Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

18.10.2023 в 11:30:21

Mazayac написал:

Шуруповерт написал: Сейчас у меня стоит вот такой порнографический коллектор.

Трэш какой! Не только расходомеров нет (по которым настраивается ТП), но и никакой возможности балансировки контуров...

Mazayac, Вот и хочу поставить хороший коллектор. Вот варианты, какие нашёл у нас: Некий китайский Millenium Якобы итальянский Emmeti Какой-то TIM с ОЗОНа Ещё с ОЗОНА - VIEIR

Оказывается, тысячи их... Советуйте ))

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

18.10.2023 в 11:47:45

Шуруповерт написал: хочу поставить хороший коллектор

Могу посоветовать Овентроп: Гребенка из инструментальной стали 3/4" для подпольного отопления, арт.140 47 ** . Оснащен автоматическими регуляторами расхода.

Очень удобно регулировать расход через контуры ТП. Выставляется не условная величина, а реальный расход в литрах.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

18.10.2023 в 11:58:03

Vlad Crush написал: Могу посоветовать Овентроп:

Такой брать?

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

18.10.2023 в 12:04:48

И далее вопрос: какая труба из этих лучше? не хотелось бы мега-дорогую.

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

18.10.2023 в 12:04:55

Шуруповерт написал: Такой брать?

Нет. Тот который с авторегуляторами расхода. Он без расходомеров (потому, что они там не нужны).

Каталожный номер 140 47 ** . Звездочки обозначают количество контуров. Найдите на сайте производителя - https://www.oventrop.com/ru-RU/продукция/группыпродукции?a=1416388680909

К примеру на 7 контуров - https://www.oventrop.com/ru-RU/продукция/группыпродукции/информацияпоартикулу/1404757

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

18.10.2023 в 12:10:36

Vlad Crush написал: Нет. Тот который с авторегуляторами расхода. Он без расходомеров (потому, что они там не нужны).

Такой, что-ли? по картинке похож, но код не 47, а 45, 47 там нет В Алмате их нет

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

18.10.2023 в 12:17:53

Шуруповерт, на официальном сайте производителя нет каталожного номера 1404558

Где это берёт Озон - неведомо. То это или не то - неизвестно. Похоже, но ответственности я не беру утверждать.

В магазинах они есть - https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=1404757&l10n=ru&lr=49

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

18.10.2023 в 12:41:15

Vlad Crush написал: В магазинах они есть

Так я в Алма-Ате...

И главный вопрос -

Шуруповерт написал: и самое главное - как это скажется на существующем ТП? Не станет ли холоднее в доме? Напомню, это единственный источник отопления!

0
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт

Регистрация: 15.05.2023

Пенза

Сообщений: 1092

18.10.2023 в 12:56:01

Шуруповерт написал: Vlad Crush, Спасибо, А можно для тупых? Делать лучше два контура? Т.е. нужно менять коллектор на 8-портовый? и самое главное - как это скажется на существующем ТП?

На 30м2 лучше два контура, чем один. Особенно, если труба ТП не 20мм. Наверное применяете 16мм.

Что "это" скажется? Так у вас сейчас вообще нет никакой возможности настроить расход по контурам. С нормальным же коллектором, вы сможете точно настроить расход, даже независимо от типа применяемого насоса в НСУ ТП. Никакого ухудшения отопления быть не может. Только улучшение.

Холоднее может стать только при уменьшении расхода в контурах и/или при уменьшении температуры подачи теплоносителя в коллектор ТП. К примеру поставите расход вместо 100 литров/час в 10 литров/час - ну так смотрите сами какой расход нужен.

Ниже даю скрин, настройки контуров ТП на нужный расход (от 40 до 70 л/час в данном примере). Указана величина нужного расхода и в литрах/час и литрах/минуту. Расходомеры при этом становятся не нужны.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

18.10.2023 в 13:34:20

Короче. Сейчас уже холодно, ТП включен. Все работы по нему - после отопительного сезона (конец марта). И первым делом - смена коллектора на Овентроп с Озона (больше просто негде взять, да и в отзывах пишут, что оригинал)

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 856

18.10.2023 в 13:41:40

а, вот ещё. Чтобы вести трубу до веранды, надо же штробить существующую стяжку от коллектора, правильно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу