23.06.2017 в 18:07:23
Добрый день помогите советом!
Имеется лоджия, внешняя стена которой чуть чуть вынесена вперед и крепится исключительно на стальных уголках к полу лоджии, уголков 5 штук. Они достаточно массивные (10 мм толщиной) других креплений панель не имеет. Как это выглядит условно изобразил тут
начался ремонт, поставили окна, все шло хорошо и я отошел и не контролировал. работнички начали делать стены и пол и подрезали пару уголков чтобы "сильно не торчали"
было так
стало так
как видно опора подрезана не полностью, а примерно так
вопросы риторические - что это блин такое? ну кто же так делает? это же конструкция которая удерживает внешнюю плиту...
вопросы к вам - что теперь делать? запаса прочности хватит или наваривать угол обратно? (повторюсь опор 5 при длине плиты порядка 3,4м - сейчас подрезаны две по центру) трещин не появилось ни на плите ни на уголках, плита цельная а не из отдельных секций.
с одной стороны понимаю что должен быть заложен запас прочности, с другой стороны толщина стали порядка 10мм тоесть чтоже там за нагрузки такие? боюсь проснуться без плиты ) успокойте меня )
23.06.2017 в 19:44:37
да ерунда выход всегда есть.спать спокойно
23.06.2017 в 23:17:12
Ага ну тоесть забить и раз нет трещин в бетоне и не лопнул металл то спать спокойно?
23.06.2017 в 23:33:30
flexpelx написал: то спать спокойно?
Машину под балконом не парковать, кота не выгуливать.
24.06.2017 в 00:02:56
Да это смешно вы молодец
24.06.2017 в 00:09:00
flexpelx написал: Да это смешно вы молодец
Так чего вы ожидали? Инженерных расчётов я на этом форуме пока не встречал. Всё больше гадания да богатый личный опыт.
24.06.2017 в 08:37:06
Я понимаю, так и хотелось бы чтобы кто то поделился лично ым опытом - наваривать угол, оставить как есть или ещё варианты
24.06.2017 в 11:08:01
flexpelx написал: хотелось бы чтобы кто то поделился лично ым опытом
Что это вам даст, инженерных расчётов это не заменяет.
У меня парапет на лоджии стоит, а приварен полоской железа только с одной стороны, с другой отошёл. Подумал, что 15 лет стояло и ещё простоит, поставил окна, обшил-утеплил.
В вашем случае угол работал на разрыв, и его сильно подрезали. Можно, конечно, надеяться на боковые.
24.06.2017 в 23:51:56
Боковых там нет.
Честно скажу с сопроматом у меня плохо но бегло порывшись по формулам нашел что сталь сечением 10мм выдерживает на разрыв 1000кг(+ там еще коэффициенты, площади и т.д. но они только увеличивают цифру)
Если я все правильно понимаю (если нет то может меня кто то тут и поправит) 3 уголка - без учета 2х подрезаных выдержат порядка 3тонн, не знаю что у меня за плита конечно (какой там бетон) но опять таки гугл дает средняя масса парапетной плиты моих размеров от 1,5 до 2 тонн.
Это конечно не претендует на супер грамотный расчет, но получается что некий запас есть.
Ваше мнение?
25.06.2017 в 00:03:30
Кто Вам даст расчет то сходу. Проектированием домов кто занимается. Помимо массы всякие составляющие учитывать надо.
25.06.2017 в 00:19:25
flexpelx написал: сталь сечением 10мм выдерживает на разрыв 1000кг
На метр, на сантиметр?
25.06.2017 в 19:27:39
AndyMirror, Так же можно спросить. -Какая именно сталь? А еще можно спросить.
25.06.2017 в 19:29:02
Вообще запас прочности берут от 4-ех до 10-ти кратного в зависимости от того насколько ответственная конструкция. П.С. А еще у конструкционных материалов есть такие показатели как ползучесть,усталость.