Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

20.07.2017 в 08:35:12

Доброго дня!

Есть щиток, сделанный застройщиком (фото). АД12 от ИЕК не работает (по кнопке "тест" ничего не происходит). Почему он вышел из строя - неизвестно: больших нагрузок не было в принципе, в квартире не жили еще. Квартира по проекту с газовой плитой. Проверил по розеткам при выключении предохранителей - не смог найти, что отключает один из трех. Электрик из УК на вопрос о документации сказал - "да вы что, откуда???" Рассматриваю 2 варианта:

  1. Поставить аналогично на вход что-нибудь понадежнее (ABB, SE, Legrand). Но дифавтомата на 50А у них не нашел. Можно ли поставить 40А?
  2. Поставить вначале просто автомат на 50А, а линии на 16 защитить дифавтоматами.

Прошу посоветовать один из вариантов либо предложить свой. Вопрос сэкономить не стоит. Но разводку переделывать уже поздно(ремонт сделан). Заранее спасибо мастерам.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.07.2017 в 08:46:30

А крышку снять и нам показать религия не позволяет? Хрустального шара не было никогда.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

20.07.2017 в 08:47:39

Gas написал: минимальная модернизация

Почему именно минимальная?.. Сделать нормально сразу не хотите? Потом будет сложнее :)

0
Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

20.07.2017 в 10:56:22

Костян челяб, я не знаю, как снимать крышки. В каком-то смысле это религия - не лезть туда, где мои руки не авторизованы :)

Radio, написанные варианты разве не представляют собой минимальную модернизацию? Что Вы подразумеваете под "нормально"? Ремонт уже сделан, тянуть отдельные линии и делать щиток на 20 автоматов не представляется возможным. Да, начинать нужно было с электрики, но вот имеем то, что имеем, по разным причинам.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.07.2017 в 11:20:14

Gas, 50 Ампер на вводе, в квартире с газом это круто, застройщик был щедрый. Поставьте на вводе автомат двухполюсный ампер на 40, хватит за глаза. И 3 дифавтомата 16А-30мА. И спите спокойно. Электрик абсолютно прав, документация должна храниться у ответственного за электрохозяйство дома, а не у простого работяги.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

20.07.2017 в 11:20:56

Gas написал: я не знаю, как снимать крышки.

Судя по петлям на картинке, надо открыть замочек снизу, если там таковой имеется, и потянуть нижнюю часть крышки на себя и вверх.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

20.07.2017 в 11:35:46

Gas написал: Проверил по розеткам при выключении предохранителей - не смог найти, что отключает один из трех.

Освещение.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

20.07.2017 в 11:40:27

Gas написал: АД12 от ИЕК не работает (по кнопке "тест" ничего не происходит). Почему он вышел из строя - неизвестно

Судя по ответу производителя нажимать кнопку ТЕСТ на устройстве нельзя, т.к. именно она приводит к выходу из строя:

15.06.2010 | Роман

Вопрос: Подскажите, можно ли при использовании дифференциального автомата АД12М изменять "вход" и "выход" присоединяемых проводов местами или устанавливать аппарат "вверх ногами" и как это скажется на его работе.

Ответ: Нельзя, так как при проверке работоспособности дифзащиты и нажатием кнопки «Тест»(несколько секунд), произойдет выход из строя узла отключения, и АД-12 выйдет из строя. http://iekplus.ru/products/vo/voprosi/index.php?SECTION_ID=150

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.07.2017 в 11:44:07

Gas написал: Костян челяб, я не знаю, как снимать крышки. В каком-то смысле это религия - не лезть туда, где мои руки не авторизованы :)

Radio, написанные варианты разве не представляют собой минимальную модернизацию? Что Вы подразумеваете под "нормально"? Ремонт уже сделан, тянуть отдельные линии и делать щиток на 20 автоматов не представляется возможным. Да, начинать нужно было с электрики, но вот имеем то, что имеем, по разным причинам.

Gas, Если религия не позволяет даже открыть щиток (уважаю этот подход и сам стараюсь ему следовать), то помочь вам можно удаленно только с выбором мастера

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

20.07.2017 в 11:51:35

ser000 написал: нажимать кнопку ТЕСТ на устройстве нельзя

А зачем тогда такая кнопка?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.07.2017 в 12:12:13

А эти дифы от ИЕК вечно не работают, я уже не раз наблюдал такое в новостройках. Их только выкинуть, вот и модернизация будет. Хотя электромеханическое УЗО от того же производителя, но выпущенное достаточно давно, работает как часы и на кнопку Тест реагирует адекватно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

20.07.2017 в 12:14:02

volchenok написал: А эти дифы от ИЕК вечно не работают,

Складывается ощущение, что они изначально были с браком...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

20.07.2017 в 12:16:21

MaSeVi, Возможно, в тех случаях что я наблюдал, в квартире делался ремонт, пыль и прочее. Но там они и не взводились. Я людям так и говорю -щиток от застройщика это времянка на время ремонта.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

20.07.2017 в 12:19:33

Gas, даже минимальная реконструкция проводки обязательно должна включать ревизию распредкоробок. Там могут таиться сюрпризы покруче неисправного дифа.

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

20.07.2017 в 14:26:19

Мне вариант два больше нравится, только с модернизацией. Вводной дифф автомат 50А/100-300 мА, групповые диффавтоматы 16А/30ма.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу