационном высокотемпературном режиме).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу