Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20706

21.06.2017 в 18:57:03

TAB написал: Easy 9 начинает откидывать фазу после 266 вольт. В той ветке есть график.

Я без понятия, шо то за график, потому что Шнайдер пишет русскими буквами: порог отключения 280В. http://easy9.ru/schneider-electric-predstavlyaet-novinku-modulnogo-zashhitnogo-oborudovaniya-rele-napryazheniya-easy9/

Любопытно, что

Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55–160 В с восстановлением питания при достижении 185-205В.

Т.е. в некоторых районах и населенных пунктах он может вовсе не включиться, потому что до 185 там частенько не дотягивает. :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.06.2017 в 18:57:19

TAB написал: Объясните пожалуйста, почему на кондей не надо, а на ВП обязательно?

Как часто Вы прикасаетесь к кондею, у которого пластиковый корпус? При замене кондея ни чего не поменяется. А вот с ВП у меня был печальный опыт.

minwtauroz написал: Шкаф не стоит, но покупать другой не вижу смысла.На работе привык работать с подобными вещами-удобно при сборке и обслуживании.

Вопрос в деньгах? Как часто Вы собираетесь делать ППР? Нужно много места посмотрите панели EDF с расстоянием между рейками 150 мм.

minwtauroz написал: В чём преимущество РН 106 перед EASY 9 кроме самостоятельной регулировки?

Ни у одного РН нет преимуществ. Может небольшой плюс из за вольтметра у РБУЗа или РН от новотек. РН шнайдера не чем не отличается от УЗМ 50. И якобы европеское качество сборки.

minwtauroz написал: EASY 9

Вы в курсе, что это эконом серия?

minwtauroz написал: У меня была возможность проложить отдельные линии почти от всех потребителей, коммутация будет в шкафу, поэтому любой проект, сделанный с Вашей помощью я соберу.

В идеале балкон на отдельную лини. И сразу подумайте про групповые нули. Как собираетесь их реализовывать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 19:01:04

СтранникXXI написал: далеко не у каждого холодильника есть встроенная задержка включения

А у кого нет - тому не страшно. :D

СтранникXXI написал: 30 сек задержки easy9 холодильнику - как слону ватрушка.

Правда что ль? А у УЗМ задержка 10 секунд, это слону как? Шесть минут не рассматриваем, потому как такое сил терпеть нет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20706

21.06.2017 в 19:01:07

megrad написал: Как часто Вы прикасаетесь к кондею, у которого пластиковый корпус?

Где здесь пластиковый корпус? :)

Окно моешь и прекрасно себе прикасаешься. Да и просто в хорошую погоду приятно поставить чашечку пива на удобную подставку под окном и слушать пение соловьев. :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.06.2017 в 19:02:01

СтранникXXI, Если бы дружище ТАВ купил себе DT-9809 ,может перестал бы писать всё это,но видимо денюжку жалко. Да и Тав,для сведения, Radio,в отличии от вас ПРОЕКТИРОВЩИК, так что глупо с вашей стороны ему говорить о проектировании

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20706

21.06.2017 в 19:09:07

megrad написал: Может небольшой плюс из за вольтметра у РБУЗа или РН от новотек.

Кагбэ уже нет, ибо

Правда, как по мне, амперметр в щите интереснее вольтметра. И как раз у этого он есть:

Индикация напряжения сети, тока нагрузки и мощности, Память максимального и минимального напряжения и количества отключений

.

megrad написал: РН шнайдера не чем не отличается от УЗМ 50.

Разве что более тормозное и выходит за разумные пределы что сверху, что снизу. А так да, ничем.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 19:09:52

СтранникXXI написал: Как правильный проектировщик, скажите, какая будет фоновая утечка у холодильника, стиралки, скажем, 2кВт и такой же ПММ? Желательно, с расшифровкой

До 3.5мА согласно ГОСТ IEC 60335 во всех его проявлениях.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 19:12:01

Radio написал: Я без понятия, шо то за график, потому что Шнайдер пишет русскими буквами: порог отключения 280В.

Шнайдер дал какой-то усредненный порог, по видимому. А график тот представитель Меандра в той ветке выложил.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.06.2017 в 19:12:51

TAB написал:

СтранникXXI написал: далеко не у каждого холодильника есть встроенная задержка включения

А у кого нет - тому не страшно. :D

СтранникXXI написал: 30 сек задержки easy9 холодильнику - как слону ватрушка.

Правда что ль? А у УЗМ задержка 10 секунд, это слону как? Шесть минут не рассматриваем, потому как такое сил терпеть нет.

TAB, ну что ж, осмелюсь порекомендовать детский фильм "Алеша Птицын вырабатывает характер".

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 19:13:04

megrad написал: Как часто Вы прикасаетесь к кондею, у которого пластиковый корпус?

Да я согласен с кондеями, но стеклокерамическая поверхность чем так провинилась у вас?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20706

21.06.2017 в 19:15:24

TAB написал: А график тот представитель Меандра в той ветке выложил.

Представитель меандра лучше знает за шнайдеровское реле и выкладывает более достоверную информацию о нем? :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 19:16:43

megrad написал: РН шнайдера не чем не отличается от УЗМ 50. И якобы европеское качество сборки.

Качество сборки там точно не хуже УЗМ.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 19:18:02

Radio написал: Представитель меандра лучше знает за шнайдеровское реле и выкладывает более достоверную информацию о нем?

Да вы сами у него и спросите.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20706

21.06.2017 в 19:23:26

TAB, зачем мне спрашивать у него, если есть официальные данные от шнайдера? :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.06.2017 в 19:26:04

TAB написал:

СтранникXXI написал: Как правильный проектировщик, скажите, какая будет фоновая утечка у холодильника, стиралки, скажем, 2кВт и такой же ПММ? Желательно, с расшифровкой

До 3.5мА согласно ГОСТ IEC 60335 во всех его проявлениях.

TAB, что еще надо включить, чтобы добить до ПУЭвских 10 мА?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу