18.10.2023 в 11:30:21
Mazayac написал:
Шуруповерт написал: Сейчас у меня стоит вот такой порнографический коллектор.
Трэш какой! Не только расходомеров нет (по которым настраивается ТП), но и никакой возможности балансировки контуров...
Mazayac, Вот и хочу поставить хороший коллектор. Вот варианты, какие нашёл у нас:
Некий китайский
Оказывается,
18.10.2023 в 11:47:45
Шуруповерт написал: хочу поставить хороший коллектор
Могу посоветовать Овентроп: Гребенка из инструментальной стали 3/4" для подпольного отопления, арт.140 47 ** . Оснащен автоматическими регуляторами расхода.
Очень удобно регулировать расход через контуры ТП. Выставляется не условная величина, а реальный расход в литрах.
18.10.2023 в 12:04:55
Шуруповерт написал: Такой брать?
Нет. Тот который с авторегуляторами расхода. Он без расходомеров (потому, что они там не нужны).
Каталожный номер 140 47 ** . Звездочки обозначают количество контуров. Найдите на сайте производителя -
К примеру на 7 контуров -
18.10.2023 в 12:17:53
Шуруповерт, на официальном сайте производителя нет каталожного номера 1404558
Где это берёт Озон - неведомо. То это или не то - неизвестно. Похоже, но ответственности я не беру утверждать.
В магазинах они есть -
18.10.2023 в 12:56:01
Шуруповерт написал: Vlad Crush, Спасибо, А можно для тупых? Делать лучше два контура? Т.е. нужно менять коллектор на 8-портовый? и самое главное - как это скажется на существующем ТП?
На 30м2 лучше два контура, чем один. Особенно, если труба ТП не 20мм. Наверное применяете 16мм.
Что "это" скажется? Так у вас сейчас вообще нет никакой возможности настроить расход по контурам. С нормальным же коллектором, вы сможете точно настроить расход, даже независимо от типа применяемого насоса в НСУ ТП. Никакого ухудшения отопления быть не может. Только улучшение.
Холоднее может стать только при уменьшении расхода в контурах и/или при уменьшении температуры подачи теплоносителя в коллектор ТП. К примеру поставите расход вместо 100 литров/час в 10 литров/час - ну так смотрите сами какой расход нужен.
Ниже даю скрин, настройки контуров ТП на нужный расход (от 40 до 70 л/час в данном примере). Указана величина нужного расхода и в литрах/час и литрах/минуту. Расходомеры при этом становятся не нужны.
18.10.2023 в 13:34:20
Короче. Сейчас уже холодно, ТП включен. Все работы по нему - после отопительного сезона (конец марта). И первым делом - смена коллектора на Овентроп с Озона (больше просто негде взять, да и в отзывах пишут, что оригинал)
18.10.2023 в 13:41:40
а, вот ещё. Чтобы вести трубу до веранды, надо же штробить существующую стяжку от коллектора, правильно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.