18.10.2023 в 12:04:55
Шуруповерт написал: Такой брать?
Нет. Тот который с авторегуляторами расхода. Он без расходомеров (потому, что они там не нужны).
Каталожный номер 140 47 ** . Звездочки обозначают количество контуров. Найдите на сайте производителя -
К примеру на 7 контуров -
18.10.2023 в 12:17:53
Шуруповерт, на официальном сайте производителя нет каталожного номера 1404558
Где это берёт Озон - неведомо. То это или не то - неизвестно. Похоже, но ответственности я не беру утверждать.
В магазинах они есть -
18.10.2023 в 12:56:01
Шуруповерт написал: Vlad Crush, Спасибо, А можно для тупых? Делать лучше два контура? Т.е. нужно менять коллектор на 8-портовый? и самое главное - как это скажется на существующем ТП?
На 30м2 лучше два контура, чем один. Особенно, если труба ТП не 20мм. Наверное применяете 16мм.
Что "это" скажется? Так у вас сейчас вообще нет никакой возможности настроить расход по контурам. С нормальным же коллектором, вы сможете точно настроить расход, даже независимо от типа применяемого насоса в НСУ ТП. Никакого ухудшения отопления быть не может. Только улучшение.
Холоднее может стать только при уменьшении расхода в контурах и/или при уменьшении температуры подачи теплоносителя в коллектор ТП. К примеру поставите расход вместо 100 литров/час в 10 литров/час - ну так смотрите сами какой расход нужен.
Ниже даю скрин, настройки контуров ТП на нужный расход (от 40 до 70 л/час в данном примере). Указана величина нужного расхода и в литрах/час и литрах/минуту. Расходомеры при этом становятся не нужны.
18.10.2023 в 13:34:20
Короче. Сейчас уже холодно, ТП включен. Все работы по нему - после отопительного сезона (конец марта). И первым делом - смена коллектора на Овентроп с Озона (больше просто негде взять, да и в отзывах пишут, что оригинал)
18.10.2023 в 13:41:40
а, вот ещё. Чтобы вести трубу до веранды, надо же штробить существующую стяжку от коллектора, правильно?
18.10.2023 в 14:56:10
Шуруповерт написал: Чтобы вести трубу до веранды, надо же штробить существующую стяжку от коллектора, правильно?
Обычно транзиты к ТП проводят в каналах утеплителя, если транзиты пересекают зоны ТП.
Или топологию делают так, чтобы транзиты не пересекали другие зоны ТП.
Вообще штробить стяжку - плохая идея. Стяжка теряет прочность, может разрушаться.
18.10.2023 в 16:17:16
Vlad Crush написал:
Шуруповерт написал: Чтобы вести трубу до веранды, надо же штробить существующую стяжку от коллектора, правильно?
Обычно транзиты к ТП проводят в каналах утеплителя, если транзиты пересекают зоны ТП.
Или топологию делают так, чтобы транзиты не пересекали другие зоны ТП.
Вообще штробить стяжку - плохая идея. Стяжка теряет прочность, может разрушаться.
Vlad Crush, да я переехал уже в такой дом, коллектор в прихожей, если по краешку проштробить?
20.10.2023 в 11:15:36
Ещё есть на 1", на 3/4", евроконус, не евроконус... И подсоединение самих труб разное. На что мне проще мой поменять-то?
20.10.2023 в 11:28:47
Шуруповерт, на три четверти
Хотя если дюймовый не дороже - то без разницы
20.10.2023 в 16:43:25
Пример Овентроп. Расходомеров нет, так как установлены клапаны авторасхода по контурам.
20.10.2023 в 19:38:00
Vlad Crush, а можно вкратце об авторасходе? Как реализовано? Что нужно сделать, чтобы в спальне было холодно, а в с/у - жарко?
И что за латунная елда справа вверху?
И почему трубы в теплоизоляции? Вроде как они должны отдавать тепло?
20.10.2023 в 20:07:27
Шуруповерт написал: а можно вкратце об авторасходе?
Есть обычные балансировочные клапаны, вот для них и нужны расходомеры. По факту они регулируемые дроссельные шайбы. А есть авторегулятор расхода. Поддерживает установленный уровень расхода даже при динамическом напоре насоса и работе сервоприводов автоматики на ТП. Почитать описание принципа, можно найдя на поисковике.
Шуруповерт написал: Что нужно сделать, чтобы в спальне было холодно, а в с/у - жарко?
Изменить температуру поверхности ТП. Один из путей, это в спальне уменьшить расход, в санузле - увеличить. ВЕличина изменения остывания в одном контуре ТП от 5 до 15 градусов (конечно тут и шаг нужно учитывать). Это меняет темературу поверхности по комнатно.
Второй путь - изменять температуру подачи в коллектор ТП на насосно-смесительном узле, но это будет менять температуру во всем доме по всем помещениям. Обычно эта температура 36-38 градусов для холодной пятидневки.
Шуруповерт написал: И почему трубы в теплоизоляции? Вроде как они должны отдавать тепло?
Это транзиты. И не должны они отдавать тепло, иначе будет невозможно сделать корректный расчет гидравлики и теплотехники.