Доброго всем дня. Было сделано отопление в деревне от газового котла. (в то время делалось неподконтрольно мне) Теперь пожинаю плоды того что досталось. Хочу спросить совета по ряду вопросов, так как я изучаю тему, не являясь профи в ней.

Из того что я заметил (по мере продвижения по линии от котла): 1) обвязка котла выполнена без сетчатого фильтра на обратке 2) в обвязке не установлены краны с американкой для возможности отключения и снятия котла 3) вся магистраль проложена не открытым способом (проложена за гипсокартоном с выходами из него к радиаторам) 4) Выполнено все из полипропилена одного диаметра (как вся магистраль так и отводы к радиаторам) и причем 25 5) Размер радиаторов подобран не верно - впритык к полу и подоконнику (от 0 до 1 см) 6) радиаторы скорее следуя предыдущему пункту нужны меньше по высоте, но и шире - чтобы охватывали оконный проем. 7) краны к/от радиаторов невозможно заменить - т.к. они сами Полипропиленовые(ПП) с одного конца с металлической резьбой и американкой к радиатору, а вот другая часть впаяна к ПП-уголку 8) Соответственно система не поддается балансировке из-за установки на радиаторы кранов.

Имеющаяся проблема 1) постоянно падает давление в системе и котел отключается Залитая незамерзайка постоянно выливается - сначала думал на соединения - но заметил что это происходит через запорные краны стоящие на входе и выходе каждого (течет не у каждого) радиатора. В закрытом положении не текут. 2) сначала был холодным последний 8-й радиатор, а теперь и 7-й вместе с ним. думал может воздух и на 7-м пробовал стравливать по крану Маевского - напор есть (без воздуха) причем напор есть и при по отдельности открытых кранах к радиатору - прямой и обратки.

Обрисовал схематично(полагаю 2-х трубная тупиковая):

Фото котел с обвязкой, текучесть кранов и размер радиатора:

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

12.07.2017 в 15:02:06

ALARMus написал: обвязка котла выполнена без сетчатого фильтра на обратке

В многоквартирных домах с сетчатым куда хуже вода

ALARMus написал: 2)

Не знаю, обычно делается, или делается через одно место

ALARMus написал: 3)

Для эстетов

ALARMus написал: 4)

Не грамотно топорно

ALARMus написал: 5)

Не суть

ALARMus написал: 6)

Пожалуйста

ALARMus написал: 7)

Лажово

ALARMus написал: 8)

Мучениями можно добиться равномерности

ALARMus написал: 1)

Естественно, ведь эта жидкость, обладающая хорошей текучестью, куда-то девается, в том числе через полипропиленовые краны. Слейте в бак, на воду замените.

ALARMus написал: теперь и 7-й

Чего то не хватает,

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

12.07.2017 в 15:32:05

По поводу Недостаток 5, что размер радиаторов (относительно пола и подоконника) это не суть - это смотря как посмотреть. Если поддать жару в котле, то конечно не суть - прогреется. А суть в том, что дольше и с большими затратами (как следствие) газульки. Недостаток 8 Кранами добиться балансировки - это ... вообщем кранами не стоит это делать. Может тут и не надо этого делать так как вплоть до 6-го (включая) все горячо - и вдруг с 7-го холодное.

Проблема 1 Временно на воду это само собой напрашивается - чтоб окалина везде образовалась и прикипели места стыков, но

  • краны боюсь текут уже не только из-за текучести незамерзайки, в противном случае они бы текли все
  • как раз вернемся к вопросу отсутствия фильтров на обратке и притоку этой самой окалины (в отличии от многоквартирных домов там защита только счетчика, а тут понимашь котел)

Проблема 2 "Чего-то не хватает" - чрез чур философично :)

/мысли будоражат переделать все на Металлопласт с радиаторами
Kermi FKO 22 300 500 (или подобными по теплоотдаче и размерам)
/

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

12.07.2017 в 15:38:02

Собственно чего, где-бы взять денег переделать это

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

12.07.2017 в 15:51:59

и время.

А так есть идеи, схему сделать 4+4 (так сказать)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

13.07.2017 в 14:57:24

ALARMus написал: /мысли будоражат переделать все

это единственное что пришло в голову и мне

ALARMus написал: переделать все на Металлопласт

лучше на сшитый полиэтилен

ALARMus написал: с радиаторами Kermi FKO 22 300 500

можно и ваши оставить, как вариант перекрутить если где-то не хватает секций, и докупить несколько.

