Аватар пользователя
SlevinCalebra

Местный

Регистрация: 07.04.2017

Краснодар

Сообщений: 5

10.07.2017 в 21:11:06

Добрый день. Планируем заливать теплый пол, сделал такой пирог: черновая стяжка на плите перекрытия,пленка в 2 слоя, пеноплекс 5см, сетка для закрепления трубы теплого пола, труба теплого пола, чистовая стяжка из ceresit cn 173, слоем 3 см с применением фиброволокна. Есть несколько вопросов:

  1. Демферную ленту опустать и под пеноплекс или только на слой стяжки
  2. Пеноплекс както крепить к полу? Грибками, пеной?
0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10448

10.07.2017 в 23:38:37

Плавающая стяжка 45 мм-60мм.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

11.07.2017 в 05:57:35

SlevinCalebra написал: чистовая стяжка из ceresit cn 173, слоем 3 см с применением фиброволокна.

как сказали уже, 3 см для стяжки на пеноплексе мало. 3 см должно быть только над трубами

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

11.07.2017 в 05:58:52

SlevinCalebra написал: Демферную ленту опустать и под пеноплекс или только на слой стяжки Пеноплекс както крепить к полу? Грибками, пеной?

демпферную ленту под пеноплекс запускать не нужно. Пеноплекс крепить к полу не нужно -стяжка его прижмёт.

0
Аватар пользователя
nadegniy

Местный

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10448

11.07.2017 в 14:28:16

Грэй написал:

SlevinCalebra написал: чистовая стяжка из ceresit cn 173, слоем 3 см с применением фиброволокна.

как сказали уже, 3 см для стяжки на пеноплексе мало. 3 см должно быть только над трубами

Грэй, Я бы над трубами меньше 40-45 мм не делал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу