MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

06.09.2017 в 21:48:30

alx220 написал:

Димон114 написал: alx220, при том что гофра не обладает никакой локализационной способностью при КЗ . Гост на неё почитайте .

Цитату из ГОСТа приведите, будьте добры.

alx220, без ГОСТа может быть понятно, что гофра не обладает ни локализационной способностью, ни механической прочностью...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.09.2017 в 22:24:19

MaSeVi написал: гофра не обладает ни локализационной способностью

СП другого мнения, и этот норматив однозначно говорит об использовании "неметаллических труб". Но СП специально делает вам скидку: "Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.)". Не хотите гофру - используйте металлические трубы.

MaSeVi написал: ни механической прочностью

Ну, это вообще финиш. А это что?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

06.09.2017 в 22:28:38

alx220, не могу разглядеть мелковато. А что это?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.09.2017 в 22:36:02

MaSeVi написал: alx220, не могу разглядеть мелковато. А что это?

Каталог "Кабеленесущие системы" (ДКС), откройте страницу 68.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.09.2017 в 22:39:18

MaSeVi написал: ни механической прочностью...

А зачем вы ее тогда в стяжку рекомендовали, если она "не обладает механической прочностью"? Или это кто-то другой под вашим ником залогинился и написал:

MaSeVi написал: alx220, вот бы еще знать, как декларируемые нагрузки коррелируются с жизнью!)) Не обращайте на меня внимания - брюзжу, хоть и считаю, что простой гофры, если ее не трогать под стяжку достаточно. Но у каждого своё мнение и свой опыт...

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.09.2017 в 22:44:13

MaSeVi написал: alx220, не могу разглядеть мелковато. А что это?

MaSeVi, не обращайте внимания ни к какой группе ВВФ эти данные не относятся , гофра ДКС не является механической защитой . О чем собственно и указанно в каталоге .

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.09.2017 в 22:49:00

Димон114 написал: MaSeVi, не обращайте внимания

Да, MaSeVi, не обращайте внимания. Продолжайте писать ерунду.

Кстати, не вы ли недавно утверждали, что кабель utp даже под штукатуркой нужно прокладывать в гофре?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.09.2017 в 22:50:10

alx220 написал:

MaSeVi написал: alx220, не могу разглядеть мелковато. А что это?

Каталог "Кабеленесущие системы" (ДКС), откройте страницу 68.

alx220, а какова длительность ударного ускорения ? Сколько м/с? Ну на гофру из того каталога :popcorn

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

06.09.2017 в 22:52:25

Димон114 написал: alx220, а какова длительность ударного ускорения ? Сколько м/с? Ну на гофру из того каталога

Вас в яндексе забанили? Если да, то воспользуйтесь гуглом, чтобы найти контакты техподдержки ДКС.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

06.09.2017 в 22:58:30

alx220 написал:

Димон114 написал: alx220, а какова длительность ударного ускорения ? Сколько м/с? Ну на гофру из того каталога

Вас в яндексе забанили? Если да, то воспользуйтесь гуглом, чтобы найти контакты техподдержки ДКС.

alx220, за чем мне тех поддержка дкс если для меня и все так очевидно ? 1 гофра не является мех защитой и даже на это не тестируется . 2 выпускается по ТУ ( прикрываясь сомнительным гост) .3 не имеет локализационной способности .

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

06.09.2017 в 22:58:31

alx220 написал:

MaSeVi написал: ни механической прочностью...

А зачем вы ее тогда в стяжку рекомендовали, если она "не обладает механической прочностью"? Или это кто-то другой под вашим ником залогинился и написал:

MaSeVi написал: alx220, вот бы еще знать, как декларируемые нагрузки коррелируются с жизнью!)) Не обращайте на меня внимания - брюзжу, хоть и считаю, что простой гофры, если ее не трогать под стяжку достаточно. Но у каждого своё мнение и свой опыт...

alx220, Не думал, что Вы окажетесь провокатором на холивар!))) Конечно, я это писал. Вот только стяжка здесь причем? Это же не динамическая нагрузка и не статическая, превышающая номиналы из каталога. Про ЮТП Вы тем более все поняли, что речь идет не о механической, а о защите от среды. Вот уж от кого не ожидал таких эскапад, так это от Вас...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу