24.07.2017 в 14:45:09
volchenok написал: А за стеной что?
volchenok, ошибся, уходит не сразу в стену но вдоль нее наверх в потолок, сейчас туда не добраться часть проводов защита в гипсокартонном коробе и натяжной потолок висит
24.07.2017 в 19:59:38
zenitstyle написал:
megrad написал:
zenitstyle написал: Он уходит в гофру, которая уходит в стену
У Вас ввод чем выполнен: кабелем, проводом? Проверьте подключение земли в этажном щитке. И фото этажного щита в студию.
megrad, сегодня скину фото
zenitstyle, думаю фото не понадобиться, в итоге замерил напряжение между фазой и землей, как оказалось земля приходящая в квартиру была не соединена с землей квартирной
24.07.2017 в 20:14:25
zenitstyle написал: как оказалось земля приходящая в квартиру была не соединена с землей квартирной
:killyourselfbywall: То есть сейчас индикатор перестал светиться?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.07.2017 в 14:24:21
zenitstyle, замерьте прибором напряжение между землёй и нулём.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.