28.07.2017 в 15:09:40

#6076518

А для удобства дописываю маленькие буковки если отходящая то пишу в ковычках "о", если магистраль то "м" ну и так далее. В квартирной проводке нет столько нюансов сколько в промышленном электромонтаже.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 15:24:11

#6076526

Хотел установить реле напряжения, чтобы защититься от обрыва нуля, но защита будет не 100% т.к разомкнется только фаза, а ноль с возможным на нем потенциалом будет все равно в квартире. Не ставить же для этого еще и контактор, чтобы он разомнул всю цепь. Нужно реле напряжения двухполюсное.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.07.2017 в 15:31:00

#6076529

krserv, специально сфотал сейчас щит в подъезде обычной панельной пятиэтажки на гидрострое. Потерпите чуток, и у вас так будет. Вы же за капремонт платите.

Вот тогда заведёте себе "ноль" и всё будет хорошо. :)

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 15:34:52

#6076534

Меня тут напугали обрывом нуля, но мне кажется, что не все так страшно, как обрисовали, полагаю, что щитки межэтажные заземлены, и если PEN оборвется на входном щите ВРУ дома, то токи 3 фазовой нагрузки потекут не через другую фазу у меня, а по защитному занулению на щиток межэтажный и через него на заземление в доме. Но уточню этот вопрос у главного энергетика УК.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 15:37:21

#6076536

Radio написал: Потерпите чуток, и у вас так будет. Вы же за капремонт платите.

А у нас уже был капремонт, и щиток переделывали, сейчас тоже сфоткаю, но кабель как был так и остался четырехпроводный.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

28.07.2017 в 15:40:53

#6076537

krserv написал: а ноль с возможным на нем потенциалом будет все равно в квартире

Если не цеплять N к контактам заземления розетки, то ничего особо страшного не произойдет.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 16:35:17

#6076560

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 16:36:57

#6076561

Во время переделки электрики мое зануление оставили и подключили его (желтый провод) на PEN - жилу вводного кабеля. Сам PEN - синий из ореха идет.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 16:39:27

#6076564

Это ввод в мою квартиру - три жилы - L; N; PEN

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 16:43:03

#6076566

А эта вся остальная кухня, после капремонтной переделки, раньше тут поворотные выключатели стояли как и в хрущевках. Теперь двухполюсные автоматы.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 17:59:06

#6076622

вот чего еще нашел: 1) читаем ПУЭ : 1.7.73, 7.1.87 , 7.1.88 ,1.7.35 , 1.7.36 , 1.7.39 , 1.7.47 2) в ж/б стене квартиры на участке 150 х 150 "докапываемся" до арматуры. Глубина залегания ее 50-100. Привариваем-припаеваем к стали контакт, а к нему -провод. Этот провод соединяем с квартирной РЕ-сетью. 3) на вводе последовательно с автоматом ставим электромеханическое УЗО, номиналом выше на ступень номинала автомата. 4) последовательно с ними подключаем реле контроля напряжения типа "Ресанта АЗМ-40А" или что-либо более "фельдеперсовое". При обрыве нуля и повышении U более 265 В квартирная сеть будет обесточена на 2-3 мин.

ссылка

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 18:07:37

#6076625

Vadim 161 написал: Если не цеплять N к контактам заземления розетки, то ничего особо страшного не произойдет.

" В этажном щитке расщеплять нулевые провода нельзя Почему??? Толъко здесь и нужно расщеплятъ. Щитки (сколько мне их приходилосъ видеть) железные и всегда заземлены. Заземлены - это не значит что для каждой железяки кол в землю забит. Ноль идёт отдельным проводом и тоже соединён с корпусом щитка. Т.е. ноль повторно заземлён. Заземление должно периодически измерятся. Подгорание нуля неозночает подгорания заземления. Разве что в чрезвычайно исключительных случаях." ссылка

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 21:09:21

#6076709

krserv написал: полагаю, что щитки межэтажные заземлены,

Я был не прав, осмотрел щиток этажный со всех сторон, нет никакого там штыря приваренного, чтобы подумать на него, что это может быть земля. Щитки только занулены от PEN жилы 4 проводного входящего кабеля. При обрыве нуля в ВРУ, бедная будет бабушка, которая прикоснется к такому щитку, чтобы легче было ей идти по лестничной площадке.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6022

28.07.2017 в 21:10:45

#6076710

krserv написал: Щитки (сколько мне их приходилосъ видеть) железные и всегда заземлены. Заземлены - это не значит что для каждой железяки кол в землю забит.

Хотел бы я узнать у автора какие и где он видел такие заземленные щитки и как они у него там заземлены?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

28.07.2017 в 21:11:55

#6076713

krserv, Вот Вы генерируете сообщения!)))...

0