Имеется газовый котел Proterm Рысь в новостройке. После запуска, в течении 2-х месяцев,давление в отопительном контуре упало с 2,5 А до 0,5А. Спец из обслуживающей организации сказал, что это нормально, долил в систему воды, давление поднялось до 1,5. Вопрос- это нормально? неужели каждые 2 месяца надо будет доливать воду в отопительный контур?

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

31.01.2007 в 10:43:36

Давление теплоносителя падать не должно.
Либо где-то утечка, либо вышел через автоматический воздухоотводчик растворенный в теплоносителе воздух.

0
AlAlex
AlAlex
Новичок

Регистрация: 30.11.2006

Самара

Сообщений: 95

31.01.2007 в 15:15:58

@lex написал : Либо где-то утечка, либо вышел через автоматический воздухоотводчик растворенный в теплоносителе воздух.

Утечки нет, по крайней мере нигде ничего не сочится и не капает, а вот по поводу выхода воздуха - по какой причине это могло произойти?

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

31.01.2007 в 15:56:24

в теплоносителе ходится растворенный воздух, при нагреве выделяется, потихоньку вышел через воздухоотводчик. Если не видно - это еще не означает, что утечек нет.