Аватар пользователя
Bluuurghman

Местный

Регистрация: 27.07.2017

Тюмень

Сообщений: 37

27.07.2017 в 20:10:38

Приветствую!Уважаемые специалисты очень нужна помощь.Проблема в следующем-сделал прокол в частный дом трубой х32 на водоснажение,схема получилась следующая-

.Как быть зимой-не замерзнет-ли сие творение(дом жилой,отапливаемый)находясь в водичке и слишком-ли это вредно для резьбового соединения(уровень грунтовых вод очень высокий,порядка 1-1,5 метра).Посоветуйте,что можно сделать(если это необходимо).Спасибо.

0
Аватар пользователя
rost22

Местный

Регистрация: 08.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

27.07.2017 в 20:31:08

Bluuurghman,

  1. Тюмень... глубина промерзания грунта? Метра 2? На какой глубине горизонтальная труба от нулевой отметки? Лед рвет любые трубы, если заполненная водой труба замерзла.
  2. Резьба мет. будет ржаветь в любом случае, хотя можно много чего сделать для защиты, если резьбовое соединение не из золота...))
  3. Вода горячая или холодная? Судя по всему-холодная.
  4. Уклон и возможность слива воды из трубы как-то предусмотрены на зиму, в случае остановки водоснабжения?
  5. Зачем нужно было делать под погребом...не очень понятно...

Вопросов много, инфы мало. Удачи, все решаемо.

0
Аватар пользователя
Bluuurghman

Местный

Регистрация: 27.07.2017

Тюмень

Сообщений: 37

27.07.2017 в 21:30:46

rost22, 1-В общем да-1,8-2 метра.Если отапливаемое помещение,то эта ямка с водой может замерзнуть?Может вставить 20-ку в мет.трубу и залить все раствором?2-если не трудно подсказать,то чем можно изолировать от воды мет.соединение? .3-вода холодная от магистрали из колодца.4-извиняюсь за корявый рисунок-наклон есть-

0
Аватар пользователя
rost22

Местный

Регистрация: 08.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

28.07.2017 в 13:58:15

Bluuurghman, Пишите подробнее... Неизвестно, что у Вас до и после рисунка. Вода самотеком или под давлением? Из магистрали из колодца...насосом? Задвижка есть выше? Ваша задача не дать зимой воде замезнуть в трубе при любом варианте, до рисунка и после... Резбовое соединение смажьте любой густой смазкой (заверните во что-нибудь), вворачивается в пластик, всегда вывернете. Хватит вам лет на 50. Если так важно, сделайте резьбовое соединение из латуни, меди, бронзы... но это уже перебор.

0
Аватар пользователя
Bluuurghman

Местный

Регистрация: 27.07.2017

Тюмень

Сообщений: 37

28.07.2017 в 19:15:51

rost22,благодарю за внимание. Водопровод-до рисунка-гнб от центрального водопровода(под давлением) из колодца принадлежащего местному водоканалу в мой погреб,после рисунка по порядку-вентиль,фильтр грубой очистки,счетчик,тройник и тд.

Есть 158-я и литол-какой лучше?

0
Аватар пользователя
rost22

Местный

Регистрация: 08.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

30.07.2017 в 08:09:05

Bluuurghman написал: Есть 158-я и литол-какой лучше?

Не существенно. Литол пойдет. Это не спасет от коррозии (не герметично), но замедлит снаружи. Внутри тоже вода. Плюньте вы на это соединение. Это не стоит большого внимания. Удачи.

0
Аватар пользователя
Bluuurghman

Местный

Регистрация: 27.07.2017

Тюмень

Сообщений: 37

03.08.2017 в 19:34:35

Прошу помощи ещё один раз.Откачиваю из этого приямка воду-буквально за 30 минут тот-же уровень воды,как её можно закрыть?Может засыпать обратно землей под самый верх или залить дно и стенки гидропломбой(строго не судите я в этом скажем так-баран),или просто сделать поверх деревянный настил :help

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.