28.07.2017 в 02:16:46
#6076162
не было у меня никакой штукатурки - в том то и дело...
28.07.2017 в 02:18:43
#6076163
megrad написал: А разметить не судьба?
не ошибиться бы в замерах. Это вначале нужно снять размеры на бетонной стене, потом приклеить ГКЛ, а затем его разметить.
28.07.2017 в 02:44:48
#6076168
Читаю отзывы об использовании реле напряжения и не могу понять, если обгорает ноль, почему техника выходит из строя от повышенного напряжения в однофазной сети, тока то нет, течь ему через нагрузку некуда. Да потенциал будет, но цепи не будет. Может техника выходит из строя не от обрыва нуля, а при замыкании нуля на другую фазу, но при этом должен сработать автомат, или она успевает выйти из строя на фазовом напряжении, до срабатывания автомата. При перекосе фаз линейное напряжение может повыситься, а при обрыве нуля - не пойму, чем это может быть опасно для техники? Для человека понятно, если оборудование занулено, то можно попасть под напряжение прикосновения равное линейному. Вот в этом случае через технику пойдет ток потребления через человека, но это уже другой случай...
28.07.2017 в 03:22:41
#6076170
думаю о защите от обрыва нуля при помощи реле напряжения и вспомнил, что у меня еще стоят УЗО, а как они поведут себя, когда при обрыве нуля на них не будет питающего напряжения, они не разомкнут цепь нагрузки?
28.07.2017 в 08:23:23
#6076237
krserv написал: Это вначале нужно снять размеры на бетонной стене, потом приклеить ГКЛ, а затем его разметить.
Положили на пол или прислонили лист ГКЛ к стене и размечайте, тот же лист бумаги только большой.
krserv написал: а при обрыве нуля - не пойму, чем это может быть опасно для техники
При обрыве (отгорании) нуля в 3 х фазной сети вместо нуля появляется другая фаза, через приборы.
krserv написал: думаю о защите от обрыва нуля при помощи реле напряжения и вспомнил, что у меня еще стоят УЗО, а как они поведут себя, когда при обрыве нуля на них не будет питающего напряжения,
Такой вариант может быть только для электронных УЗО, но не для электромеханических.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.07.2017 в 08:51:17
#6076260
krserv написал: не было у меня никакой штукатурки - в том то и дело...
Считаем толщина ГКЛ 12 мм, высота подрозетника 45мм, то есть ГКЛ надо разместить на расстоянии от cntys(если с запасом) 50-12=38.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.07.2017 в 13:01:43
#6076447
megrad написал: При обрыве (отгорании) нуля в 3 х фазной сети
опс, не понял, это Вы имеете ввиду если ноль обгорит где? Если ноль обгорит (обрыв) на входном щитке дома,не на подстанции, то что на всех фазах будет 380 вольт вместо 220? Фазовое напряжение вместо линейного?
По поводу УЗО электромеханического и электронного задам вопрос позже, когда получу ответ по поводу фазового и линейного напряжения. Давно у меня в институте ТОЭ было, уже ничего не помню, звезду, треугольник - преобразование фазового напряжения в линейное и т.д.
Но если будет на фазе 380 в, и нуля не будет, то как выходит из строя бытовая техника, в момент обрыва только? ведь после обрыва через нее уже ток течь не будет и все напряжение будет приложено к нулевому проводу.
На первый вопрос нашел ответ в инет, нужно теорию вспомнить:
28.07.2017 в 13:15:19
#6076454
В случае обрыва нуля например в ВРУ, на самой нагруженной фазе будет напряжение близкое к нулю, а на двух других фазах будет напряжение порядка 380В.
Грубый, но справедливый
28.07.2017 в 13:49:13
#6076464
При этом в доме, имеющем PEN нейтраль по схеме TN-C на межэтажных щитках на корпусе будет напряжение прикосновения порядка 380В? Ведь они занулены.
28.07.2017 в 13:50:09
#6076466
krserv написал: Но если будет на фазе 380 в, и нуля не будет, то как выходит из строя бытовая техника, в момент обрыва только? ведь после обрыва через нее уже ток течь не будет и все напряжение будет приложено к нулевому проводу.
А тут что проиходит, почему техника выходит из строя?
28.07.2017 в 14:02:04
#6076474
Будет и вторая фаза, через квартиру соседей (бытовую технику) идущая на нулевую шину, а так как нуля нету, то она встретится там с вашей и будут они меряться силой ( на которой больше нагрузка). У кого нагрузка мощнее, тот и выиграл.
28.07.2017 в 14:09:23
#6076481
Спасибо, все понял, забыл что не все так просто, что здесь три фазы и три нагрузки на них, соединяемых через один общий ноль. А есть реле напряжения двухполюсные, из бытовых по стоимости? А как ведут себя УЗО электронные Easy 9 Шнайдер и электромеханические ИЕК в этой ситуации?
28.07.2017 в 14:16:08
#6076489
krserv написал: При этом в доме, имеющем PEN нейтраль по схеме TN-C на межэтажных щитках на корпусе будет напряжение прикосновения порядка 380В
Нет. Будет Вольт эдак 170-200.
Грубый, но справедливый
28.07.2017 в 14:26:35
#6076494
ну да, из-за деления напряжения в нагрузках фаз, блин, а почему в щитках делают в домах дверцу металлическую без изоляции. Случилась авария, выходит бабуля на первом этаже с квартиры пожилая, тяжело ей идти, случайно оперлась о дверцу межэтажного щитка... Или в щитовых всех домов нужно реле напряжения устанавливать... Никогда не задумывался, что ноль может быть так опасен... А разве в домах с TN-C нет контурного заземления для дома? Что входной щит в щитовой дома не заземлен? Столько вопросов возникло, нужно сходить в Управляющую компанию и распросить главного энергетика по ситуации в доме. Может не все так страшно, как видится здесь?
28.07.2017 в 15:07:15
#6076514
На это случай я просто беру куски бумаги и наклеиваю их на провод изолентой. Если работы с переменным током то фазы обозначаю ABC? ноль-N, земля-PE, совмещенный проводник-PEN