Аватар пользователя
Игорь Иванов

Местный

Регистрация: 20.03.2017

Омск

Сообщений: 3

23.06.2017 в 17:30:44

Всем, привет!

В ходе перепланировки поменяли местами кухную и детскую комнату. Соответсвенно в детской (11 метров) осталась вент. шахта и вытяжка. Стоит ли заделать её или лучше поставить обратный клапан и оставить для доп. вентиляции?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

24.06.2017 в 00:14:19

В кухне сделать вентиляцию а не в комнате

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Игорь Иванов

Местный

Регистрация: 20.03.2017

Омск

Сообщений: 3

24.06.2017 в 23:27:06

Ким написал: В кухне сделать вентиляцию а не в комнате

Ким, в кухне само собой будет. Вопрос, оставлять ли в детской или лучше заделать?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

25.06.2017 в 09:16:30

Игорь Иванов написал: в кухне само собой будет. Вопрос, оставлять ли в детской или лучше заделать?

Неправильно выразился. То что в комнате - продлить в кухню или сделать в ней что-то свое. Но в этом случае в комнате все заглушить ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Vovann

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

08.09.2017 в 21:35:33

Ким написал:

Игорь Иванов написал: в кухне само собой будет. Вопрос, оставлять ли в детской или лучше заделать?

Неправильно выразился. То что в комнате - продлить в кухню или сделать в ней что-то свое. Но в этом случае в комнате все заглушить ...

Ким, почему заглушить? У меня подобная ситуация - комната смежная с ванной, вентканал соответственно в стене. Хочу продолбить со стороны комнаты отверстие для естественной вытяжки из комнаты: можно ли так сделать и к чему это может привести, если нельзя? Эта дополнительная вентиляция думаю поможет в проветривании комнаты при закрытых дверях в ночное время.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

08.09.2017 в 22:07:17

Сделать можно все что хочешь. Можно продолбить и в комнату отверстие. И ещё куда небудь. Но только в этом случае как будет работать вентиляция кухни и санузла??? Ведь сколько воздуха приходит столько же должно и уйти. А Вы хотите добавить ещё одну точку для вытяжки значит где-то расход уменьшится. Если такой вариант Вас устраивает - делайте на здоровье...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Vovann

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

21.09.2017 в 22:00:38

Ким написал: Но только в этом случае как будет работать вентиляция кухни и санузла??? Ведь сколько воздуха приходит столько же должно и уйти. А Вы хотите добавить ещё одну точку для вытяжки значит где-то расход уменьшится.

Точно, но ведь я не добавляю ещё одну комнату в квартире (т.е. суммарный объем комнат останется прежним), а только собираюсь сделать дополнительную вентиляцию при закрытой двери. Если открыть дверь в комнате - это будет практически тоже самое.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

22.09.2017 в 08:17:30

Vovann написал: ведь я не добавляю ещё одну комнату в квартире

Но сечение вертикальной части этого канала остается прежним, т.е. расход остается прежним, а (повторяюсь) воздухозабор из двух точек.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