22.06.2017 в 15:01:17
Прошу уважаемых специалистов дать свои замечания по схеме щитка.
Новостройка серии П44Т. Кабель планирую использовать ВВГнгLS (Конкорд). Щиток Hager Golf на 36 модулей.
Возможно здесь что то лишнее, возможно нужно что-то добавить.
Вообще я бы добавил амперметр и с интересом понаблюдал бы за ростом тока с подключением потребителей, но в таком случае не останется свободных ячеек. А с размером вырастит цена за щиток + амперметр. Ладно обойдусь.
На мокрую зону обычно советуют ставить УЗО на 10мА, но в продаже есть только с номинальным током 16А, что не достаточно для его защиты автоматом, если ставить его на группу из стиральной машины, розеток + освещение. Поэтому поставил дифавтомат с током 16А (УЗО 5 на схеме).
Главное освещение комнат и кухни хочу провести по штатным каналам плит.
22.06.2017 в 15:15:37
Logmag написал: Щиток Hager Golf на 36 модулей
Очень тесно.
Logmag написал: но в продаже есть только с номинальным током 16А
У Хагера есть на 25А
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.06.2017 в 15:20:13
Logmag, впихнуть это все и по-человечески развести в щитке 36 мод. весьма проблематично, не говоря уже о внешних подключениях. Смотрю с планшета, надписи мелковаты, у Вас сколько комнат?
22.06.2017 в 15:22:27
Logmag, На кой столько групп освещения? Водогрей, посудомой, аквастрож, сигналку планируете?
Logmag написал: Щиток Hager Golf на 36 модулей.
Почему? Хотя если сократить УЗО до 3 и уменьшить количество групп освещения, то влезет. Как собираетесь реализовывать групповые нули?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.06.2017 в 15:38:45
Кабели уже проложены? Я к тому, что на типовой духовой шкаф 4 кв.мм и АВ на 20А избыточен. На освещение много АВ, можно сократить без ущерба...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.06.2017 в 18:15:58
СтранникXXI написал: впихнуть это все и по-человечески развести в щитке 36 мод. весьма проблематично
Именно в данном случае ничего проблематичного. Две рейки с групповыми автоматами, одна с узо + вводной. Перемычек минимум, если использовать родные гребенки: 5 фазных проводков и 5 нулевых.
22.06.2017 в 23:16:09
{{post:6051289}} Radio, посмотрел повнимательнее (на планшете мелковато), да, пожалуй, Вы правы. УЗОшки под гребенку на первую рейку, автоматы хорошо дробятся на 2 рейки по УЗОшным группам 3 и 2, нулевые шинки добавить, места внизу в Хагеровских щитках хватает. Правда, мне больше нравится Вольта. А, вообще-то, линий, на мой взгляд, многовато, но если кабели уже проложены, поздно пить "Боржоми".А вот количество УЗО я бы однозначно сократил
22.06.2017 в 23:17:57
СтранникXXI написал: Правда, мне больше нравится Вольта.
Мне кажется Гольф попросторней будет...
СтранникXXI написал: А вот количество УЗО я бы однозначно сократил
Поддержку полностью...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.06.2017 в 23:34:28
СтранникXXI написал: Гольф или Вольта - дело вкуса. У меня это просто на уровне "душа легла".
Согласен, мне тоже щиты Хагер импонируют в принципе, но Вольта показались теснее. С другой стороны, собираю FW на 120 модулей, провода вообще некуда пристроить от слова "совсем некуда", места кот наплакал)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2017 в 15:11:13
megrad, группы освещения
megrad написал: Logmag, На кой столько групп освещения? Водогрей, посудомой, аквастрож, сигналку планируете?
Logmag написал: Щиток Hager Golf на 36 модулей.
Почему? Хотя если сократить УЗО до 3 и уменьшить количество групп освещения, то влезет. Как собираетесь реализовывать групповые нули? megrad,
Можно по освещению сделать так: Санузел объединю с прихожей на УЗО5 Детскую с коридором на УЗО 2 Спальню с гостиной на УЗО 1 и Кухня на УЗО 3
Освободиться 2 места. можно объединить УЗО1 и УЗО2 + еще два места
Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.
Групповые нули это те, которые под свое УЗО? Сборка щитка пока только общее представление, изучаю. Если есть какие советы и хитрости буду признателен за информацию.
MaSeVi написал: У Хагера есть на 25А
Да нашел, но На мокрой зоне по сумме автоматов все равно больше ампер получается, да и стоит он почти как тот дифавтомат что в схеме.
СтранникXXI написал: А, вообще-то, линий, на мой взгляд, многовато, но если кабели уже проложены, поздно пить "Боржоми".А вот количество УЗО я бы однозначно сократил
Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал. Для уменьшения УЗО думаю объединить УЗО1 с УЗО2.
23.06.2017 в 15:19:39
Logmag написал: Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал.
А может начать со штатной проводки? Учитывая что:
Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.
23.06.2017 в 17:05:08
TAB написал:
Logmag написал: Квартира трех комнатная без отделки, проводка штатная от застройщика в каналах панелей, новую пока не прокладывал.
А может начать со штатной проводки? Учитывая что:
Водогрей, посудомойку, автосторож, сигнализацию не планировал.
TAB,
Что вы имеете ввиду "начать со штатной проводки"?
Штатная точно такая как в этой теме: ссылка Прошу совета по электропроводке в новостройке П44Т
Вся проводка сделана кабелем сечением 1,5 кв.мм. Для света только пойдет.
23.06.2017 в 17:40:13
Logmag написал: можно объединить УЗО1 и УЗО2 + еще два места
Может 4? УЗО 2 дина занимает
Logmag написал: Групповые нули это те, которые под свое УЗО?
Да. У хагера это штатная позиция
Logmag написал: Можно по освещению сделать так:
Сократить до 2 групп.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу