И чему вы удивляетесь?Уродам сантехникам?
1).герметизацию пробок сделали сухим льном.Он пористый-пропускает воду,пробка ржавеет.
У нас на работе аналогично все стыки поржавели через ГОД.Сантаклаусы.
Дома 50 лет назад лён крутили с густотёртыми белилами,прокладки паронитовые между секциями по учебнику проваривали 30мин в олифе-ни одно соединение чугунных радиаторов не потекло не заржавело за 50 лет.
Что делать?Разбирать ржавые соединения,чистить резьбы и фланцы металлическими щётками и перепаковывать по УЧЕБНИКУ ПТУ 50 годов.
3.По фото мотали "волосню" -лён в лучшем случае с водорастворимой пастой типа уни-лок-пак и прочий...Гы-гы...
Подобное соединение НЕ герметично по определению-протекает и корродирует.
Текут обычно отечественные паронитовые прокладки на фланцах счётчика ,как у вас,при отключении горячей воды на холодную.Они ПОРИСТЫЕ и держат только пока есть горячая вода.Менять.
Вызвать мастера(счётчик опломбирован) и заставить переделать с новыми качественными прокладками.
Разобрать,чистить ОБЯЗАТЕЛЬНО седло фланца в счётчике от прикипевшей старой прокладки.Заменить ОБЯЗАТЕЛЬНО старые текущие паронитовые прокладки на современный материал биконит,силикон,фторопласт.ИЛИ проварить НОВЫЕ паронитовые прокладки в олифе и ЗАМЕНИТЬ!!!
2.Хрень этот сильфон.Или прокладки протекают-заменить на биконитовые.При этом контроллировать и зачищать фланцы прилегающие к прокладке на плоскость!!!
Заменить подводку на медную с накидными гайками(продаётся хромированная).НО и прокладки штатные резиновые обязательно ЗАМЕНИТЬ сразу на биконит,силикон.Резиновые высыхают и текут.
Кричтичность-ближайшие год-два не критично .Мы в таком говне 100лет живём.Потом гайки от коррозии могут развалиться медленно или внезапно.Гофра лопнуть,прокладки ссохнутся и потекут струйкой.