21.06.2017 в 18:57:03
TAB написал: Easy 9 начинает откидывать фазу после 266 вольт. В той ветке есть график.
Я без понятия, шо то за график, потому что Шнайдер пишет русскими буквами: порог отключения 280В.
Любопытно, что
Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205В.
Т.е. в некоторых районах и населенных пунктах он может вовсе не включиться, потому что до 185 там частенько не дотягивает. :)
21.06.2017 в 18:57:19
TAB написал: Объясните пожалуйста, почему на кондей не надо, а на ВП обязательно?
Как часто Вы прикасаетесь к кондею, у которого пластиковый корпус? При замене кондея ни чего не поменяется. А вот с ВП у меня был печальный опыт.
minwtauroz написал: Шкаф не стоит, но покупать другой не вижу смысла.На работе привык работать с подобными вещами-удобно при сборке и обслуживании.
Вопрос в деньгах? Как часто Вы собираетесь делать ППР? Нужно много места посмотрите панели EDF с расстоянием между рейками 150 мм.
minwtauroz написал: В чём преимущество РН 106 перед EASY 9 кроме самостоятельной регулировки?
Ни у одного РН нет преимуществ. Может небольшой плюс из за вольтметра у РБУЗа или РН от новотек. РН шнайдера не чем не отличается от УЗМ 50. И якобы европеское качество сборки.
minwtauroz написал: EASY 9
Вы в курсе, что это эконом серия?
minwtauroz написал: У меня была возможность проложить отдельные линии почти от всех потребителей, коммутация будет в шкафу, поэтому любой проект, сделанный с Вашей помощью я соберу.
В идеале балкон на отдельную лини. И сразу подумайте про групповые нули. Как собираетесь их реализовывать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.06.2017 в 19:01:04
СтранникXXI написал: далеко не у каждого холодильника есть встроенная задержка включения
А у кого нет - тому не страшно. :D
СтранникXXI написал: 30 сек задержки easy9 холодильнику - как слону ватрушка.
Правда что ль? А у УЗМ задержка 10 секунд, это слону как? Шесть минут не рассматриваем, потому как такое сил терпеть нет.
21.06.2017 в 19:01:07
megrad написал: Как часто Вы прикасаетесь к кондею, у которого пластиковый корпус?
Где здесь пластиковый корпус? :)
Окно моешь и прекрасно себе прикасаешься. Да и просто в хорошую погоду приятно поставить чашечку пива на удобную подставку под окном и слушать пение соловьев. :)
21.06.2017 в 19:02:01
СтранникXXI, Если бы дружище ТАВ купил себе DT-9809 ,может перестал бы писать всё это,но видимо денюжку жалко. Да и Тав,для сведения, Radio,в отличии от вас ПРОЕКТИРОВЩИК, так что глупо с вашей стороны ему говорить о проектировании
21.06.2017 в 19:09:07
megrad написал: Может небольшой плюс из за вольтметра у РБУЗа или РН от новотек.
Кагбэ уже нет, ибо
Правда, как по мне, амперметр в щите интереснее вольтметра. И как раз у этого он есть:
Индикация напряжения сети, тока нагрузки и мощности, Память максимального и минимального напряжения и количества отключений
.
megrad написал: РН шнайдера не чем не отличается от УЗМ 50.
Разве что более тормозное и выходит за разумные пределы что сверху, что снизу. А так да, ничем.
21.06.2017 в 19:09:52
СтранникXXI написал: Как правильный проектировщик, скажите, какая будет фоновая утечка у холодильника, стиралки, скажем, 2кВт и такой же ПММ? Желательно, с расшифровкой
До 3.5мА согласно ГОСТ IEC 60335 во всех его проявлениях.
21.06.2017 в 19:12:01
Radio написал: Я без понятия, шо то за график, потому что Шнайдер пишет русскими буквами: порог отключения 280В.
Шнайдер дал какой-то усредненный порог, по видимому. А график тот представитель Меандра в той ветке выложил.
21.06.2017 в 19:12:51
TAB написал:
СтранникXXI написал: далеко не у каждого холодильника есть встроенная задержка включения
А у кого нет - тому не страшно. :D
СтранникXXI написал: 30 сек задержки easy9 холодильнику - как слону ватрушка.
Правда что ль? А у УЗМ задержка 10 секунд, это слону как? Шесть минут не рассматриваем, потому как такое сил терпеть нет.
TAB, ну что ж, осмелюсь порекомендовать детский фильм "Алеша Птицын вырабатывает характер".
21.06.2017 в 19:13:04
megrad написал: Как часто Вы прикасаетесь к кондею, у которого пластиковый корпус?
Да я согласен с кондеями, но стеклокерамическая поверхность чем так провинилась у вас?
21.06.2017 в 19:15:24
TAB написал: А график тот представитель Меандра в той ветке выложил.
Представитель меандра лучше знает за шнайдеровское реле и выкладывает более достоверную информацию о нем? :)
21.06.2017 в 19:16:43
megrad написал: РН шнайдера не чем не отличается от УЗМ 50. И якобы европеское качество сборки.
Качество сборки там точно не хуже УЗМ.
21.06.2017 в 19:23:26
TAB, зачем мне спрашивать у него, если есть официальные данные от шнайдера? :)
21.06.2017 в 19:26:04
TAB написал:
СтранникXXI написал: Как правильный проектировщик, скажите, какая будет фоновая утечка у холодильника, стиралки, скажем, 2кВт и такой же ПММ? Желательно, с расшифровкой
До 3.5мА согласно ГОСТ IEC 60335 во всех его проявлениях.
TAB, что еще надо включить, чтобы добить до ПУЭвских 10 мА?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу