09.07.2017 в 12:08:22

ПPOPAБ написал: И каким образом можно "накосячить" в соединениях со срывными болтами?

У меня нет желания и времени уходить в дебри оффтопа. Речь конкретно о люминии,меди и гильзах гмл.

Radio написал: Вот делают люди соединения, в чем подвох, почему они преступники-убийцы-поджигатели?

На фото смотрится красиво и правильно (с оговоркой,что медная скрутка обжата шестигранником по всей площади,а не точкой,где можно пережать жилу и отломить внутри гильзы). По мне так лишняя бестолковая манипуляция - гильзу итак достаточно плотно набить и опрессовать (также просто скрутка будет работать без опрессовки долго и счастливо). Для люминия многие подобные фокусы чистое зло (особо упертые требующие пруфы придут к тем же мыслям опытным путем с кучей своих ошибок)..

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

09.07.2017 в 12:14:34

AlekSss написал: а не точкой,где можно пережать жилу и отломить внутри гильзы)

Мифический миф. Какому-то пассажиру показалось, что это возможно, и он сделал вброс, теперь все повторяют.

Я сделал кучу попыток что-то выломать из опрессованной скрутки и не скрутки, но у меня фиг что получилось, как я ни теребил.

А уважаемый Немец всё это разрезал и сфотографировал в назидание потомкам.

Выводы такие:

  1. Скрутка не несет угрозы перерубания жил.
  2. А зачем нужна скрутка? Лишние телодвижения, не более того.

AlekSss написал: По мне так лишняя бестолковая манипуляция - гильзу итак достаточно плотно набить и опрессовать

По мне тоже, но это не повод заявлять, что прессовать скрутки запрещено, правда же? :)

0
Аватар пользователя
sergeybarinov

Местный

Регистрация: 04.11.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 316

09.07.2017 в 12:15:35

(также просто скрутка будет работать без опрессовки долго и счастливо). согласен с Вами, вот только при отсутствии продолжительных максимальных нагрузок( перегрузок) и не бессрочно,а некоторое неопределённое время.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

09.07.2017 в 12:17:47

AlekSss написал: По мне так лишняя бестолковая манипуляция - гильзу итак достаточно плотно набить и опрессовать

По мне тоже, но это не повод заявлять, что прессовать скрутки запрещено, правда же? :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20798

09.07.2017 в 12:20:01

sergeybarinov написал: и не бессрочно,а некоторое неопределённое время.

Всё верно, даже Солнце и Земля лишь на некоторое неопределённое время, не говоря уже о проводах и скрутках.

0
Аватар пользователя
nutcracker

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Могилёв

Сообщений: 60

09.07.2017 в 14:17:58

AlekSss написал: с оговоркой,что медная скрутка обжата шестигранником по всей площади,а не точкой,где можно пережать жилу и отломить внутри гильзы

Не одно, так другое. Пыхтение под потолком с гидравликой безусловно надёжнее и удобнее простых механический клещей. Да и как же без гидравлики на сечениях до 16кв.мм?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

09.07.2017 в 14:29:31

nutcracker написал: Да и как же без гидравлики на сечениях до 16кв.мм?

Без проблем на самом деле - пк16у рулят. Единственное даже на новом монтаже с медью работать в неудобных позициях повеселее,нежели с огрызками на стенде. Работа с б/у аллюминием вообще отдельная песня в этом плане (если с новыми огрызками получается неплохо на полу,то на стенах и потолку старье просто частенько отламывается без лишних манипуляций).

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16902

09.07.2017 в 21:01:38

ПPOPAБ написал: ТМЛ от алюминиевых жил отгорают и это факт.

А у Вас в практике были такие случаи?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

09.07.2017 в 21:18:31

ПPOPAБ написал: Самая обычная практика.

Значит для наращивания алюминиевого провода можно применять шайбы из Д16АТ ?

ПPOPAБ написал: Наконечники со срывными болтами, все же, не алюминиевые. Они реально твердые и не окисляются.

По информации с сайта ИЕК Д16Т или В95 Но эти сплавы без покрытия склонны к коррозии даже при невысокой влажности

0
Аватар пользователя
sergeybarinov

Местный

Регистрация: 04.11.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 316

09.07.2017 в 21:20:13

а вот интересная информация: заранее прошу прощения не нашёл документа первоисточника хотя это не запрещает мне ознакомить с ней пользователей сети. http://elektrica.info/soedinenie-i-okontsevanie-zhil-kabelej-s-pomoshh-yu-opressovki/ При опрессовке соединений жил кабелей 6—10 кВ принимают конструктивные меры для выравнивания электронного поля, симметрия которого нарушается против мест вдавливания. Зоны сгущения линий электронного поля могут явиться очагами появления местных разрядов, приводящих к пробою изоляции. Во избежание этих явлений конкретно на гильзу накладывают экран из 1-го слоя полупроводящей бумаги.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16902

09.07.2017 в 21:29:58

Alex___dr написал: Д16АТ

Alex___dr написал: Д16Т

Это же дюраль, а у них низкая коррозийная стойкость...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

09.07.2017 в 21:37:20

MaSeVi написал: Это же дюраль, а у них низкая коррозийная стойкость...

Низкая, но тем не менее - http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=715353

"Наконечники болтовые НА предназначены для оконцевания затяжкой болтами предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых и медных жил проводов и присоединения к алюминиевым или медным клеммам, шинам, зажимам и т.п. Наконечники изготавливаются из дюралюминиевых сплавов марки В95 и Д16Т1. Вид климатического исполнения наконечников – УХЛ3 ГОСТ 15150-69. Срок службы наконечников – 30 лет. "

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16902

09.07.2017 в 21:59:38

Alex___dr написал: Наконечники болтовые НА предназначены для оконцевания затяжкой болтами предварительно зачищенных от изоляции алюминиевых и медных жил проводов и присоединения к алюминиевым или медным клеммам, шинам, зажимам и т.п. Наконечники изготавливаются из дюралюминиевых сплавов марки В95 и Д16Т1. Вид климатического исполнения наконечников – УХЛ3 ГОСТ 15150-69. Срок службы наконечников – 30 лет. "

Согласен, если на наружние поверхность нанесен отдельно алюминий. Но как это подтвердить/ проверить? Только эксплуатацией...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2017 в 22:09:07

MaSeVi написал: А у Вас в практике были такие случаи?

О чем и талдычу. Счет на десятки.

Alex___dr написал: По информации с сайта ИЕК Д16Т или В95 Но эти сплавы без покрытия склонны к коррозии даже при невысокой влажности

Сложно судить ИЕК это или других производителей (наверняка больше) но они явно не знают об этой собственной особенности. :confused: И выглядят вполне первозданно и даже приличней чем ТА на опорах ВЛ.

sergeybarinov написал: При опрессовке соединений жил кабелей 6—10 кВ принимают конструктивные меры для выравнивания электронного поля, симметрия которого нарушается против мест вдавливания. Зоны сгущения линий электронного поля могут явиться очагами появления местных разрядов, приводящих к пробою изоляции. Во избежание этих явлений конкретно на гильзу накладывают экран из 1-го слоя полупроводящей бумаги.

Большая часть термоусаживаемых трубок в комплекте концевых заделок являются полупроводящими... Ваш КО.(капитан очевидность)

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

09.07.2017 в 22:17:24

ПPOPAБ написал: Сложно судить ИЕК это или других производителей (наверняка больше) но они явно не знают об этой собственной особенности.

Так выглядит болванка Д16Т лежавшая в сырости...

0