MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

02.09.2017 в 23:32:59

alx220, И, кстати, зачем при использовании лотков дополнительно кабель упаковывать в гофру?!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

02.09.2017 в 23:45:17

MaSeVi написал: зачем при использовании лотков дополнительно кабель упаковывать в гофру?!...

По СП 256.1325800.2016 (п. 15.15). Если лоток не ради формальности, то нужно в ПВХ-гофру.

MaSeVi написал: А не знаете расстояние от потолка до лотка в приведенном проекте?

Не знаю. Но, судя по всему гофра в один слой, поэтому лоток высотой 30 мм. Это мое мнение.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

02.09.2017 в 23:54:58

alx220, Да мне интересно для чего гофра в принципе))). Если лоток впритык к потолку, да еще и в гофре, то смысл в этом лотке? К тому же в таком случае тяжко прокладывать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

02.09.2017 в 23:55:22

alx220 написал: По СП 256.1325800.2016 (п. 15.15). Если лоток не ради формальности, то нужно в ПВХ-гофру.

хотелось бы чуть более развернуто :cool:

0

человек-электрик

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

03.09.2017 в 00:24:18

MaSeVi написал: Если лоток впритык к потолку, да еще и в гофре, то смысл в этом лотке? К тому же в таком случае тяжко прокладывать...

Можно без лотка, конечно. Просто в некоторых случаях гофру удобно крепить с помощью лотка - например, если она в один слой идет.

jaja написал: хотелось бы чуть более развернуто

Развернуто в первоисточнике. Вроде бы там все понятно. Суть - в локализационной способности изделия, в котором ведется прокладка кабеля. Лоток указан в качестве такого изделия. Но он должен быть глухой, а не перфорированный и тем более не проволочный. Прямо об этом не сказано, поэтому формально можно взять проволочный и прокладывать по нему кабель без гофры. Но если подходить не формально, а следовать принципу п. 15.15, то при прокладке в проволочном лотке нужно использовать гофру.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.09.2017 в 00:32:30

alx220, А это надо выдерживать Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

03.09.2017 в 00:33:56

alx220, а если не брать проводлочный, не брать лоток вообще (ибо в квартире это дичь) и без гофры впри тех же условияях тянуть пучками кабель, тогда как?

0

человек-электрик

Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

03.09.2017 в 00:35:56

MaSeVi написал: Sculptor, Лотки планируете «притянуть» почти к потолку?…

MaSeVi, да

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

03.09.2017 в 00:44:11

jaja написал: alx220, а если не брать проводлочный, не брать лоток вообще (ибо в квартире это дичь) и без гофры впри тех же условияях тянуть пучками кабель, тогда как?

jaja, не вижу дичи... лоток в любом случае как средство крепления гофры к потолку опускаете на шпилька вниз и все прекрасно укладываете, потом поднимаете и обрезаете лишнее гофра на мой взгляд необязательна, провод ВВГнг(А)-LS вполне достаточно его защиты и автоматов, гофра будет лишней, а вот в стену заложить гофру хотел, ибо так обеспечивается реальная сменяемость проводки... с другой стороны лишнее углубление в панельный бетон вряд ли добавит полезности разница с простыми креплениями - гораздо реже, через 1,5-2 метра одно крепление на весь пучок

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

03.09.2017 в 00:44:15

ebf написал: alx220, А это надо выдерживать Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба.

ebf, Так то короб, а то перфорированный лоток, о котором речь

Sculptor написал:

MaSeVi написал: Sculptor, Лотки планируете «притянуть» почти к потолку?…

MaSeVi, да

Sculptor, Как прокладывать будете подумали? Повторюсь, если лоток впритык к потолку, то сама суть этого лотка теряется: можно кабель и к потолку «пристрелить»...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

03.09.2017 в 00:44:58

ebf написал: alx220, А это надо выдерживать Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба.

ebf, вроде речь шла о закрытом коробе, проволочный лоток немного другое

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.