Аватар пользователя
zenitstyle

Местный

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.07.2017 в 14:45:09

volchenok написал: А за стеной что?

volchenok, ошибся, уходит не сразу в стену но вдоль нее наверх в потолок, сейчас туда не добраться часть проводов защита в гипсокартонном коробе и натяжной потолок висит

0
Аватар пользователя
zenitstyle

Местный

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.07.2017 в 14:46:08

megrad написал:

zenitstyle написал: Он уходит в гофру, которая уходит в стену

У Вас ввод чем выполнен: кабелем, проводом? Проверьте подключение земли в этажном щитке. И фото этажного щита в студию.

megrad, сегодня скину фото

0
Аватар пользователя
zenitstyle

Местный

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

24.07.2017 в 19:59:38

zenitstyle написал:

megrad написал:

zenitstyle написал: Он уходит в гофру, которая уходит в стену

У Вас ввод чем выполнен: кабелем, проводом? Проверьте подключение земли в этажном щитке. И фото этажного щита в студию.

megrad, сегодня скину фото

zenitstyle, думаю фото не понадобиться, в итоге замерил напряжение между фазой и землей, как оказалось земля приходящая в квартиру была не соединена с землей квартирной

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.07.2017 в 20:14:25

zenitstyle написал: как оказалось земля приходящая в квартиру была не соединена с землей квартирной

:killyourselfbywall: То есть сейчас индикатор перестал светиться?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
zenitstyle

Местный

Регистрация: 20.07.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

25.07.2017 в 14:15:20

megrad написал:

zenitstyle написал: как оказалось земля приходящая в квартиру была не соединена с землей квартирной

:killyourselfbywall: То есть сейчас индикатор перестал светиться?

megrad, вроде как да) мастера такие.. спасибо за помощь!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.07.2017 в 14:24:21

zenitstyle, замерьте прибором напряжение между землёй и нулём.