Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

20.07.2017 в 14:33:54

Освещение на среднем повешено. Забыл также указать, что дом новый (3 года), проводка медная. Предполагаю, что ревизия распредкоробок ни к чему. По общему впечатлению сделали нормально, застройщик крупный.

Rumato написал: Gas, 50 Ампер на вводе, в квартире с газом это круто, застройщик был щедрый. Поставьте на вводе автомат двухполюсный ампер на 40, хватит за глаза. И 3 дифавтомата 16А-30мА. И спите спокойно. Электрик абсолютно прав, документация должна храниться у ответственного за электрохозяйство дома, а не у простого работяги.

Rumato, я правильно понял, то это вариант №2?

А что даст снятие крышки со щита? Уверенность в том, что перепутали провода, раз ИЕК накрылся? :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.07.2017 в 14:36:58

Gas написал: застройщик крупный.

Они все немаленькие, и косяки у них тоже немаленькие...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

20.07.2017 в 16:08:57

Gas написал: А что даст снятие крышки со щита? Уверенность в том, что перепутали провода, раз ИЕК накрылся?

А может к нему 0 не подключен, вот и не отключается, т.к. не куда пускать утечку (только фаза и имеется).

MaSeVi написал: нажимать кнопку ТЕСТ на устройстве нельзя

А зачем тогда такая кнопка?)))

Этот вопрос лучше к производителю, т.к. это его ответ о кнопке ТЕСТ.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

20.07.2017 в 18:06:45

ser000 написал: Этот вопрос лучше к производителю, т.к. это его ответ о кнопке ТЕСТ.

Ну производитель же не писал, что её нажимать нельзя. Это уже фонтазии здешних фонтазёров. :)

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10303

20.07.2017 в 18:21:18

Radio написал: Ну производитель же не писал, что её нажимать нельзя.

Производитель как раз написал, что при неправильном подключении (подключении входа на выходе устройства) нажимать кнопку ТЕСТ нельзя, т.к. это выведет из строя устройство. Устройство вероятно отключит входную группу, но будет продолжать гореть на выходе с подключёнными туда входящими под напряжением проводами.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20723

20.07.2017 в 18:50:28

ser000 написал: как раз написал, что при неправильном подключении

Так при неправильном подключении же, а не просто так. :nо: Что может заставить разумное существо подключить ад неправильно? Правильно, ничто не может. 🎅

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

20.07.2017 в 20:35:12

Radio написал: разумное существо

А где оно такое берецца ?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

20.07.2017 в 20:39:19

линк написал: А где оно такое берецца ?

А Вы, например?))))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.07.2017 в 20:49:03

Gas написал: Почему он вышел из строя - неизвестно: больших нагрузок не было в принципе, в квартире не жили еще. Квартира по проекту с газовой плитой.

Вас ведь попросили крышку снять. Вот и снимайте, если что-то хотите услышать по делу. И фотографируйте качественно, а не на мыльницу. Вам ведь нужно, а не нам. Почему же вы изначально создаете такие условия, что сразу ответить конкретно сложно?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

21.07.2017 в 14:11:51

Хорошо, вот снимки верхней и нижней части щита.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.07.2017 в 16:56:04

Gas написал: Проверил по розеткам при выключении предохранителей - не смог найти, что отключает один из трех.

Поищите розетку в с/у для СМ и то же самое на кухне под духовку.

Gas написал: АД12 от ИЕК не работает (по кнопке "тест" ничего не происходит). Почему он вышел из строя - неизвестно

Потому что у него в конструкции это заложено - не работать или очень быстро выходить из строя. Тем более, у вас в щите столько пыли, что ни один более именитый АВДТ не выдержал бы тоже.

volchenok написал: эти дифы от ИЕК вечно не работают, я уже не раз наблюдал такое в новостройках. Их только выкинуть, вот и модернизация будет. Хотя электромеханическое УЗО от того же производителя, но выпущенное достаточно давно, работает как часы и на кнопку Тест реагирует

УЗО и АВДТ ёёк производит на разных китайских заводах - сами видите разницу, что все зависит от производителя. Gas, сделал бы так, если быстро - вместо АД12 ставим АВ 2Р 50А и электромеханическое УЗО 63А/0,1А/АС/S (можно и ИЭК) или без S, и затем 3шт АВДТ С16А/0,03А/АС, причем на свет можете поставить даже С10А/0,03А/АС, хоть это и не особо принципиально, поскольку у вас вся проводка м.б. выполнена проводом 1,5мм2 . Если не быстро, то вместо трех АВДТ ставим АВДТ тип АС на свет и УЗО тип А на розетки, а после него АВ (автоматы).

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

22.07.2017 в 07:49:24

ZooZoo, спасибо.

Второй вариант больше понравился, понадежнее получается за счет УЗО типа А. На 40 будет достаточно (40>16+16)? Хватит ли имеющего места в щитке на второй вариант (насчитал 9 мест)?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.07.2017 в 09:21:55

Хватит места, выходит 8 модулей (вводной АВ, дифф на свет, УЗО на розетки и два АВ).

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

22.07.2017 в 11:00:45

Gas написал: Хватит ли имеющего места в щитке

У вас сейчас занято 7М и свободных справа 4М, итого 11М. Gas, Vadim 161, вот картинки:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Gas

Местный

Регистрация: 14.02.2015

Белгород

Сообщений: 37

23.07.2017 в 23:09:13

ZooZoo,
почему УЗО QSD2 на 63А, а не на 40А?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу