Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 18:04:29

Radio написал: Эффект достигается перемычками в щитке. Для этого нужен какой-то особый счет заказчика?

Да, нужен, потому как терпение УЗО к фоновым утечкам не безгранично. Больше "перемычек" - больше УЗО в щитке. Больше денег (заказчика). Все просто.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 18:07:11

СтранникXXI написал: Вам может и лучше, а вот холодильнику...

Холодильнику тоже неплохо. Потому как задержка включения у него у самого есть. И вынужден повторить: у реле EASY 9 задержка включения имеется.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 18:09:30

Radio написал: Может ссылочку дадите на что-то реальное?

Лучше заветное слово скажу: конденсатор. :) Я кстати к УЗМ нормально отношусь, у самого такое, потому хаять его даже не думаю. Но и EASY 9 не хуже (наверное).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

21.06.2017 в 18:12:03

TAB написал: Да, нужен, потому как терпение УЗО к фоновым утечкам не безгранично. Больше "перемычек" - больше УЗО в щитке. Больше денег (заказчика). Все просто.

В вашем воображении - возможно :) Но на практике даже одно узо прекрасно "держит" трехкомнатную квартиру и не страдает лишними срабатываниями. Что подтверждено многочисленными свидетельствами как здесь, на форуме, так и в реальной жизни.

И возникает вопрос, что лучше: страдать манией теоретических фоновых утечек в интернете, или подключить узо и попробовать, как оно на самом деле? :) Выбор нормального, здорового человека в общем-то вполне очевиден.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

21.06.2017 в 18:14:12

TAB написал: Лучше заветное слово скажу: конденсатор. :)

Желтого конденсатора там уже сто лет как нет :) Кстати, мой узм исправно трудится еще с ним... Года с 2007 примерно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

21.06.2017 в 18:16:10

TAB написал: параметры реле от Шнейдера соответствуют стандарту.

Какое отношение этот "стандарт" имеет к нам? :) Тут уже лампочки вовсю взрываться будут, а изя только соберется отключаться :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 18:17:55

Radio написал: Но на практике даже одно узо прекрасно "держит" трехкомнатную квартиру

Если в квартире один унитаз стоит, то хоть десятикомнатную.

Radio написал: И возникает вопрос, что лучше: страдать манией теоретических фоновых утечек в интернете, или подключить узо и попробовать как оно на самом деле?

Ежели бы вы занимались проектированием (профессионально), то подобного вопроса даже не возникало бы. Ввиду его полной бессмыслицы. Нормальный, здоровый проектировщик будет оперировать цифрами и нормами. А "как оно на самом деле" можете про УЗО у электрика ЖЭКа спросить.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 18:18:51

Radio написал: Какое отношение этот "стандарт" имеет к нам?

К "вам" - никакого. Он имеет прямое отношение к технике. Которой вы пользуетесь.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

21.06.2017 в 18:20:12

TAB написал: Нормальный, здоровый проектировщик будет оперировать цифрами и нормами.

И переселится в цифровой и нормативный мир, где не так плохо кормят и ухаживают, если доплачивать санитарам. :)

А мог бы просто подключить (полчаса работы в щитке максимум) и лично убедиться.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 18:23:55

Radio написал: И переселится в цифровой и нормативный мир, где не так плохо кормят и ухаживают

... а в в реальном мире электрик УК со страшным матом УЗО из щитов выковыривает. Шоб не выбивало. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

21.06.2017 в 18:26:34

TAB написал: Он имеет прямое отношение к технике. Которой вы пользуетесь.

Посмотрел на технике. Написано прямо арабскими цифрами: 100~240Vас 50-60Hz. Понятно, что запас имеется и при 241В ничего не сгорит, но зачем мне подвергать её 300-вольтовым испытаниям на прочность с помощью изи, если вполне можно обеспечить требуемый диапазон? Да еще с большей надежностью и за меньшие деньги? :)

Узм 50М аналогично, без крутилок, откидывает фазу при 265В, этого вполне достаточно, нет никакой необходимости ждать 280 или более.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 18:31:19

Radio написал: Посмотрел на технике. Написано прямо арабскими цифрами: 100~240Vac 50-60Hz. Зачем мне подвергать её каким-то испытаниям на прочность с помощью изи, если вполне можно обеспечить требуемый диапазоне?

ОК, выставили вы крутилкой верхний предел 240. А в розетке 250. Так и будете при свечах сидеть? Типа из принципа. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20730

21.06.2017 в 18:34:56

TAB, а вы сообщение до конца дочитывайте, ага? :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.06.2017 в 18:41:00

Radio, а вы пишите все сразу, а не дописывайте пока я ответ пишу. :)

Radio написал: Узм 50М аналогично, без крутилок, откидывает фазу при 265В, этого вполне достаточно, нет никакой необходимости ждать 280 или более

Easy 9 начинает откидывать фазу после 266 вольт. В той ветке есть график.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.06.2017 в 18:50:55

TAB написал:

СтранникXXI написал: Вам может и лучше, а вот холодильнику...

Холодильнику тоже неплохо. Потому как задержка включения у него у самого есть. И вынужден повторить: у реле EASY 9 задержка включения имеется.

TAB, далеко не у каждого холодильника есть встроенная задержка включения. 30 сек задержки easy9 холодильнику - как слону ватрушка. По поводу фоновых утечек - вырубить даже 1 УЗО фоновыми утечками - это еще надо постараться. Как правильный проектировщик, скажите, какая будет фоновая утечка у холодильника, стиралки, скажем, 2кВт и такой же ПММ? Желательно, с расшифровкой, как Вы ее определили, как Вы сказали, с "цифрами и фактами"

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу