Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

20.06.2017 в 20:05:13

Доброго времени суток!Помогите пожалуйста,кто разбирается вот с такой проблемой:Имеется кондиционер Митсубиси,производительность по холоду 14Квт(канальный инвертор)Обмерзают обе трубки,идущие на внутренний блок,и толстые трубки внутри наружного блока.Появляется ошибка Е57.Фреон R410 заправлен по весам 4,5кг.В чем может быть дело? Так же подскажите,как точнее проверить качает ли компрессор как положено?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5695

21.06.2017 в 09:17:21

По месту это все нужно решать, а не по инету.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.06.2017 в 11:59:20

Александр12, модель полную оборудования дайте ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

21.06.2017 в 21:06:37

Маркировка наружного блока model: FDC140VNX вот его табличка

0
Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

21.06.2017 в 21:07:32

КАТРАН написал: По месту это все нужно решать, а не по инету.

КАТРАН, По месту не получается,нет толковых спецов...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

21.06.2017 в 23:34:50

О-о-о, да это легендарная техника, с мозгами от VRF ... Завтра посмотрю ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

biocomfort
biocomfort
Новичок

Регистрация: 08.06.2017

Москва

Сообщений: 15

22.06.2017 в 18:08:09

Александр12, уточните, в каком месте тонкая трубка обмерзает? На входе во внутренний блок?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.06.2017 в 19:32:37

Александр12 написал: Появляется ошибка Е57.

"Недостаточное количество хладагента или обнаружение закрывания сервисного порта" ...

Вроде ясный симптом, но надо более предметно смотреть машинку, она не так проста как кажется ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

22.06.2017 в 20:31:00

Бориска66 написал:

Александр12 написал: Появляется ошибка Е57.

"Недостаточное количество хладагента или обнаружение закрывания сервисного порта" ...

Вроде ясный симптом, но надо более предметно смотреть машинку, она не так проста как кажется ...

Бориска66, А на что более предметно смотреть в ней?

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.06.2017 в 22:08:09

Александр12 написал: А на что более предметно смотреть в ней?

Ну там же не только компрессор и капиллярка ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

24.06.2017 в 08:37:07

Вот внутренности и результаты замеров

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.