Аватар пользователя
Logmag

Местный

Регистрация: 22.06.2017

Москва

Сообщений: 9

22.06.2017 в 15:01:17

#6051186

Прошу уважаемых специалистов дать свои замечания по схеме щитка.

Новостройка серии П44Т. Кабель планирую использовать ВВГнгLS (Конкорд). Щиток Hager Golf на 36 модулей.

Возможно здесь что то лишнее, возможно нужно что-то добавить.

Вообще я бы добавил амперметр и с интересом понаблюдал бы за ростом тока с подключением потребителей, но в таком случае не останется свободных ячеек. А с размером вырастит цена за щиток + амперметр. Ладно обойдусь.

На мокрую зону обычно советуют ставить УЗО на 10мА, но в продаже есть только с номинальным током 16А, что не достаточно для его защиты автоматом, если ставить его на группу из стиральной машины, розеток + освещение. Поэтому поставил дифавтомат с током 16А (УЗО 5 на схеме).

Главное освещение комнат и кухни хочу провести по штатным каналам плит.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

22.06.2017 в 15:15:37

#6051189

Logmag написал: Щиток Hager Golf на 36 модулей

Очень тесно.

Logmag написал: но в продаже есть только с номинальным током 16А

У Хагера есть на 25А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.06.2017 в 15:20:13

#6051191

Logmag, впихнуть это все и по-человечески развести в щитке 36 мод. весьма проблематично, не говоря уже о внешних подключениях. Смотрю с планшета, надписи мелковаты, у Вас сколько комнат?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.06.2017 в 15:22:27

#6051192

Logmag, На кой столько групп освещения? Водогрей, посудомой, аквастрож, сигналку планируете?

Logmag написал: Щиток Hager Golf на 36 модулей.

Почему? Хотя если сократить УЗО до 3 и уменьшить количество групп освещения, то влезет. Как собираетесь реализовывать групповые нули?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

22.06.2017 в 15:38:45

#6051202

Кабели уже проложены? Я к тому, что на типовой духовой шкаф 4 кв.мм и АВ на 20А избыточен. На освещение много АВ, можно сократить без ущерба...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

22.06.2017 в 18:15:58

#6051289

СтранникXXI написал: впихнуть это все и по-человечески развести в щитке 36 мод. весьма проблематично

Именно в данном случае ничего проблематичного. Две рейки с групповыми автоматами, одна с узо + вводной. Перемычек минимум, если использовать родные гребенки: 5 фазных проводков и 5 нулевых. Клеммодержатель только докупить надо и клеммы на него. :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.06.2017 в 23:16:09

#6051622

{{post:6051289}} Radio, посмотрел повнимательнее (на планшете мелковато), да, пожалуй, Вы правы. УЗОшки под гребенку на первую рейку, автоматы хорошо дробятся на 2 рейки по УЗОшным группам 3 и 2, нулевые шинки добавить, места внизу в Хагеровских щитках хватает. Правда, мне больше нравится Вольта. А, вообще-то, линий, на мой взгляд, многовато, но если кабели уже проложены, поздно пить "Боржоми".А вот количество УЗО я бы однозначно сократил

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

22.06.2017 в 23:17:57

#6051624

СтранникXXI написал: Правда, мне больше нравится Вольта.

Мне кажется Гольф попросторней будет...

СтранникXXI написал: А вот количество УЗО я бы однозначно сократил

Поддержку полностью...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.06.2017 в 23:25:23

#6051635

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Правда, мне больше нравится Вольта.

Мне кажется Гольф попросторней будет...

СтранникXXI написал: А вот количество УЗО я бы однозначно сократил

Поддержку полностью...

Гольф или Вольта - дело вкуса. У меня это просто на уровне "душа легла".

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16836

22.06.2017 в 23:34:28

#6051649

СтранникXXI написал: Гольф или Вольта - дело вкуса. У меня это просто на уровне "душа легла".

Согласен, мне тоже щиты Хагер импонируют в принципе, но Вольта показались теснее. С другой стороны, собираю FW на 120 модулей, провода вообще некуда пристроить от слова "совсем некуда", места кот наплакал)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Logmag

Местный

Регистрация: 22.06.2017

Москва

Сообщений: 9

23.06.2017 в 15:11:13

#6052100

megrad, группы освещения

megrad написал: Logmag, На кой столько групп освещения? Водогрей, посудомой, аквастрож, сигналку планируете?

Logmag написал: Щиток Hager Golf на 36 модулей.

Почему? Хотя если сократить УЗО до 3 и уменьшить количество групп освещения, то влезет. Как собираетесь реализовывать групповые нули? megrad,

Можно по освещению сделать так: Санузел объединю с прихожей на УЗО5 Детскую с коридором на УЗО 2 Спальню с гостиной на УЗО 1 и Кухня на УЗО 3

Освободиться 2 места. можно объединить УЗО1 и УЗО2 + еще два места

Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.

Групповые нули это те, которые под свое УЗО? Сборка щитка пока только общее представление, изучаю. Если есть какие советы и хитрости буду признателен за информацию.

MaSeVi написал: У Хагера есть на 25А

Да нашел, но На мокрой зоне по сумме автоматов все равно больше ампер получается, да и стоит он почти как тот дифавтомат что в схеме.

СтранникXXI написал: А, вообще-то, линий, на мой взгляд, многовато, но если кабели уже проложены, поздно пить "Боржоми".А вот количество УЗО я бы однозначно сократил

Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал. Для уменьшения УЗО думаю объединить УЗО1 с УЗО2.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.06.2017 в 15:19:39

#6052105

Logmag написал: Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал.

А может начать со штатной проводки? Учитывая что:

Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.

0
Аватар пользователя
Logmag

Местный

Регистрация: 22.06.2017

Москва

Сообщений: 9

23.06.2017 в 17:05:08

#6052175

TAB написал:

Logmag написал: Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал.

А может начать со штатной проводки? Учитывая что:

Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.

TAB,

Что вы имеете ввиду "начать со штатной проводки"?

Штатная точно такая как в этой теме: ссылка Прошу совета по электропроводке в новостройке П44Т

Вся проводка сделана кабелем сечением 1,5 кв.мм. Для света только пойдет.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.06.2017 в 17:15:36

#6052178

Logmag написал: Что вы имеете ввиду "начать со штатной проводки"?

То, что как минимум свет можно оставить как есть, т.е. одна группа.

Logmag написал: Вся проводка сделана кабелем сечением 1,5 кв.мм.

Электроплита 32А тоже? :eek:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.06.2017 в 17:40:13

#6052206

Logmag написал: можно объединить УЗО1 и УЗО2 + еще два места

Может 4? УЗО 2 дина занимает

Logmag написал: Групповые нули это те, которые под свое УЗО?

Да. У хагера это штатная позиция ссылка

Logmag написал: Можно по освещению сделать так:

Сократить до 2 групп.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу