23.07.2017 в 15:47:04
Добрый день!
Была проведена электрика с нуля (мастером), сейчас занимаюсь установкой розеток.
Во время установки розетки в одном из кабелей была зафиксирована фаза на проводе земля с помощью индикаторной отвертки (как на фото). Горела тускло на красном индикаторе (сам провод фазы горел ярко на индикаторе). Похожее было замечено и на других кабелях подходящих к розеткам.
Далее стал искать причину. Поочередно выключал автоматы и при выключении большого автомата (от него идет большой кабель с контактами 3 фазы, ноль и земля на электроплиту) фаза на проводе земля в розетке пропала. Далее полез смотреть подключение плиты (на данный момент там используется 2 фазы из 3, 1 просто замотана изолентой). Ничего странного там не заметил.
Итого ситуация для меня стала запутанной. Что можете посоветовать?
23.07.2017 в 15:55:38
земля в доме вообще есть? если есть то в щите и в распред коробках как и куда она подключена?
23.07.2017 в 16:02:31
zenitstyle написал: в одном из кабелей была зафиксирована фаза на проводе земля с помощью индикаторной отвертки (как на фото). Горела тускло на красном индикаторе (сам провод фазы горел ярко на индикаторе).
Это не фаза.
23.07.2017 в 17:55:22
zenitstyle написал: Что можете посоветовать?
когда такими индикаторами пользуетесь не стойте на удлинителе
23.07.2017 в 17:56:52
zenitstyle написал: Далее полез смотреть подключение плиты (на данный момент там используется 2 фазы из 3,
У Вас ввод какой 220 или 380?
zenitstyle написал: Похожее было замечено и на других кабелях подходящих к розеткам.
Если не подключена земля, то это наводка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.07.2017 в 18:31:05
sava_174 написал: земля в доме вообще есть? если есть то в щите и в распред коробках как и куда она подключена?
sava_174,
megrad написал:
zenitstyle написал: Далее полез смотреть подключение плиты (на данный момент там используется 2 фазы из 3,
У Вас ввод какой 220 или 380?
zenitstyle написал: Похожее было замечено и на других кабелях подходящих к розеткам.
Если не подключена земля, то это наводка.
megrad, а как в счетчике проверить эту землю? так-то земля конечно должна быть, дом новостройка, в счетчике (на фото) куча проводов и невозможно проследить куда что идет, видно что желто-зеленые (на втором фото) зажаты в клеммах внизу
23.07.2017 в 18:32:35
Radio написал:
zenitstyle написал: в одном из кабелей была зафиксирована фаза на проводе земля с помощью индикаторной отвертки (как на фото). Горела тускло на красном индикаторе (сам провод фазы горел ярко на индикаторе).
Это не фаза.
Radio, да, фазой не назовешь по-хорошему, но напряжение висит какое-то.
23.07.2017 в 18:34:31
там вот справа от счетчика я так понимаю ввод приходит? вот помоему там что то желтозелёное вижу, фото покрупней того участка пожалуйста.
23.07.2017 в 18:54:27
sava_174 написал: там вот справа от счетчика я так понимаю ввод приходит? вот помоему там что то желтозелёное вижу, фото покрупней того участка пожалуйста.
sava_174, похоже на ввод
23.07.2017 в 18:57:40
ну вот ларчик и открылся, смею предположить что приходящая земля не соединена с отходящий. есть два варианта, либо с этой шинки бросить перемычку на нижнюю землянную либо окончательно убедиться что на этом огрызке именно земля и только после этого бросать перемычку.
23.07.2017 в 20:24:21
sava_174 написал: ну вот ларчик и открылся, смею предположить что приходящая земля не соединена с отходящий. есть два варианта, либо с этой шинки бросить перемычку на нижнюю землянную либо окончательно убедиться что на этом огрызке именно земля и только после этого бросать перемычку.
sava_174, суть понял, спасибо! как лучше проверить что на огрызке земля? к сожалению мастера что делали уже не смогут приехать
23.07.2017 в 20:32:58
zenitstyle написал: а как в счетчике проверить эту землю?
В счётчике ноль и фаза, земляной провод, обычно жёлто-зелёный, идёт напрямую на шину.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.07.2017 в 00:06:14
megrad написал:
zenitstyle написал: а как в счетчике проверить эту землю?
В счётчике ноль и фаза, земляной провод, обычно жёлто-зелёный, идёт напрямую на шину.
megrad, про цвета понимаю, вижу вроде как главный провод входной заземления, но как мне узнать что это точно он? Он уходит в гофру, которая уходит в стену
24.07.2017 в 00:09:49
А за стеной что?
24.07.2017 в 09:14:50
zenitstyle написал: Он уходит в гофру, которая уходит в стену
У Вас ввод чем выполнен: кабелем, проводом? Проверьте подключение земли в этажном щитке. И фото этажного щита в студию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.