Прошу уважаемых специалистов дать свои замечания по схеме щитка.
Новостройка серии П44Т. Кабель планирую использовать ВВГнгLS (Конкорд). Щиток Hager Golf на 36 модулей.
Возможно здесь что то лишнее, возможно нужно что-то добавить.
Вообще я бы добавил амперметр и с интересом понаблюдал бы за ростом тока с подключением потребителей, но в таком случае не останется свободных ячеек. А с размером вырастит цена за щиток + амперметр. Ладно обойдусь.
На мокрую зону обычно советуют ставить УЗО на 10мА, но в продаже есть только с номинальным током 16А, что не достаточно для его защиты автоматом, если ставить его на группу из стиральной машины, розеток + освещение. Поэтому поставил дифавтомат с током 16А (УЗО 5 на схеме).
Главное освещение комнат и кухни хочу провести по штатным каналам плит.