Добрый день помогите советом!
Имеется лоджия, внешняя стена которой чуть чуть вынесена вперед и крепится исключительно на стальных уголках к полу лоджии, уголков 5 штук. Они достаточно массивные (10 мм толщиной) других креплений панель не имеет. Как это выглядит условно изобразил тут
начался ремонт, поставили окна, все шло хорошо и я отошел и не контролировал. работнички начали делать стены и пол и подрезали пару уголков чтобы "сильно не торчали"
было так
стало так
как видно опора подрезана не полностью, а примерно так
вопросы риторические - что это блин такое? ну кто же так делает? это же конструкция которая удерживает внешнюю плиту...
вопросы к вам - что теперь делать? запаса прочности хватит или наваривать угол обратно? (повторюсь опор 5 при длине плиты порядка 3,4м - сейчас подрезаны две по центру) трещин не появилось ни на плите ни на уголках, плита цельная а не из отдельных секций.
с одной стороны понимаю что должен быть заложен запас прочности, с другой стороны толщина стали порядка 10мм тоесть чтоже там за нагрузки такие? боюсь проснуться без плиты ) успокойте меня )