timur74 написал:
отключили из-за несоответствия диаметра дымохода и диаметра дымоотводящего патрубка котла.
Технически это должно выглядеть так: На котел устанавливается делитель (адаптер) коаксиального дымоходассылка ( производитель котлов рекомендует именно свои разделители). Забор воздуха производится с ближайшей стены, с улицы. Дымоходная труба выводится только в старую трубу дымохода. просто поставить коаксиальную трубу нельзя. Ну а так как у разделенных труб диаметр 80мм, то дымоход легко умещается( по ГОСТУ) в старую трубу или дымоотводящий канал...
касимов, вот именно такое у нас не разрешат ,хотя для меня такое подключение было бы лучше.Котел бы можно было повесить на старое место,а не переносить и выхлоп бы шел на крышу,а не соседям под окно.Но!У нас коаксиалы выведены у многих и уже давно.По нормативам даже по диагонали до соседского окна больше 1 метра.
Был вариант установить турбоприставку Лемакс таганрожскую,горгаз, в виде эксперемента, такую приставку ставил в соседнем доме,провели успешные,с их слов,испытания,но в последний момент не пропустили т.к. в паспорте на эксплуатацию написано:....не рекомендована установка на настенные котлы,только напольники.По деньгам она выходила около 7,5 тыс.вместо котла,который мне обошелся в 470 евро.
timur74 написал:
Был вариант установить турбоприставку
В котле имеется шайба для снижения расхода воздуха в коротких дымоходах. Эта шайба не спроста там лежит. Избыточный расход воздуха через котёл снижает КПД сжигания.
timur74 написал:
Был вариант установить турбоприставку
В котле имеется шайба для снижения расхода воздуха в коротких дымоходах. Эта шайба не спроста там лежит. Избыточный расход воздуха через котёл снижает КПД сжигания.
cineman, да,но когда в паспорте прямо указано про запрет на настенники,то НИКТО из газовщиков на себя ответственность не возьмет.У нас,например,в дымоходе намеряли аж 8Па,а положено минимум 2Па и никого это не волнует,дымоходный котел отключили.
timur74 написал:
вот именно такое у нас не разрешат
Вот поэтому вначале темы и появились предположения. Скажем , у нас( в районе!) проблематично получить разрешение на установку парапетного котла, а в других районах, они стоят даже в многоэтажках! Где правда? Кто бережет свою и чужие задницы?
cineman написал:
В котле имеется шайба для снижения расхода воздуха
Она дружит только со штатным насосом котла,приставка усложнит ситуацию...
пыца.Ни разу не газовщик , не пожарник и не сервисмен. А посему, пардон. :confused:
timur74 написал:
да,но когда в паспорте прямо указано про запрет на настенники,то НИКТО из газовщиков на себя
Я потому про шайбу написал, чтобы намекнуть о существовании запаса производительности штатного вентилятора. В описании к каждому Бакси есть допустимые длины труб и число поворотов. Избыточный воздух будет уносить тепла в дымоход больше, чем этого тепла образуется от сгорания газа, не сгоревшего при номинальном расходе воздуха. От этого и упадёт КПД.
Сейчас посмотрел и ,кажеться,проблемно будет уголок снимать для прочистки трубы.Резинку с хомутом сдвину вверх,но уголок то надет на внутренний выход котла,надо или уголок вверх(а он на неподвижной трубе-значит не получиться) или котел вниз(а он на г-образных крючках,которые попробуй еще на месте проверни на 90 градусов,чтобы котел от стены отодвинуть).
Надо было крепление делать,чтобы оно было выше котла.
Может там какая хитрость,чтобы разобрать эту конструкцию по необходимости?