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

13.07.2017 в 16:48:03

Олегович написал: лучше на сшитый полиэтилен

Мне бы чем-то чем можно без спец дорого инструмента работать (паяльник, пресс)

Олегович написал: можно и ваши оставить, как вариант

Было бы идеально чтобы те кто монтировал забрали бы себе (на другие объекты), а на вырученные деньги купить более подходящие.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

13.07.2017 в 17:07:46

Толканите кому, добавьте денег, купите 350мм

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

13.07.2017 в 20:57:54

ALARMus написал: Было бы идеально чтобы те кто монтировал забрали бы себе

таких халтурщиков не бывает в природе, дозвонитесь, считайте уже повезло)

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

13.07.2017 в 20:59:05

ALARMus написал: Мне бы чем-то чем можно без спец дорого инструмента работать

пуш фитинги тогда, вроде есть у Хенко

0
Аватар пользователя
ALARMus

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 741

13.07.2017 в 21:42:30

Олегович, Бывают, они просто слишком широкопрофильные, от того низкоквалифицированы в некоторых профилях. Как раз собираются прийти в этом месяце слить незамерзайку и залить воду (просто не мое, а тещи - с ней как бы договариваются)

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

23.07.2017 в 21:30:20

ALARMus написал: 1) обвязка котла выполнена без сетчатого фильтра на обратке Фигово конечно. Но возможно в котле есть свой (по данному котлу не знаю) 2) в обвязке не установлены краны с американкой для возможности отключения и снятия котла Краны у Вас есть на "лучах" и опять же возможно на входе в котёл. У меня на "зайце" штатные краны на вид и не скажешь. Ну и американки у котла наверняка стоят, так что снять возможно. 3) вся магистраль проложена не открытым способом (проложена за гипсокартоном с выходами из него к радиаторам) Ну если перед заделкой испытания прошла, то не страшно. 4) Выполнено все из полипропилена одного диаметра (как вся магистраль так и отводы к радиаторам) и причем 25 Было бы пофиг если бы не косяковое подключение радиаторов. 5) Размер радиаторов подобран не верно - впритык к полу и подоконнику (от 0 до 1 см) не так уж критично, тем более подоконник их не закрывает, но низкие и длинные (а то и стальные панельные) были бы уместнее. 6) радиаторы скорее следуя предыдущему пункту нужны меньше по высоте, но и шире - чтобы охватывали оконный проем. Стальные панельные даже с 3/4" кранами работали бы и поддавались балансировке. 7) краны к/от радиаторов невозможно заменить - т.к. они сами Полипропиленовые(ПП) с одного конца с металлической резьбой и американкой к радиатору, а вот другая часть впаяна к ПП-уголку отрезать за уголком и перепаивать (как вариант) 8) Соответственно система не поддается балансировке из-за установки на радиаторы кранов. С кранами так и так надо расставаться. Имеющаяся проблема 1) постоянно падает давление в системе и котел отключается Залитая незамерзайка постоянно выливается - сначала думал на соединения - но заметил что это происходит через запорные краны стоящие на входе и выходе каждого (течет не у каждого) радиатора. В закрытом положении не текут. Вот поэтому и надо с ними расставаться. 2) сначала был холодным последний 8-й радиатор, а теперь и 7-й вместе с ним. думал может воздух и на 7-м пробовал стравливать по крану Маевского - напор есть (без воздуха) причем напор есть и при по отдельности открытых кранах к радиатору - прямой и обратки.

Всё от невозможности балансировки. Столкнулся с такой проблемой в одном доме. Пуск- последние 2 радиатора не греют. Перекрываешь первые 2-4, прогреваются дальние, открываешь первые и система работает. Но... ровно до того момента пока не остынет. Потом циркуляция нарушается и :tambourinedance: по новой.

ALARMus написал: Мне бы чем-то чем можно без спец дорого инструмента работать

металлопласт лучше тоже на пресс фитингах. А инструмент можно в прокат поискать.

ALARMus написал: А так есть идеи, схему сделать 4+4

а надо ли? при устранении проблем и эта ветка будет работать нормально

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

30.07.2017 в 14:29:16

Прошу прощения, не по теме немного.... Вчера был на объекте, (по своей основной специальности), глянул на систему отопления, сделанную за пару дней до этого и прям "дежавю" взяло. Думаю "где то я всё это видел". Сейчас смотрю на фото, ну да, ну практически один в один. Как будто те же делали. Только там ещё больше экономили- на радиаторах вообще по одному шаровому ППр крану стоит. В системе тоже антифриз. Думаю хозяев та же учесть ждёт. Чем им проще, у них всё снаружи. (пока ещё)

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.07.2017 в 08:43:31

ALARMus написал: собираются прийти в этом месяце слить незамерзайку и залить воду

ПП вентили Хенко( это не шаровые), не ремонтируются и течь устраняется только заменой вентиля.Будут течь и с водой.....

0
Аватар пользователя
Vitto

Местный

Регистрация: 31.07.2017

Гродно

Сообщений: 4

31.07.2017 в 10:04:47

ALARMus написал:

1) постоянно падает давление в системе и котел отключается Залитая незамерзайка постоянно выливается - сначала думал на соединения - но заметил что это происходит через запорные краны стоящие на входе и выходе каждого (течет не у каждого) радиатора. В закрытом положении не текут.

ALARMus, возможно он отключается изза плохой тяги в дымоходе

0