Добрый день помогите советом!

Имеется лоджия, внешняя стена которой чуть чуть вынесена вперед и крепится исключительно на стальных уголках к полу лоджии, уголков 5 штук. Они достаточно массивные (10 мм толщиной) других креплений панель не имеет. Как это выглядит условно изобразил тут

начался ремонт, поставили окна, все шло хорошо и я отошел и не контролировал. работнички начали делать стены и пол и подрезали пару уголков чтобы "сильно не торчали"

было так

стало так

как видно опора подрезана не полностью, а примерно так

вопросы риторические - что это блин такое? ну кто же так делает? это же конструкция которая удерживает внешнюю плиту...

вопросы к вам - что теперь делать? запаса прочности хватит или наваривать угол обратно? (повторюсь опор 5 при длине плиты порядка 3,4м - сейчас подрезаны две по центру) трещин не появилось ни на плите ни на уголках, плита цельная а не из отдельных секций.

с одной стороны понимаю что должен быть заложен запас прочности, с другой стороны толщина стали порядка 10мм тоесть чтоже там за нагрузки такие? боюсь проснуться без плиты ) успокойте меня )

0
Аватар пользователя
ANT/D

Местный

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2110

23.06.2017 в 19:44:37

да ерунда выход всегда есть.спать спокойно

0
Аватар пользователя
flexpelx

Местный

Регистрация: 23.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

23.06.2017 в 23:17:12

Ага ну тоесть забить и раз нет трещин в бетоне и не лопнул металл то спать спокойно?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

23.06.2017 в 23:33:30

flexpelx написал: то спать спокойно?

Машину под балконом не парковать, кота не выгуливать.

0
Аватар пользователя
flexpelx

Местный

Регистрация: 23.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

24.06.2017 в 00:02:56

Да это смешно вы молодец

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.06.2017 в 00:09:00

flexpelx написал: Да это смешно вы молодец

Так чего вы ожидали? Инженерных расчётов я на этом форуме пока не встречал. Всё больше гадания да богатый личный опыт.

0
Аватар пользователя
flexpelx

Местный

Регистрация: 23.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

24.06.2017 в 08:37:06

Я понимаю, так и хотелось бы чтобы кто то поделился лично ым опытом - наваривать угол, оставить как есть или ещё варианты

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

24.06.2017 в 11:08:01

flexpelx написал: хотелось бы чтобы кто то поделился лично ым опытом

Что это вам даст, инженерных расчётов это не заменяет.

У меня парапет на лоджии стоит, а приварен полоской железа только с одной стороны, с другой отошёл. Подумал, что 15 лет стояло и ещё простоит, поставил окна, обшил-утеплил.

В вашем случае угол работал на разрыв, и его сильно подрезали. Можно, конечно, надеяться на боковые.

0
Аватар пользователя
flexpelx

Местный

Регистрация: 23.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

24.06.2017 в 23:51:56

Боковых там нет.

Честно скажу с сопроматом у меня плохо но бегло порывшись по формулам нашел что сталь сечением 10мм выдерживает на разрыв 1000кг(+ там еще коэффициенты, площади и т.д. но они только увеличивают цифру)

Если я все правильно понимаю (если нет то может меня кто то тут и поправит) 3 уголка - без учета 2х подрезаных выдержат порядка 3тонн, не знаю что у меня за плита конечно (какой там бетон) но опять таки гугл дает средняя масса парапетной плиты моих размеров от 1,5 до 2 тонн.

Это конечно не претендует на супер грамотный расчет, но получается что некий запас есть.

Ваше мнение?

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

25.06.2017 в 00:03:30

Кто Вам даст расчет то сходу. Проектированием домов кто занимается. Помимо массы всякие составляющие учитывать надо.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

25.06.2017 в 00:19:25

flexpelx написал: сталь сечением 10мм выдерживает на разрыв 1000кг

На метр, на сантиметр?

0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

25.06.2017 в 19:27:39

AndyMirror, Так же можно спросить. -Какая именно сталь? А еще можно спросить.

  • Как эту сталь получили?
  • Мартенсита сколько? :)
0
Аватар пользователя
newsolutions

Местный

Регистрация: 30.03.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1919

25.06.2017 в 19:29:02

Вообще запас прочности берут от 4-ех до 10-ти кратного в зависимости от того насколько ответственная конструкция. П.С. А еще у конструкционных материалов есть такие показатели как ползучесть,усталость.