megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.07.2017 в 20:32:58

zenitstyle написал: а как в счетчике проверить эту землю?

В счётчике ноль и фаза, земляной провод, обычно жёлто-зелёный, идёт напрямую на шину.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zenitstyle
zenitstyle
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.07.2017 в 00:06:14

megrad написал:

zenitstyle написал: а как в счетчике проверить эту землю?

В счётчике ноль и фаза, земляной провод, обычно жёлто-зелёный, идёт напрямую на шину.

megrad, про цвета понимаю, вижу вроде как главный провод входной заземления, но как мне узнать что это точно он? Он уходит в гофру, которая уходит в стену

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

24.07.2017 в 00:09:49

А за стеной что?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 09:14:50

zenitstyle написал: Он уходит в гофру, которая уходит в стену

У Вас ввод чем выполнен: кабелем, проводом? Проверьте подключение земли в этажном щитке. И фото этажного щита в студию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zenitstyle
zenitstyle
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.07.2017 в 14:45:09

volchenok написал: А за стеной что?

volchenok, ошибся, уходит не сразу в стену но вдоль нее наверх в потолок, сейчас туда не добраться часть проводов защита в гипсокартонном коробе и натяжной потолок висит

0
zenitstyle
zenitstyle
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.07.2017 в 14:46:08

megrad написал:

zenitstyle написал: Он уходит в гофру, которая уходит в стену

У Вас ввод чем выполнен: кабелем, проводом? Проверьте подключение земли в этажном щитке. И фото этажного щита в студию.

megrad, сегодня скину фото

0
zenitstyle
zenitstyle
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.07.2017 в 19:59:38

zenitstyle написал:

megrad написал:

zenitstyle написал: Он уходит в гофру, которая уходит в стену

У Вас ввод чем выполнен: кабелем, проводом? Проверьте подключение земли в этажном щитке. И фото этажного щита в студию.

megrad, сегодня скину фото

zenitstyle, думаю фото не понадобиться, в итоге замерил напряжение между фазой и землей, как оказалось земля приходящая в квартиру была не соединена с землей квартирной

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 20:14:25

zenitstyle написал: как оказалось земля приходящая в квартиру была не соединена с землей квартирной

:killyourselfbywall: То есть сейчас индикатор перестал светиться?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zenitstyle
zenitstyle
Новичок

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

25.07.2017 в 14:15:20

megrad написал:

zenitstyle написал: как оказалось земля приходящая в квартиру была не соединена с землей квартирной

:killyourselfbywall: То есть сейчас индикатор перестал светиться?

megrad, вроде как да) мастера такие.. спасибо за помощь!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2017 в 14:24:21

zenitstyle, замерьте прибором напряжение между землёй и нулём.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу