Всем добрый день!
Сочиняю щиток для себя (двухкомнатная квартира, новостройка), хочется сделать всё правильно и с запасом. Пока получилось следующее:
Вводной автомат 50A находится на этажном щитке за счетчиком, поэтому на этой схеме его нет, есть только рубильники.
Неотключаемые линии - система защиты от протечки воды, холодильник, охранка с домофоном.
Отключаемые линии - вся остальная квартира. По УЗО на помещение (исключение - прихожая/спальня), отдельные дифф. автоматы на посудомойку (ток утечки 10ма), на лоджию (свет+розетка+тёплый пол), на внешний блок кондиционера (будет стоять отдельно-удалённо на специальном техническом балконе).
Расшифровка к автоматам: ТВ/Выт - телевизор+вытяжка, ПМ - посудомойка, СМ - стиральная машина, ТЭН - проточный водонагреватель, ТП - теплые полы. Сечения кабеля указаны под автоматами.
Всё оборудование планируется ABB.
Что смущает меня самого:
- Щиток 54 модуля на 55.5 кв.м.! С другой стороны, розеток около полусотни.
- По 7-9 розеток на одной линии.
- Почти все УЗО получились на 63А, хотя вроде следовал правилу выбора номинала на УЗО по сумме номиналов автоматов под ним.
Вопросы:
- Правильна ли схема в целом или рамки разумного уже пройдены?
- Правильно ли определены номиналы автоматов?
- Линия к кондиционеру из-за удаленности внешнего блока будет проходить метров 10 по коридору и затем выходить на улицу - стоит ли увеличить ток утечки до 0.03ма, чтобы исключить ложных срабатываний?
В общем, буду рад любым комментариям.