29.04.2024 в 10:27:04
Шуруповерт написал: Тем не менее,
Не измерив толщину стенки трубы, вы радостно покупаете концовки коллектора, да ещё и с разрезным кольцом. А теперь виден блестячий удлинитель на обратке отопления, который может отломиться по собственной резьбе. Мне сейчас будут возражать работающие на материалах московсокго рынка сегодняшнего его состояния. Но сдаётся мне, что рынок сантехжелезок Алма-Аты, похож на московский первой половины 90-х, когда было много латунных железок из Индии, что трескались и ломались.
04.05.2024 в 05:54:11
Блин. Рано радовался. В режиме отопления в котле стало падать давление Причём неравномерно. Может за сутки до нуля упасть, а может за час. Проверял на разных контурах по одному, падает на всех. Видимых протечек нет, всё сухо. Краны Маевского открывал, вода без воздуха. Может, неправильно пользуюсь расходомерами? Что я делаю не так, что можно сделать?
04.05.2024 в 10:03:48
Шуруповерт, давление в расширительном баке было до заполнения системы?
04.05.2024 в 10:11:14
cineman написал: Шуруповерт, давление в расширительном баке было до заполнения системы?
cineman, Не могу сказать. На старом котле расширительный бак прохудился, его заглушили, и к старому коллектору подключили другой. Но когда я убирал старый коллектор, убрал и бак. В новом котле - не знаю, не могу ответить на ваш вопрос, было ли давление. Сантехники котёл ставили.
Утром перед отъездом на работу перевёл котёл в летний режим (без отопления), подпиточным краном выставил давление. Вечером посмотрим.
04.05.2024 в 10:14:09
Первое подозрение - что завоздушена система. Может, вместо кранов Маевского поставить автоматические воздухоотводчики, и понаблюдать?
04.05.2024 в 10:23:08
Шуруповерт, на насосе нового котла может быть воздушный клапан. Воздух может выходить через него. Но и слить полностью воду из пола непросто. Потому нового воздуха после смены котла не много окажется. Если бак без воздуха, давление носителя быстро вырастает до аварийного максимума и сбрасывается через предохранительный клапан. При выключении горелки носитель остывает, и его давление падает ниже минимального.
04.05.2024 в 10:29:12
Шуруповерт написал: Может, вместо кранов Маевского поставить автоматические воздухоотводчики, и понаблюдать?
Нужно ставить. Но в той старой картинке не видно места для установки воздушника на обратке. Нет места потому, что воздух сразу полетит в котёл, даже при наличии воздушника на горизонтальном участке. Ставить воздушник в слепой конец обратного коллектора вообще бессмысленно. Линейная скорость в полах столь велика, что воздух не успевает попасть в воздушник подающего коллектора и снова загоняется в трубки пола.
04.05.2024 в 10:29:44
cineman написал: Шуруповерт, на насосе нового котла может быть воздушный клапан. Воздух может выходить через него. Но и слить полностью воду из пола непросто. Потому нового воздуха после смены котла не много окажется. Если бак без воздуха, давление носителя быстро вырастает до аварийного максимума и сбрасывается через предохранительный клапан. При выключении горелки носитель остывает, и его давление падает ниже минимального.
cineman, А что сейчас делать-то?
До максимума давление не поднималось - я бы заметил. А, вот что ещё вспомнил. Иногда при падении давления до нуля котёл показывал ошибку 02 (низкий уровень теплоносителя). Но чаще никакой ошибки не показывал.
Кстати, судя по мануалу котла, на насосе есть автоматический воздухоотводчик.
04.05.2024 в 11:54:33
cineman написал: Шуруповерт, давление в расширительном баке было до заполнения системы?
cineman,
Понял, что вы имеете в виду. Гуглил, и вот до чего догуглился. Возможно, да, проблема с расширительным баком.
Даже нагуглил,
04.05.2024 в 11:55:36
Шуруповерт, если наблюдаете большие колебания давления, сливаете воду до падения давления до нуля (всю сливать не надо) и измеряете давление в баке котла. Манометром автомобильного насоса проверяете давление в баке котла. Если меньше 0,5 атм., то докачиваете. Вернуть назад дополнительный бак так же не вредно. П С не заметил сообщения, что котёл опечатан. Как вариант, гаврики могли сами воздух стравить, чтобы их снова позвали. Ставьте дополнительный бак, можно к любому выводу коллектора гибкой трубой.
04.05.2024 в 12:03:15
Шуруповерт написал: Я думал, они вместо кранов Маевского ставятся - они у меня и на подаче, и на обратке
Поставить их можно (нужно) вместо ручных воздушников, но они смогут эффективно сплюнуть воздух только в момент работы ГВС котла, когда циркуляция остановится. Пузыри из пола очень долго выходят. Тот случай, когда можно использовать удлинитель между коллектором и воздушником. В эту ёмкость наберётся много воздуха, но так почему то не делают, да и сам не делал.
04.05.2024 в 12:04:48
cineman написал: Как вариант, гаврики могли сами воздух стравить, чтобы их снова позвали.
Ни установщики, ни представитель Навьена котёл не вскрывали - я всё время был рядом.
cineman написал: Вернуть назад дополнительный бак так же не вредно.
cineman написал: Ставьте дополнительный бак, можно к любому выводу коллектора гибкой трубой.
Так и сделаю, спасибо! Надеюсь, котёл не взорвётся :D (шутка)